ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Таки да! Так какой же дурень будет пихать фазу в клемму с маркировкой нейтрали. Ой не скажи. Иногда приходится делать специфические вещи и тогда не только фазу в ноль засунешь Но тут главное знать что и зачем делаешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Ой не скажи. Иногда приходится делать специфические вещи и тогда не только фазу в ноль засунешь Но тут главное знать что и зачем делаешь. [ А где ж инструкция на дверке как на этом рояле играть :D или хотяб маркером от руки, как организовать большой бабах РС особенно если пож инспектор заглянет, им же без однолинейки никак, при чем не важно, что она не соответсвует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Так какой же дурень будет пихать фазу в клемму с маркировкой нейтрали.УЗО хот раз разбирали? Там просто четыре провода, одним пучком, протянуты два раза, через тороидальный трансформатор тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 16 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Но я бы не рисковал бы... Все правильно. N полюс совсем не годится для фазного проводника. Добавлено через 1 минуту УЗО хот раз разбирали? Там просто четыре провода, одним пучком, протянуты два раза, через тороидальный трансформатор тока. Не фсйо там так просто. Добавлено через 18 минут А в каких электромеханических диф.реле вышеуказанное имеет значение?во всех где указан N полюс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Все правильно. N полюс совсем не годится для фазного проводника. Наконец-то мальчик заговорил! Не фсйо там так просто. Угу. Видим, таки разбирали. В Google images. во всех где указан N полюс. А почему же, почему? : ) Причины кроме бюрократии? дугогаситель есть во всех полюсах, полюса коммутируются одновременно без задержек. В данной части не ищем - в трансе ищем, в трансе или глубже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 А почему же, почему? : ) Причины кроме бюрократии? Разница в полюсах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Разница в полюсах. + и - :D ? Давайте уже не томите. Расскажите всю эту правду о разнице в полюсах. Подсказка: маркируются особым образом N в зависимых аппаратах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 + и - :D ? Давайте уже не томите. Расскажите всю эту правду о разнице в полюсах. Подсказка: маркируются особым образом N в зависимых аппаратах. Дугогасительные камеры в N полюса обычно не ставят. Поэтому коммутационная способность данного полюса не соответствует заявленному в характеристиках. Более того нейтраль может быть некоммутируемой. Зы. Свое ерничество лучше оставьте для кого нить другого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Дугогасительные камеры в N полюса обычно не ставят. Поэтому коммутационная способность данного полюса не соответствует заявленному в характеристиках. Более того нейтраль может быть некоммутируемой. Угу. Обычно блин... В электромеханическом ВДТ... Эх Yegor, Yegor... Снова вы поспешили с ответом в теме где "плаваете" и получился зашквар. :D Очевидно, что диф'ы как и автоматы вы "разбирали" только на картинках, но давайте не будем вводить аудиторию в заблуждение! Если вы не отличаете камеры от решеток, то лечить вас будем тоже с помощью картинок. Итак: Это решетки дугогасительных камер. Они внезапно есть в обоих полюсах. Электромеханический ВДТ. Бренд. А это пустые дугогасительные камеры без решетков. 2шт камер - по одной на полюс и ни одной решетки. Ни в L полюсе ни в N. Электронный ВДТ. Бренд. Вот это обычно. Продолжаем разговор. Тема: разница в полюсах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Решили картинками с помоек интернета повысить достоверность своего вранья, не более того. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Я не особо силен в теории, но ток в фазном проводнике равен току в нейтрали, ну это из принципа работы диф-защиы. Так какая разница с какой стороны будет стоять дугогогасительная камера при расцеплении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Я не особо силен в теории, но ток в фазном проводнике равен току в нейтрали, ну это из принципа работы диф-защиы. Так какая разница с какой стороны будет стоять дугогогасительная камера при расцеплении? При отключении разность потенциалов на клеммах полюсов будет различной. На N полюсе она будет стремиться к нулю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 (змінено) Решили картинками с помоек