Заземление и ввод в дом

Maxonline

Рекомендовані повідомлення

Всем привет.

 

На столб мне дали счетчик, 3 фазы, вводной автомат и 12квт (докуплю до 16квт). Земли не нашел :) Все сараи, ворота и тд также планирую питать в дальнейшем от дома. Хотел от счетчика тянуть в дом АВБбШв 4х16. А уже в доме делать щиток, подключать к нему заземление и тд. Но почитав форум увидел, что многие делают заземление на счетчик на столбе и оттуда тянут в дом 5 жил.

 

Имеет ли право на существования мой вариант, когда земля приходит на щиток в доме?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеет. Определиться только нужно с видом системы заземления.

Спасибо. Это еще предстоит. Просто надо кабель вводить (как снег сойдет), и я был в замешательстве. Земли на щитке не будет. Местные сказали делать сразу к щитку в доме

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Это еще предстоит. Просто надо кабель вводить (как снег сойдет), и я был в замешательстве. Земли на щитке не будет. Местные сказали делать сразу к щитку в доме

 

Вариант на столбе во дворе делают для того чтобы поставить там главный распредщит. Его соединить с счетчиком 4 жильным кабелем, возле него вбить заземление и уже в дом ввести 5 жильный кабель. Также в этом щите ставят УЗИП и делают от него отводы на гаражи, сараи, генераторы, электроворота, освещение забора и прочее. Но это частный случай. Можно это все и в доме сделать. Все просто рассчитывается исходя из обычной целесообразности и удобствия. Если у вас гараж и хозблок к примеру за домом и дом посредине между столбом и хозпостройками то целесообразнее в дом, если нет то и на столбе и к примеру на месте будущего гаража закладывают кабеля и на месте навеса на вьезде во двор и там же делают зарядку для электромобилей и т.д. и т.п..... ))))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант на столбе во дворе делают для того чтобы поставить там главный распредщит. Его соединить с счетчиком 4 жильным кабелем, возле него вбить заземление и уже в дом ввести 5 жильный кабель. Также в этом щите ставят УЗИП и делают от него отводы на гаражи, сараи, генераторы, электроворота, освещение забора и прочее. Но это частный случай. Можно это все и в доме сделать. Все просто рассчитывается исходя из обычной целесообразности и удобствия. Если у вас гараж и хозблок к примеру за домом и дом посредине между столбом и хозпостройками то целесообразнее в дом, если нет то и на столбе и к примеру на месте будущего гаража закладывают кабеля и на месте навеса на вьезде во двор и там же делают зарядку для электромобилей и т.д. и т.п..... ))))

 

в моем случае столб все же не во дворе, а возле дороги. Достался он мне вместе с участком. В нем два автомата и счетчик. ТПшка частная :) Местный электрик уже сказал, что от щита ведем 4-жильный в дом, а там я могу делать землю и все, то душе угодно. выходит, что у меня получается схема ТТ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в моем случае столб все же не во дворе, а возле дороги. Достался он мне вместе с участком. В нем два автомата и счетчик. ТПшка частная :) Местный электрик уже сказал, что от щита ведем 4-жильный в дом, а там я могу делать землю и все, то душе угодно. выходит, что у меня получается схема ТТ...

 

А вы не пробовали "местного" электрика ударить ногой под зад? Только спросите его перед этим - в дом он вам СИП планирует 4 жильный алюминиевый завести? Если подтвердит тогда уже смело, с разгона !!!

"На столбе" во дворе подразумевается установка промежуточного столба (опоры), внутри участка, в нужном месте и установка на нем электрощита. Это не подразумевает его высоту в 4 или 6 метров. Достаточно 1,6 м. и материал не железобетон а швелер :)

А счетчик оставьте висеть на бетонном столбе снаружи участка. Пусть местный РЭС хоть целуется с ним там.

 

stolb3.jpg

 

Electro-Box-Mexanik.net-09-e1542577558952.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всех пинать - пинков не хватит :) Не написано ж у людей ни у кого на лбу "профи или не профи". В дом от того щитка зайдет АВБбШв. А такой щиток как на фото позволяет просто не разводить все от дома? У меня просто не настолько большой участок. Большой экономии это не даст.

 

А вы не пробовали "местного" электрика ударить ногой под зад? Только спросите его перед этим - в дом он вам СИП планирует 4 жильный алюминиевый завести? Если подтвердит тогда уже смело, с разгона !!!

"На столбе" во дворе подразумевается установка промежуточного столба (опоры), внутри участка, в нужном месте и установка на нем электрощита. Это не подразумевает его высоту в 4 или 6 метров. Достаточно 1,6 м. и материал не железобетон а швелер :)

А счетчик оставьте висеть на бетонном столбе снаружи участка. Пусть местный РЭС хоть целуется с ним там.

