Идущий Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 Всем добра) Создавал тему про разветвление кабеля, но именно в этот момент обновился движок форума и тема пропала. Поскольку остались нерешенные вопросы решил тему поднять снова. Ссылка на старую тему portal.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=243721 По поводу гильзы - ГМЛ35 должно хватить. На рисунке "ГМЛ 35" три проводника 10мм2 + один 6мм2. Даже придется добивать 2,5мм2 По поводу "кусок остался" - есть такое) Но цель была немного иной: - есть ввод со столба на трубостойку, щиток счетчик + АВ1 40А - есть три группы потребителей -1й этаж, 2й этаж и гараж с отдельными щитками и автоматами АВ2, АВ3 и АВ4 Смысл такого подключения - обеспечить возможность не параллельной работы мощных потребителей для каждой группы. Например в определенный момент времени я могу в гараже использовать устройство потебляющее почти 40а. При этом в доме мощные потребители будут выключены. Рисунок "схема щитков 1" Автоматы АВ2, АВ3 и АВ4 не смогут защитить кусок кабеля от трубостойки до разветвления при одновременной работе мощных потребителей в нескольких группах. В этом случае защита возлагается на АВ1. Я понимаю что если он сработает, обесточенным будет все. Для меня это допустимо Если я правильно понимаю Energon то предлагаемая схема разветвления показана на рисунке "схема щитков 2" Теперь все автоматы вынесены в отдельный щиток, а на их место установлены рубильники РБ1, РБ2 и РБ3. Логика работы и защиты остается той же. Фактически оба варианта почти идентичны. Подскажите, может я что упускаю? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 Я взяв такий клемник Періодично (раз у пару років) підтягую гвинти, вже десять років - політ нормальний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 Не указана длинна проводов, а это важно. Возможно ввод лучше заменить на 16 мм2. Где заземление? Выключатели нагрузки лучше не ставить, автоматы будут дешевле. Что на картинке делают 4-х полюсные автоматы? 1-й вариант - дороже, сложнее, удобней. 2-й вариант - проще и дешевле, но модернизация и ремонт будут очень сложными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 (змінено) Первый вариант красивее.но дублируются автоматы. Тогда можно в доме на вводе в распредщииах ставить рубильники, если они дешевле. В первом варианте неизвестно, какой из автоматов выбьет по перегрузке. Вернее с наибольшей вероятностью будет выбивать вводной Змінено 12 липня 2021 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 У меня неожиданный вопрос: зачем вам такой огромный запас по мощности? На 2ой этаж тянуть 6мм2? Сейчас все приборы, устройства да и люди стремятся уменьшить энергопотребление(и не случайно), а не наоборот Чем можно нагрузить 5х6мм2 на 2ом этаже?? )) лампочками и ТВ? А где у вас котельня? Только туда есть смысл тянуть что-то помощнее 2.5мм2 ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 На втором этаже запросто может быть бойлер и несколько конвекторов. У отца на втором этаже отдельный щиток. Но я решил, что экономия невелика и сделал один щиток 6а первом этаже. В топочной. Купил щиток на 72 модуля. Пока свободные места 5сть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Идущий Опубліковано: 13 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 (змінено) @Дощ В изначально созданной теме я рассматривал такой вариант, оставлю его как самый последний @aleksey02 16 мм2 наверное перебор. От трубостойки до разветвления примерно 15 метров, от разветвления: до гаража 15 метров, до щитка первого этажа 1 метр, щитка второго этажа 3-4 метра. Заземление полоса с вертикальными штырями приварена к трубостойке, от нее жилой в пятижильном кабеле заведена в дом. В месте разветвления будет опресовано гильзой с проводником заземления идущим в щит и с жилами заземления кабелей. 4п автоматы предложил форумчанин Energon, я специально изобразил для уточнения понимания его идеи По поводу модернизации - хочу сделать так, чтобы не понадобилась. В коробке для разветвления хочу оставить достсточный запас кабеля на случай перепрессовки @DendneprИгра какой автомат выбьет) если группа 1 и одновременно группа 3 будут потреблять по 35 ампер выбъет входной, если группа 1 будет потреблять более 40 а то по идее АВ2, потому что он группы В, а вводной группы С @sidusЯ назвал второй этаж условно, на самом деле там чердак, в котором установлен канальный кондиционер, вентиляция с подогревом входящего воздуха и скорее всего будет альтернативная система отопления. Общее потребление может достигать 10 квт. В котельной электрический котел 14 квт. В гараже может быть что угодно: от отопления до станков. @Dendneprда, у меня тоже щиток на 72 модуля, но мест почти нет, я использую импульсные реле для освещения, поэтому будет еще щиток в котельной В целом пока 60/40 склоняюсь к варианту с опрессовкой разветвлений гильзами ГМЛ - дешево и надежно. На втором