интернета повысить достоверность своего вранья, не более того. Егор, здесь никто никого не пытается подъе... (ну это в идеале), нас читают форумчане. Уверен, им тоже интересно узнать как оно, сцука, работает. Добавлено через 8 минут При отключении разность потенциалов на клеммах полюсов будет различной. На N полюсе она будет стремиться к нулю. Разность потенциалов, по народному, это напряжение. Разве дугу, при размыкании, вызывае не сила тока протекающая в цепи? Ведь многим знакома фраза "под нагрузкой не включать". С чего бы это? Да и на аппаратах, в пряоуголничках, обозначены предельные токи коммутации. Змінено 17 вересня 2018 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Решили картинками с помоек интернета повысить достоверность своего вранья, не более того. Очевидное так противно, что аж смотреть не хочется, ага? Так какая разница с какой стороны будет стоять дугогогасительная камера при расцеплении? Разница есть. Но мы говорим тут об аппарате дифференциальной защиты, который ничего сильнее In размыкать не должен по определению. Но в принципе отсутствие дугогасительных решеток в ВДТ - это плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Очевидное так противно, что аж смотреть не хочется, ага? То что в хагер поставили решетки (дк) в N, а в изю их не поставили в оба полюса, то это по теме ни чего не значит, т.к. это не нтд. Вот тоже картинки 3х узо/да (что не суть важно) 1P+N от бренда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 мы говорим тут об аппарате дифференциальной защиты, который ничего сильнее In размыкать не должен по определению. Долой их коммутац. способность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 один полюс + ноль, подразумевает, что в нулевом полюсе нет токовой защиты, и конструктивно, он выполнен так, что контакт в нулевом полюсе разрывается немного пожже фазного полюса, об чом на схеме на крпусе указано. Следователно дуги там не должно быть. В апаратах 2Р и 4Р , все плюса одинаковы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 и конструктивно, он выполнен так, что контакт в нулевом полюсе разрывается немного пожже фазного полюса Це було ще за часiв Еллади... Наразi це рiдкicне явище в домогосподарствi. То что в хагер поставили решетки (дк) в N, а в изю их не поставили в оба полюса, то это по теме ни чего не значит, т.к. это не нтд. За поиск по гуглокартинкам зач0т. Вот тоже картинки 3х узо/да (что не суть важно) 1P+N от бренда. За схемы неуд. Там камеры дугогасительные не указаны! Тащемто, фразы типа "это по теме ни чего не значит", "что не суть важно" и т.д. немного сумбура нагоняют в тему. Вы же сами писали сообщением взад, что дело в дугогасительных камерах. Оказалось что на самом деле в решетках, но и не в них дело вовсе в итоге. Гоните уже слегка? Я ведь ранее упомянул об этом. Не трогайте вы дугогашение и механизмы замедления нейтрали, потому что это действительно не по теме. Если вы готовы высказать новое слово в электротехнике, то будет очень интересно. При диф.трансы. А точнее про разницу полюсов в неэлектронных ВДТ знать должен каждый. Долой их коммутац. способность. Гы. Это не тот размер что вы подумали. Это Push-Up эффект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Volt-Amper, толсто троллите, даже общаться с вами не интересно, не то что разъяснять заблуждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 При отключении разность потенциалов на клеммах полюсов будет различной. На N полюсе она будет стремиться к нулю. Разность потенциалов между чем и чем, простите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Разность потенциалов между чем и чем, простите? Между выводами одного полюса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Между выводами одного полюса. Выходит: ток в цепи на разных участках разный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Выходит: ток в цепи на разных участках разный? Может прохождение тока сопровождается падением напряжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Может прохождение тока сопровождается падением напряжения? Я вот знаю что ток не "ходит", а "течет" по проводам. ...Только, сцука, не пойму: как они высверливают в жилах эти дырочки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 Я вот знаю что ток не "ходит", а "течет" по проводам. ...Только, сцука, не пойму: как они высверливают в жилах эти дырочки? Бежит по проводам как Юнис Кирва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз