Бойлер при электроотоплении. Косвенник или..?

AlexRS4

Рекомендовані повідомлення

Чёто переживаю.

Бетонная армированная стяжка 90м и 300 мм утеплителя.

У меня такой же бойлер стоит, без какий либо дополнительных мероприятий. Армированный бетон 100мм и 300мм утеплителя под ним.

 

Весит Ваш болйер около 133кг, с водой будет 433кг. Опирается он на три ноги, диаметром около 3.5см. Итого на одну опору приходится около 144кг. А в пересчете на площадь опоры бойлера это около 15кг/см2.

 

Можете сделать себе расчет на продавливание, ИМХО там запас будет в несколько раз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такой же бойлер стоит, без какий либо дополнительных мероприятий. Армированный бетон 100мм и 300мм утеплителя под ним.

 

Весит Ваш болйер около 133кг, с водой будет 433кг. Опирается он на три ноги, диаметром около 3.5см. Итого на одну опору приходится около 144кг. А в пересчете на площадь опоры бойлера это около 15кг/см2.

 

Можете сделать себе расчет на продавливание, ИМХО там запас будет в несколько раз.

Спасибо. :beer:

Сегодня засну спокойно :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. :beer:

Сегодня засну спокойно :beer:

Многие уже давно спят спокойно даже с двумя накопителями по тонне :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многие уже давно спят спокойно даже с двумя накопителями по тонне :)

Спасибо.

Но я лучше уточню у знающих и прошедших сие на себе лично.

Теперь тоже не буду беспокоиться.