Jacks Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Залили армированую плиту 10см по рестверку 40*60 (снизу буронабивные сваи). Плита не связана с ростверком. По углах под плитой осталось немного песка, который можно спокойно теперь выдуть и остается пустота 1-2см, то что на фото. Арматура по углах тоже есть вопрос что с ней делать, просто спилить ? Также гуляет толщина самой плиты. Насколько критично в будущем ? Потенцыальное место для трещин или нет ? Стени по плану из кирпича, но поглядую в сторону газоблока, керамоблоков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacks Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Еще фото, думал тему можно редактировать но нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacks Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Дом 1 етаж, деверяное перекрытие, металочерепица. Обьедените пожалуйста в 1 собщения етих три Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Подскажите по фундаменту Очередная хаптура...даже слов цензурных нет таких... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacks Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Очередная хаптура...даже слов цензурных нет таких... Как исправлять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Очередная хаптура...даже слов цензурных нет таких... Андрей, а вы поняли что там с бетоном вааще по плите? ТС... то шо бетон с бетоном не сращивается - это норм. А вот шо с бетоном плиты? Лили как из БМки или товарный (по внешнему виду какой то раствор а не бетон)? Такое вЧЕПетление что делали обратную засыпку и перед заливкой плиты не смыли остатки грунта с ростверка!? Под ростверком сохранён ли зазор, или засыпали и залили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 то там с бетоном вааще по плите? Вот и я о том же... бетонная подготовка - и та лучше выглядит... Добавлено через 4 минуты од ростверком сохранён ли зазор, или засыпали и залили? Да и врядли трамбовали небось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Как исправлять ? Что бы предложил я... 1.Сбить нафиг ото типа бетон всё шо сверху ростверка на 33-35см от края КРОМЕ 5-7см те шо внутро... 2. Связать или сварить плоский каркас из ар-ра та шо есть, связать с сеткой типа плиты и перезалить 3. Проверить - шо там и какие перегородки должны были спэртысь на плиту и там тоже перезалить с усилением одновременно с п.2 4. далее строить по плану, а ото хомно использовать как черновую стяжку. Возможны и др. варианты но надо чётенько смотреть планировку и уровни... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacks Опубліковано: 9 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Лили как из БМки или товарный (по внешнему виду какой то раствор а не бетон)? Такое вЧЕПетление что делали обратную засыпку и перед заливкой плиты не смыли остатки грунта с ростверка!? Под ростверком сохранён ли зазор, или засыпали и залили? Все засипали с трамбовкой (со слов) и залили плиту. Бетон з доставкой М250, есть накладные. 3. Проверить - шо там и какие перегородки должны были спэртысь на плиту и там тоже перезалить с усилением одновременно с п.2 4. далее строить по плану, а ото хомно использовать как черновую стяжку. Тоесть, там где внутр. несущая стена тоже раздолбать в 35см и проверить что там внутри ? Планировалось использовать как черновой пол тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Все засипали с трамбовкой (со слов) и залили плиту. Бетон з доставкой М250, есть накладные. На вид конечно бетон как в корыте сапками замешаный Наверное брали малую подвижность и схваченый потом равняли или разбавляли водой. По толщне плиты тоже вопрос: 10 сантимов как-то маловато, еще вопрос что там с ее армированием... Добавлено через 3 минуты Как исправлять ? Если с минимальными затратами, то надо на месте смотреть разбираться, ну или со "стэли" по форуму с перезапасом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 (змінено) Все засипали с трамбовкой По Вашим словам у вас рестверку 40*60 (снизу буронабивные сваи) при такой конструкции под ростверком (это висячая балка с опорой на сваи) ДОЛЖНА БЫТЬ пустота или демпфер для того чтобы грунт при пучении не подрывал ростверк вверх и не ломал его. Но это - кроме той фигни с бетоном. Бетон з доставкой М250, есть накладные. Если в бетоне уверены :D:D:D то ничё не надо делать. То о чём говорилось в посте 1,2,3 не критично. Змінено 9 вересня 2019 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mibeks Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Судячи з фото: Арматура по кутах - це залишки кріплення опалубки, так що можна зрізати. По пористості - ущільнювали сапогами, де не забули По піску - якщо це пісок з самого бетону (верхнього), то краще вирізати кілька стаканів по 100 мм діаметром і відвезти в лабораторію, можливо занижена марка бетону. Причому вина може бути як поставщика так і підрядників. Якщо покаже нормальну марку - збивати цементну плівку, робити насічки, та робити вирівнюючу стяжку. Якщо ні - збивати все нафіг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 вирізати кілька стаканів по 100 мм Я конешно, дико извиняюсь, но вы сами-то, перед тем, как выдать этакое, не хильнули случаем :D этих "пару стаканов"...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mibeks Опубліковано: 12 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2019 (змінено) Я вибачаюсь за сленг, але я мав на увазі зразки в формі циліндра))) Такі зразки в лабораторії також випробовують як і куби. Змінено 12 вересня 2019 користувачем mibeks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...