месте схема с автоматами - красиво, элегантно, но дороже. Третий вариант - использование нулевых шин Змінено 13 липня 2021 користувачем Идущий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 57 минут назад, Идущий сказал: Я назвал второй этаж условно, на самом деле там чердак, А теперь поподробнее. Кто разрешил устанавливать щит на чердаке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artemij Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 Я за разделение,и предлагаю его сделать на самозажимных клеммах на дин-рейку по типу Weidmuller PDU 6/10/4AN или WAGO 2010 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 Тільки що, Firetuf сказав: Кто разрешил устанавливать щит на чердаке? Ну может быть там будет не совсем чердак, а оборудованная кондинционерная, вентиляционная или альтернативная топочная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Идущий Опубліковано: 13 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 34 минуты назад, Вячеслав_В сказал: Ну может быть там будет не совсем чердак, а оборудованная кондинционерная, вентиляционная или альтернативная топочная. да, именно так и планировалось. Фактически это будет технический этаж, отдельное помещение под кондиционер + вентиляция, стены планируются из газобетона. Разводка жесткими вентканалами по перекрытию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Идущий Опубліковано: 13 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 1 час назад, Artemij сказал: Я за разделение,и предлагаю его сделать на самозажимных клеммах на дин-рейку по типу Weidmuller PDU 6/10/4AN или WAGO 2010 спасибо за вариант, в эту сторону еще не смотрел. Но не вижу чтобы эти клеммы были широко распространены. Если я правильно понимаю мне нужны 4-проводные клеммы по 10мм2. Погуглил - достаточно экзотично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 4 часа назад, Идущий сказал: @aleksey02 16 мм2 наверное перебор. От трубостойки до разветвления примерно 15 метров, от разветвления: до гаража 15 метров, до щитка первого этажа 1 метр, щитка второго этажа 3-4 метра. Заземление полоса с вертикальными штырями приварена к трубостойке, от нее жилой в пятижильном кабеле заведена в дом. В месте разветвления будет опресовано гильзой с проводником заземления идущим в щит и с жилами заземления кабелей. 4п автоматы предложил форумчанин Energon, я специально изобразил для уточнения понимания его идеи По поводу модернизации - хочу сделать так, чтобы не понадобилась. В коробке для разветвления хочу оставить достсточный запас кабеля на случай перепрессовки На 15 м хватит и 10 мм2. 4п есть смысл ставить один на вводе, если после него ноль будет соединен с землей. В вашем случае 4п только увеличат возможность обрыва ноля со всеми вытекающими. Модернизация - это и замена фаз местами, и переход с 3Ф на 1Ф, и подключение генератора. С автоматами это будет сделать быстро и легко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Идущий Опубліковано: 15 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2021 (змінено) В 14.07.2021 в 00:04, aleksey02 сказал: На 15 м хватит и 10 мм2. 4п есть смысл ставить один на вводе, если после него ноль будет соединен с землей. В вашем случае 4п только увеличат возможность обрыва ноля со всеми вытекающими. Модернизация - это и замена фаз местами, и переход с 3Ф на 1Ф, и подключение генератора. С автоматами это будет сделать быстро и легко. @aleksey02Спасибо за подсказку по поводу 3п автоматов: тогда получается коммутируемые 3 фазы, а ноль и земля по любому через гильзы вместе. А модернизации хотелось бы избежать, заранее планирую подключение генератора через I-0-II, а так же ИБП Змінено 15 липня 2021 користувачем Идущий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 15 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2021 3 часа назад, Идущий сказал: @aleksey02а ноль и земля по любому через гильзы вместе Нет, их лучше на шине соединить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 В 15.07.2021 в 22:39, aleksey02 сказал: Нет, их лучше на шине соединить. 19 век уже закончился вроде. есть варианты поудобнее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 12 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2021 21 час назад, Tamburello сказал: 19 век уже закончился вроде. есть варианты поудобнее Чем удобнее? Надежность у такого клемника какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 12 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2021 6 минут назад, aleksey02 сказал: Чем удобнее? Надежность у такого клемника какая? монтажом удобнее. места занимает меньше чем шинка. уже сразу сделана под дин рейку. и встречный вопрос. а в чем вы меряете надёжность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2021 4 часа назад, aleksey02 сказал: Чем удобнее? Надежность у такого клемника какая? Не хуже чем у такого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...