 

stolb3.jpg

 

Electro-Box-Mexanik.net-09-e1542577558952.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Подниму тему с аналогичным вопросом - буду делать заземление и новый ввод на даче и есть пару вопросов.

Исходные данные такие:

Дача в садовом кооперативе, мощности не хватает (в летнее время напряжение сильно просаживается, в прошлом году дважды отгорала фаза), питание по старой ВЛ.

От крайней ЖБ опоры до моей дачи прокинунто на подвесах метров 80 алюминиевого моножильного кабеля (сечением ~10 мм)

Счетчик в доме, во вводном щитке только автомат, в дом заведено 3 фазы.

При этом есть вероятность, что в течении года будет новый трансформатор и, возможно, модернизация линии.

Поэтому сейчас хочу сделать с перспективой на будущее, чтобы потом минимально переделывать.

 

Дача стоит на свайном фундаменте из 20 стальных труб, сваренных в общую конструкцию швеллером, т.е. достаточно массивный заземлитель уже есть.

Что планирую делать:

1) Т.к. существующая линия проблемная, то буду делать заземление ТТ.

2) найму эл.лбораторию, чтобы померить сопротивление трубного фундамента и понять нужно ли еще добавлять заземлители или нет.

3) если сопротивление ОК, то хочу приварить полосу к трубнрому фундаменту и проложить ее до вводного щитка (это примено 7 метров), чтобы сделать ГЗЩ сразу на вводе.

4) пока шины РЕ и нулевую в щитке соединять не буду

5) от вводного щитка в траншее проложу 5-проводный кабель

6) на ввод сейчас поставлю 4-х полюсный автомат.

Когда/если случится модернизация линии, то просто вынесу счетчик в вводной щит, соединю перемычкой РЕ и нулевую шины и оставлю автомат только на фазах.

Вопросы:

1) Все ли правильно я себе придумал? ))

2) Если с сопротивлением трубного фундамента ОК, то нужно ли при таком расстоянии от дома до вводного щитка забивать возле него уголок/штырь как повторный заземлитель?

3) Cейчас лучше поставить 4-полюсный вводной автомат или все-таки ноль пустить мимо автомата?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подниму тему с аналогичным вопросом

Вопросы:

1) Все ли правильно я себе придумал? ))

2) Если с сопротивлением трубного фундамента ОК, то нужно ли при таком расстоянии от дома до вводного щитка забивать возле него уголок/штырь как повторный заземлитель?

3) Cейчас лучше поставить 4-полюсный вводной автомат или все-таки ноль пустить мимо автомата?

 

Спасибо!

 

1) Вполне.

2) Нет. Не нужно.

3) 4p.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красная гофра через 3-5 лет превратится в труху.... (на солнце).

 

Если она без индекса "стойкая к уф" то да. А если она ещё и произведена в Украине или Китае, то и наличие индекса не гарантирует ее стойкости к солнцу.

"Солнечным" кабелям нашего производства ведь ничего не мешает спокойно жить на рынке отсутствие соответствия стандарту по ультрафиолетовому излучению и температурному режиму?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Присоединюсь и я к этой теме.

 

Покритикуйте простенькую схему.

 

Однофазная схема. Мощность 6,3 кВт.

Щиток со счётчиком с ПЗР на столбе.

В щитке один однополюсный автомат до счётчика.

Со столба на фасад СИП5нг 2х16.

С фасада до ГРЩ в доме через клеммник (орех) в коробке ВВГ 2х6.

В ГРЩ вводной однополюсный автомат, затем УЗИП (Т1+Т2) и барьер-реле типа Деволт 42А.

ГРЩ заземляется контуром заземления в подвале.

Т.е., схема ТТ.

Далее по дому через однополюсные автоматы/дифавтоматы три провода.

Далее через два дифавтомата на гараж (около 15 м.) и сарай (до 7 м) так же три провода.

Змінено користувачем osa65
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ГРЩ вводной однополюсный автомат, затем УЗИП (Т1+Т2) и барьер-реле типа Деволт 42А.

 

ИМХО вместо вводного однополюсного автомата лучше поставить двухполюсный модульный рубильник, чтобы можно было разорвать одновременно нейтраль и фазный провод.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО вместо вводного однополюсного автомата лучше поставить двухполюсный модульный рубильник, чтобы можно было разорвать одновременно нейтраль и фазный провод.

 

Спасибо. К этому уже пришёл. Вы поддержали меня в этом.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильное решение. Их еще называют выключатель нагрузки модульный. В нем окошечки напротив контактов, видно, что контакты разорваны, и есть блокировка от случайного включения. Ток чем больше, тем мощнее контакты. Поскольку это не АВ, то запас по току чем больше, тем лучше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах