Доброго дня,

Оскільки час від часу все ще вимикають електрику (на 3-8 год - ремонт, гроза і тд), вирішив купити генератор для будинку.

Генератор iron angel eg 8000 e.

Підключили генератор в щиток. Все ок, насос працює, світло є, холодильник теж ок.

А от стабілізатор котла LVT АСН-300 Н дуже дивно себе веде - напруга скаче від 215 до 225 B як на вході так і на виході.

Котел (baxi duo-tech 1.28 конденсаційний) - вирішив навіть не підключати.

---------

Сервісанти baxi кажуть що котел не працюватиме від генератора, а якщо і попрацює, то не довго. Кажуть основна причина - це нестабільна частота.

----------

Продавці генератора кажуть:

Добрый день. Скачки напряжения на стабилизиторе для котла не критичны, это происходит из-за щеток (синхронный альтернатор) , котлы подключали -работают. Эти генераторы стоят на базовых станциях оператора Лайф. Работают без вопросов.

-----------

електрики кажуть що варто стабілізатор поміняти на LVT СПП-300 двойного преобразования

 

 

Питання - кого слухати :) ? Підкажіть як таку проблему вирішувати ? (online ББЖ і акумулятори не розглядаю)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Железный Ангел ? :pozor::pozor::pozor:

Е...ть какой токо дичи не продают .

ага, Нідерланди/Китай..

А по темі, є варіанти якісь ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти генераторы стоят на базовых станциях оператора Лайф. Работают без вопросов.

Связисты для резервного питания базовых станций используют массивы аккумуляторов, ибо питание оборудования 48В в основном. Максимум где могут использовать подобные генераторы - выездная бригада обслуги базовых станций.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

електрики кажуть що варто стабілізатор поміняти на LVT СПП-300 двойного преобразования

 

 

Питання - кого слухати :) ? Підкажіть як таку проблему вирішувати ? (online ББЖ і акумулятори не розглядаю)

 

Голосую за электриков. Их бы послушал, как на мой взгляд — дело говорят.

Уж не знаю, откуда щетки в генераторе переменного напряжения

(ну, альтернатор так альтернатор, я думал их на подвижных магнитах делают)—

но просто на всякий случай двойное преобразование — спокойнее было бы.

Кстати, щетки/коллектор тоже бы обслужить неплохо, раз уже началась такая ерунда.

Хотя наверное это не коллектор там, а токосъемные кольца — ну тем более не должны искрить.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слушать надо тех кто отвечает за свои слова

 

Что в мануале генератора (и котла в т.ч) написано? Он предназначен для запитки газового котла или приборов с высокоточной электроникой? В данном случае важно не только стабильное напряжение, но и стабильная частота тока, которую видимо ваш генератор не может обеспечить. Почитайте про инверторные генераторы. Их как раз производители и позиционируют в т.ч для газовых котлов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня,

Оскільки час від часу все ще вимикають електрику (на 3-8 год - ремонт, гроза і тд), вирішив купити генератор для будинку.

Генератор iron angel eg 8000 e.

Підключили генератор в щиток. Все ок, насос працює, світло є, холодильник теж ок.

А от стабілізатор котла LVT АСН-300 Н дуже дивно себе веде - напруга скаче від 215 до 225 B як на вході так і на виході.

Котел (baxi duo-tech 1.28 конденсаційний) - вирішив навіть не підключати.

---------

Сервісанти baxi кажуть що котел не працюватиме від генератора, а якщо і попрацює, то не довго. Кажуть основна причина - це нестабільна частота.

----------

Продавці генератора кажуть:

Добрый день. Скачки напряжения на стабилизиторе для котла не критичны, это происходит из-за щеток (синхронный альтернатор) , котлы подключали -работают. Эти генераторы стоят на базовых станциях оператора Лайф. Работают без вопросов.

-----------

електрики кажуть що варто стабілізатор поміняти на LVT СПП-300 двойного преобразования

 

 

Питання - кого слухати :) ? Підкажіть як таку проблему вирішувати ? (online ББЖ і акумулятори не розглядаю)

 

И где Вы этих всех нашли.......

 

Во первых, котлы от китайцев в 90% случаев работают. Важно правильно подключить. И да, может регульнуть чуток.

 

И второе. Не сгорает котел от частоты, сгорает от напруги выше пробоя варистора на входе котла по питанию.

 

И третье. Если лайф это ставит на свои станции.... То это жопа в полной сфере.

