MaksymS Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 ШТА? Так мне что, теперь телевизор и компьютер выкинуть? Там же тоже постоянка появляется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 никаких диодов - появится постоянка в сети 220в - енто нарушение правил єксплуатации. "А ларчик просто открывался".... Три страницы **********, а тут раз - и все! но, вообще-то, если рассматривать включение диода непосредственно в цепь питания ТЭНа - как тогда? уже и так нарушение устройства на лицо.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 никаких диодов - появится постоянка в сети 220в - енто нарушение правил єксплуатации. Постоянка - не постоянка. Нарушение - не нарушение. Но запилить диод - это насрать себе в сеть, имхо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Но запилить диод - это насрать себе в сеть, имхо... С чего вдруг? В советские времена всеобщего дефицита однополупериодные выпрямители были вполне в ходу. А диоды перед лампочками в подъездах и лифтах ЖЕК-овцы до сих пор ставят. Вот симисторный регулятор мощности дает неплохую помеху в сеть. Но уж никак не безобидный диод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Чтобы получить экономию расхода энергии (кВт/месяц), диод ничем не поможет (а может даже и увеличит расход)Правильно, кроме того, что расход может увеличиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 А диоды перед лампочками в подъездах и лифтах ЖЕК-овцы до сих пор ставят. Вот симисторный регулятор мощности дает неплохую помеху в сеть. Но уж никак не безобидный диод. включите лампу накаливания 2,5 квт мощностью через диод и будут вам пульсации. Диод срежет половину периодов, и получите пульсации 25 Гц. Симисторный регулятор , срезает часть периода и то семетрично, и даже там от 60% будет видно пульсации. Включите холодный ТЭН 25 раз в секнду и будете видеть пульсации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 включите лампу накаливания 2,5 квт мощностью через диод и будут вам пульсации. И? Диод срежет половину периодов, и получите пульсации 25 Гц. Получу. На ТЭН-е. И? Его не видно. Симисторный регулятор , срезает часть периода и то семетрично, и даже там от 60% будет видно пульсации. Так у нас не лампочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 ШТА? Так мне что, теперь телевизор и компьютер выкинуть? Там же тоже постоянка появляется. постоянка появляется уже после входного диодного моста, в низковольтных ценпях, на входных зажимах 220в переменка. постоянка будет греть трансформаторы и вообще бяка- ее устраняют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 на входных зажимах 220в переменка. Не поверите - на входе бойлера, перед диодом, тоже будет переменка. постоянка будет греть трансформаторы и вообще бяка- ее устраняют. ШТО? Это в мемориз, однозначно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Не поверите - на входе бойлера, перед диодом, тоже будет переменка. ШТО? Это в мемориз, однозначно! ПЕРЕМЕНКА БУДЕТ НАПРЯЖЕНИЕ, А ток БУДЕТ ПОСТОЯНКА-нет симметричной 2-й волны. отсюда и постоянный ток в линии - греются высоковольтные разные трансы на 100 квт -те, что масляные и т д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 отсюда и постоянный ток в линии - греются высоковольтные разные трансы на 100 квт -те, что масляные и т д. Боже мой, какой ужас. И что же делать? Никогда не грелись (когда был всеобщий дефицит и 4 диода набрать надо было иметь ну очень близкого знакомого в снабжении и успешно обходились 1 выпрямительным диодом), а тут на тебе. Может это связано с повсеместным внедрением диодов Шоттки, не подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 А ток БУДЕТ ПОСТОЯНКАТок будет пульсирующий. Есть разница. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 ... прим: у меня в гараже напруга гуляет в районе 170-180 В. Так я вам скажу, шо в нормальный мороз, хрен нагреешься от моего УФО. За удовольствие нуна платить. Это тоже что я писал об эксперементе с чайником. Так Шо завязываем балаболить и ждем отчета от ТС, пАтАмуША от сраного диода в бойлере уже трансформаторное масло закипает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Боже мой, какой ужас. И что же делать? Никогда не грелись (когда был всеобщий дефицит и 4 диода набрать надо было иметь ну очень близкого знакомого в снабжении и успешно обходились 1 выпрямительным диодом), а тут на тебе. Может это связано с повсеместным внедрением диодов Шоттки, не подскажете? Это было связано с нарушением правил всякими умельцами, от которых потом пожары. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість И.С.Г. Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 включите лампу накаливания 2,5 квт мощностью через диод и будут вам пульсации. Диод срежет половину периодов, и получите пульсации 25 Гц. 50 Гц. Изначально накал лампы пульсировал с частотой 100 Гц, то есть нагрев увеличивался в середине каждого полупериода, два раза за период частоты 50Гц, а после включения диода — через один полупериод, то есть один раз за период той же частоты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StasVS Опубліковано: 24 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Так Шо завязываем балаболить и ждем отчета от ТС Всем добрый день! идея пока на паузе. Потому что я так и не понял, как же все-таки электронный счётчик будет считать половину синусоиды. меня упорно грызёт подозрение, что счетчик будет считать как полную синусоиду, а бойлер естественно будет греть в 2 или больше раз меньше ) проверить это экспериментально пока не было времени. для чистоты эксперимента это ж надо всех потушить на ночь, это надо еще организовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 меня упорно грызёт подозрение Не будет. Счетчик меряет результирующую ЭДС, он не считает синусоиды и к ним не привязан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Всем добрый день! ... идея пока на паузе... меня упорно грызёт подозрение, что счетчик будет считать как полную синусоиду, а бойлер естественно будет греть в 2 или больше раз меньше ) Так вам нужно реально снизить потребление, или хотите и конфетку съесть и нах... руки не запачкать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Ну так 4587derek сразу сказал: в четыре раза дольше. То есть на нагрев до той-же температуры такого же количества воды (как без диода) нужно в четыре раза больше времени (с диодом). Интересно, с чего бы это вдруг? Все нюансы учесть, конечно, сложно, но примерно вдвое по времени получится. Добавлено через 1 минуту Так вам нужно реально снизить потребление, или хотите и конфетку съесть и нах... руки не запачкать? Та вроде не о потреблении как таковом речь, а "чтоб не выбивало" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Та вроде не о потреблении как таковом речь, а "чтоб не выбивало" Потребляемая мощность (потребление), и "что бы не выбивало" разве не связаны друг с другом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Потребляемая мощность (потребление), и "что бы не выбивало" разве не связаны друг с другом? Связаны, конечно. В вашей фразе "нужно реально снизить потребление" вы подразумевали мощность (кВт) или энергию (кВт*ч)? Я про второе речь вел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StasVS Опубліковано: 24 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 Связаны, конечно. В вашей фразе "нужно реально снизить потребление" вы подразумевали мощность (кВт) или энергию (кВт*ч)? Я про второе речь вел. цель - снизить мощность (Квт) и соответственно увеличить время нагревания. Квт-Ч на нагревание бака с диодом и без диода должны быть одинаковые. Собственно вопрос был в том, будут ли они одинаковые. Т.е. "поймет" ли счетчик обрезание половины синусоиды как снижение мощности. В итоге вроде решили, что счетчик поймёт, и таки квт-ч на нагревание банка с диодом и без диода посчитает одинково. Но остались достоверно невыясненными моменты "правильности пользования сетями" в таком варианте. Вариации разные - вплоть до возгорания трансформатора в РЭС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 StasVS, вы диссертацию на данную тему пишете? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 24 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 (змінено) Связаны, конечно. В вашей фразе "нужно реально снизить потребление" вы подразумевали мощность (кВт) или энергию (кВт*ч)? Я про второе речь вел. А как можно снизить "энергию (аВт*ч)" без понижения мощности? При условии что кВт\ч = Р × время. Добавлено через 14 минут цель - снизить мощность (Квт) и соответственно увеличить время нагревания. Квт-Ч на нагревание бака с диодом и без диода должны быть одинаковые. Собственно вопрос был в том, будут ли они одинаковые. Ну это же хрень полная. Чисто гипотетический пример - при напряжении 220В ваш ТЗН нагреется до 200 град. и нагреет воду до кипения за Х-часоа. При снижении напряжения до 110В, его мощность снизится в два раза, и при 100 град. нагревательноо элемента воду до температуры кипения не нагиеет никогда. Для полной раскладки здесь нужен теплофизик, но мне хватило эксперимента с чайником, изложенным выше. Змінено 24 лютого 2019 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StasVS Опубліковано: 24 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2019 StasVS, вы диссертацию на данную тему пишете? нет у меня изначально был очень конкретный и очень практический вопрос - не будет ли счетчик считать с диодом такую же мощность, как и без диода (мощность, не энергию). Т.е. не насчитает ли счетчик с диодом больше энергии на нагревание бака, чем без диода. И все. больше у меня вопросов не было ) на этот вопрос ответ есть - не будет. гадить в сеть, закипит трансформатор и т.п. - это уже по ходу возникло ) Добавлено через 4 минуты напряжения до 110В, его мощность снизится в два раза, и при 100 град. нагревательноо элемента воду до температуры кипения не нагиеет никогда. мне не нужна температура кипения. мне достаточно 45-50 гр., и достичь эту температуру нужно за 8 часов (с 23 до 07). и единственный вопрос был - не свернет ли мозги у счетчика от "полусинусоиды", которую сотворит диод. предлагаю заканчивать тему ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...