Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как организовать естественную вентиляцию в квартире

e_mik80

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток!

Помогите решить задачу!

Имеем:

Двушка в кирпичном 5-этажном доме, 2-й этаж. В санузле вентиляция имеется. Окна пластиковые, буду ставить оконные проветриватели. Вент канал на кухне, как оказалось, не работает от слова "совсем". Пытались его прочистить гирькой - он тупо забетонирован в районе техэтажа - 5 этажа (строили дом военные и принимали, похоже, тоже). Опрос соседей показал, что проблема не только у меня.

Из оборудования есть газовый котел турбированный и газовая варочная поверхность.

Добиваться правды от ОСББ бесполезно - мне время дороже, и нужно сейчас что-то придумать.

Хочу сделать отверстие на 150 мм в наружной стене для естественной вентиляции. Снаружи поставить колпак типа Вентс МВ 152 ВК.

Собственно, вопросы:

1. Нужно ли внутри второй обратный клапан?

2. Внутри стены пластиковая труба пойдет или нужна металлическая?

3. Хочу в этот же канал присоседить кухонную вытяжку по такому принципу:

X-ckGrGlRla9sspcS8ih5Q.png

К вытяжке пойдет прямоугольный канал 60*204.

Можно так делать?

Заранее всем спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу сделать отверстие на 150 мм в наружной стене для естественной вентиляции.

 

Это Вы сделаете приточную вентиляцию. Как ЕВ она не будет работать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. только принудительная на вытяжку должна быть? Или в чем ошибка?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагибайте ЖЭК, ОСББ или чего у Вас там.

Газ, котел и нерабочий вентканал на кухне - Вам рано или поздно газовщики перекроют краник.

Пока не приведете канал в порядок, все Ваши потуги ничем не кончатся.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагибайте ЖЭК, ОСББ или чего у Вас там.

Газ, котел и нерабочий вентканал на кухне - Вам рано или поздно газовщики перекроют краник.

 

это если котел поставлен "по закону"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все по закону, проект и т.д.

Но все же, если отойти от нагибания всяких жэков и т.д.

Люди в квартире жили 15 лет с такой вентиляцией. Привести канал в порядок - практически нереально. Бюджет неподъемный будет для организации.

Чем плох отвод наружу через стену? В нашем населенном пункте со нормальными профильными специалистами сложности, потому и пытаюсь вникнуть в вопрос.

Почему не будет работать естественная вентилиция? Нужно делать принудительную вытяжную вентиляцию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем плох отвод наружу через стену?

 

После отверстия - колено 90*, и по фасаду труба на 0,5 м выше парапета крыши (если крыша плоская). Тогда этот канал будет работать как естественная вентиляция.

climanova.ru/kak-ustroena-ventilyaciya-v-xrushhevke-i-ee-problemnye-mesta.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по фасаду труба

так делать нельзя

 

Тогда этот канал будет работать как естественная вентиляция.

просто труба - не будет. зимой так точно.

 

Чем плох отвод наружу через стену?

тоже не по нормам, но народ практикует

 

Нужно делать принудительную вытяжную вентиляцию?

 

такой канал от кухонного зонта будет работать только как принудительная вентиляция, но, скорее всего, при его включении, вы опрокините тягу в санузле.

 

Опрос соседей показал, что проблема не только у меня.

 

гуртом и батька легше бити;)

 

Из оборудования есть газовый котел турбированный

 

встречный вопрос, для саморазвития: а он то у вас как подключен?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такой канал от кухонного зонта будет работать только как принудительная вентиляция, но, скорее всего, при его включении, вы опрокините тягу в санузле.

Про опрокидывание тяги - думал, буду форточки открывать при включении вытяжки.

 

встречный вопрос, для саморазвития: а он то у вас как подключен?

Про котел не совсем понял - как обычно, коаксиальная труба 100/60 через наружную стену на улицу. Газ подведен стальной трубой к котлу. У нас город маленький, центрального отопления вообще нет - у всех автономное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про опрокидывание тяги - думал, буду форточки открывать при включении вытяжки.

вариант)

но, уверяю: зимой, через 15 минут вытяжку выключите и в следующий раз хорошо подумаете, включать ли ее вообще )))

форточку то прийдется открывать не на кухне

 

... как обычно, коаксиальная труба 100/60 через наружную стену на улицу...

я именно о коаксиалке.:beer:

размышляю об инд.отоплении....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я именно о коаксиалке.:beer:

размышляю об инд.отоплении....

 

Будут вопросы - пиши в лс. Делал на 2 квартирах отопление своими руками. Вдруг чего помогу )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будут вопросы - пиши в лс. Делал на 2 квартирах отопление своими руками. Вдруг чего помогу )

 

спасибо! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...