 

Добавлено через 1 минуту

Слушать надо тех кто отвечает за свои слова

 

Что в мануале генератора (и котла в т.ч) написано? Он предназначен для запитки газового котла или приборов с высокоточной электроникой? В данном случае важно не только стабильное напряжение, но и стабильная частота тока, которую видимо ваш генератор не может обеспечить. Почитайте про инверторные генераторы. Их как раз производители и позиционируют в т.ч для газовых котлов.

.....отвечаю (с) :lol:

 

Добавлено через 8 минут

Голосую за электриков. Их бы послушал, как на мой взгляд — дело говорят.

Уж не знаю, откуда щетки в генераторе переменного напряжения

(ну, альтернатор так альтернатор, я думал их на подвижных магнитах делают)—

но просто на всякий случай двойное преобразование — спокойнее было бы.

Кстати, щетки/коллектор тоже бы обслужить неплохо, раз уже началась такая ерунда.

Хотя наверное это не коллектор там, а токосъемные кольца — ну тем более не должны искрить.

Серёга, вот, нужно и генераторы делать начинать, а то завал....

 

Да, именно щетки там , это намного дешевле чем безщеточный синхронник. А за уровнем подмагничивания следит шайтан плата AVR.

 

И ничего оно на самом деле там не искрит. Ток подмагничивания может с ампер один. На порядка до 20В.

 

Дело в другом. На железо в альтернатор берут все что самое дешевле, а проблему намагничивания закрывают подмагничиванием извне. Но поскольку железо не к черту, то любая нагрузка влияет на это форму синуса, в итоге на выходе кряказяблы. И если актив в нагрузку то ещё норм, а при не линейной там полный мрак. Синуса найти сложно. Но при этом частота как правило на исправном генераторе в пределах 48-52Гц может плавать и для большинства оборудования бытового это не проблема. Уровень напруги регулятор делает, хоть с этим он справляется.

 

И самый интересный вопрос. А подключили то как? Зануление организовали?

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

(online ББЖ і акумулятори не розглядаю)

 

Ну то мерзніть....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тему уже вище розкрили. А раніше пережовували навіть з осцилограмами.

 

- більшість котлів від генератора працюють без проблем (з зануленням/фазуванням).

- котли з контролем частоти падають в помилку, тому що:

- дешеві генератори мають спотворений синус і трохи гуляючу частоту.

 

Якщо котел запрацював - не партесь, ніц йому не буде.

Якщо не запрацював - стаб двійного перетворення або інверторний генератор.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тему уже вище розкрили. А раніше пережовували навіть з осцилограмами.

 

- більшість котлів від генератора працюють без проблем (з зануленням/фазуванням).

- котли з контролем частоти падають в помилку, тому що:

- дешеві генератори мають спотворений синус і трохи гуляючу частоту.

 

Якщо котел запрацював - не партесь, ніц йому не буде.

Якщо не запрацював - стаб двійного перетворення або інверторний генератор.

 

Дякую - по темі зрозумів. Онлайн ББЖ виглядає задорогим тільки на котел, тому певно поміняю стабілізатор на той що з двійним перетворенням.

 

Я так розумію гуляуча частота виглядає отак ?

Цікаво що мультиметр не показує такі перепади

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую - по темі зрозумів. Онлайн ББЖ виглядає задорогим тільки на котел, тому певно поміняю стабілізатор на той що з двійним перетворенням.

 

Я так розумію гуляуча частота виглядає отак ?

Цікаво що мультиметр не показує такі перепади

 

То напруга гуля, а не частота, мало того, то ще нічого не значить. Бо те факт що той вимірювач є true rms

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот кстати похожая тема

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114386

 

Пользователь petrycho делает фильтра, форму синуса исправлять,

помогают — пару раз к нему направлял людей, не жаловались.

У меня его фильтр стоит просто для калибровки измерителей напряжения сети, чтоб чистый синус давал. Короче, это вариант, чтоб насос не гудел в котле. А чтоб плата не запускалась или поджиг — это вряд ли от формы зависит, занулять нужно просто, заземлять как положено. У генераторов выход часто отвязанный от всего.

 

вот еще немного про подключение котла к генератору

spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/kak_podkl_generator.html

вроде как и подробно и по делу, тоже от этого же автора.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот еще немного про подключение котла к генератору

spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/k...generator.html

вроде как и подробно и по делу, тоже от этого же автора.

Толково :good:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То напруга гуля, а не частота, мало того, то ще нічого не значить. Бо те факт що той вимірювач є true rms

 

сорі, помилився, так - напруга.. але мультиметр показує стабільні 220.. кому вірити :) ?