Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

нужны подсказки по подключению щита

NBB

Рекомендовані повідомлення

ну серьезно спрашиваю-) нормально?-)

Ну что же я вам серьезно ответить-то могу на такой вопрос..?

: )

Нормально, наверное. У многих ТТ.

 

Лично мне не нравится ТТ. Я за TN.

 

Добавлено через 16 минут

разве не предпочтительней вариант когда заземление не имеет связи с PE?

Нет. Это не предпочтительный, а аварийный вариант. :D

 

Если имелось ввиду "заземление не имеет связи с PEN", то вариант тоже мерзопакостный. Любая не эквипотенциальная система - это лишние риски.

Ток замыкания на землю малый, нужны УДТ, и лучше, и больше. При организации ОПН, нужно добавить разрядник туда, где хватило бы и варисторов.

Питающая сеть у нас 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью. Нейтраль эту просто нужно заземлять почаще повторно и все будет хорошо.

 

 

но можно и в ТТ, а не только TN-C-S

а если ТТ вроде на схеме именно ТТ?-)

Можно. Делайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня словварь технических терминов эквипотенциальных не грузится:lol:

авторитетом решили брать:beer:

 

"

Питающая сеть у нас 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью. Нейтраль эту просто нужно заземлять почаще повторно и все будет хорошо.

"

вот тут растолкуйте-) я ж эту нейтраль пустил после УЗО на нулевую шину?

 

как это почаще заземлять-)

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня словварь технических терминов эквипотенциальных не грузится:lol:

авторитетом решили брать:beer:

 

"

Питающая сеть у нас 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью. Нейтраль эту просто нужно заземлять почаще повторно и все будет хорошо.

"

вот тут растолкуйте-) я ж эту нейтраль пустил после УЗО на нулевую шину?

 

как это почаще заземлять-)

спасибо

 

эквипотенциальность — Состояние, при котором проводящие части имеют практически равный электрический потенциал. [ГОСТ Р МЭК 60050 195 2005] [ГОСТ Р МЭК 60050 826 2009

 

PEN проводник расщепляете на PE и N, на колодку PE подключаете шину заземления. Дальше PE и N живут каждая своей жизнью и выполняют свои функции.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот тут растолкуйте-) я ж эту нейтраль пустил после УЗО на нулевую шину?

 

как это почаще заземлять-)

спасибо

 

Толкую.

 

Если Вы эту нейтраль пустите до УЗО и других аппаратов на шину РЕ - это будет оно, заземление нейтрали. TN-C.

 

Почаще заземлять - значит на стороне КТП разок, на опорах периодически, у Вас, у Вашего соседа и т.д...

И каждый раз наглухо.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Почаще заземлять - значит на стороне КТП разок, на опорах периодически, у Вас, у Вашего соседа и т.д...

И каждый раз наглухо.

 

 

так это РЭС должен делать по идеи-)

 

Добавлено через 3 минуты

эквипотенциальность — Состояние, при котором проводящие части имеют практически равный электрический потенциал. [ГОСТ Р МЭК 60050 195 2005] [ГОСТ Р МЭК 60050 826 2009

 

PEN проводник расщепляете на PE и N, на колодку PE подключаете шину заземления. Дальше PE и N живут каждая своей жизнью и выполняют свои функции.

 

 

ну это ж если TN-C, если ТТ то они изначально отдельно друг от друга

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

ну это ж если TN-C, если ТТ то они изначально отдельно друг от друга

 

TN-C вы получаете из сети, при расщеплении и повторном заземлении РЕ у вас уже будет TN- C - S.

Посмотрите на самую применяемую и рекомендуемую схему питания TN-S, ну нет там изолированного заземления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

TN-C вы получаете из сети, при расщеплении и повторном заземлении РЕ у вас уже будет TN- C - S.

Посмотрите на самую применяемую и рекомендуемую схему питания TN-S, ну нет там изолированного заземления.

 

я ж и спросил на счет TN-C-S изначально

но зачем именно оно если ТТ предпочтительнее?-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я ж и спросил на счет TN-C-S изначально

но зачем именно оно если ТТ предпочтительнее?-)

 

В вашем случае разница между ТТ и TN-C-S это всего лишь перемычка и перестановка PEN- проволника. Ну и на вводе дополнитеоьное селективное УЗО при ТТ... и уверенность в надежности контура заземления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

начал вечером собирать неспеша-) компактность не этот вариант-) но без опыта монтажа с 6-10 мм проводами решил оставить больше места-)

IMG_1971.thumb.JPG.d7e71e344ffbd48ff98ff41b647ef169.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

синий - цвет ноля. Если нет разноцветных проводов, то можно маркировать термоусадкой. Ну или белый вместо синего хотя бы использовать :)
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

синий - цвет ноля. Если нет разноцветных проводов, то можно маркировать термоусадкой. Ну или белый вместо синего хотя бы использовать :)

 

тут цвет ноля такоц же как и заземления-))))))

та я знаю но проводов небыло такого цвета-) ехать специально в Киев не хотел-) буду маркировать как-то-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще такой вопрос, сказали для бурения скважины нужно 220В и 5,5 кВт в пике

тоесть это 25А

купить еще один автомат однофазный на 25А и подключить временно розетку к нему? пвраметры розетки не помню надо посмотреть

 

можно конечно и с трехфазного отдельно провод сделать, или с УЗО напрямую-)

как лучше?

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще такой вопрос, сказали для бурения скважины нужно 220В и 5,5 кВт в пике

тоесть это 25А

купить еще один автомат однофазный на 25А и подключить временно розетку к нему? пвраметры розетки не помню надо посмотреть

 

можно конечно и с трехфазного отдельно провод сделать, или с УЗО напрямую-)

как лучше?

спасибо

 

У вас же вводной АВ 25А. и есть свободная линия в ДИФе, вот и используйте её. Это в том случае, если вам однофазный не понадобится. А если найдете куда примастырить, то покупайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас же вводной АВ 25А. и есть свободная линия в ДИФе, вот и используйте её. Это в том случае, если вам однофазный не понадобится. А если найдете куда примастырить, то покупайте.

 

в смысле в УЗО?

оттуда фазу на розетку?

кстати розетка на 16А, не выдержит? поменять на 25А?

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в смысле в УЗО?

оттуда фазу на розетку?

кстати розетка на 16А, не выдержит? поменять на 25А?

спасибо

 

Именно оттуда. Из УЗО. Хотел бы я посмотреть где вы будете искать розетку на 25 Ампер... Лучше уж на 32

 

320_320_45.jpg?v=1.0

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в смысле в УЗО?

оттуда фазу на розетку?

 

А разве так делать нельзя?

кстати розетка на 16А, не выдержит? поменять на 25А?

спасибо

Думаю что ваша обязанность заканчивается на том, что бы обеспечить рабочих сетью. Просто покажите им куда подключить оборудование.

 

ЗЫ

Мне конечно нравится когда передо мной заказчики танцуют, но иногда это напрягает! :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно оттуда. Из УЗО. Хотел бы я посмотреть где вы будете искать розетку на 25 Ампер... Лучше уж на 32

 

320_320_45.jpg?v=1.0

уже увидел что нет таких-) 32А на дин рейку есть?)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слава Юпитеру и жене его Юноне :)

 

по цветам там ужас - убить соседа-начинающего электрика :) если в щит полезет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по цветам там ужас - убить соседа-начинающего электрика :) если в щит полезет

 

У меня аж из глаза кровь пошла:D. Но то такое. С цветами у нас действительно на рынке плохо. Выпускать может выпускают, но продавать никто не хочет и не спешит. Дорого))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по цветам там

 

 

ну небыло в Обухове в магазине проводов нужного цвета-) ехать в Киев и ездить по разным магазинам ( так как не во всех есть разные цвета, плюс оказалось наконечники под 6мм провод в розетку при использовании пв3 не очень нормально крепятся), докупил красного 4мм провода) ради метра провода-)

провода все видно куда подключены-))

заземление нужного цвета и везде 10мм провод-)

можно покрасить конечно-) главное чтоб правильно подключено было

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно покрасить конечно-)

Нитроэмалью?

 

Термоусадкой ведь можно было придать нужный цвет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нитроэмалью?

 

Термоусадкой ведь можно было придать нужный цвет...

 

Для термоусадки фен нужен, которого может и не быть. А вот обычно ПВС покупают его и разделывают на цветные жилы))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...