yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 3 минуты назад, reev сказал: А как сделать чтобы циркуляция насоса включалась сразу после розжига? В сервисном меню IE-24n устанавливается температура включения насоса по умолчанию 35 градусов (я выставил 70, потому что в моем понимании котел так никогда не разогреется до 70 т.к. начиная с 35 градусов будет отдавать тепло)? Вот пусть и будет 35. 4 минуты назад, reev сказал: И получается подача обратки в котел никак не связана с работой насоса, а зависит исключительно от открытия термовставки (которая сама открывается при какой-то конкретной температуре)? Из большого контура с ТА - да, только с открытием термовставки в клапане. В малом контуре насос гоняет воду сразу после включения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 35 минут назад, yurriy сказал: До момента отключения наддува котел должен гореть на полной мощности со всеми открытыми поддувалами и заслонками. Т.е. шиберная заслонка на котле тоже должна быть открыта, вместе с поддувалом? В инструкции вот написано что после загрузки дров когда они разгорелись - нужно закрыть дверцу камеры сгорания, закрыть шиберную заслонку и включить поддув. Но в результате даже с закрытой заслонкой и включенным поддувом котел не набирает больше 70, и дрова при этом сгорают полностью за 3 часа… Подозреваю что с открытой заслонкой будет еще быстрее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 4 минуты назад, reev сказал: Т.е. шиберная заслонка на котле тоже должна быть открыта, вместе с поддувалом? В инструкции вот написано что после загрузки дров когда они разгорелись - нужно закрыть дверцу камеры сгорания, закрыть шиберную заслонку и включить поддув. Но в результате даже с закрытой заслонкой и включенным поддувом котел не набирает больше 70, и дрова при этом сгорают полностью за 3 часа… Подозреваю что с открытой заслонкой будет еще быстрее? У Вас пиролизный котел. То, что называетс "шибер" - это переключатель с прямого горения в загрузочной камере на горени пиролизное. Обычно это называют заслонкой. Ну пусть шибер. При открытом шибере Вы разжигаете дрова и даете некоторое время чтобы они разгорелись. Иначе не получится запустить пиролизное горение. Обычно это 10-20 минут, зависит от тяги и сухости дров. После этого шибер закрываете и должны услышать характерное "ракетное" гудение внизу котла - это горит факел пиролизных газов. Если после закрытия шибера валит дым из верхней камеры - пиролизные газы не загорелись, а горение в верхней камере вы потушили закрытием шибера. Открываете шибер и даете котлу еще минут 10 погореть на прямой тяге. Ваша проблема, похоже, в том, что Вы неправильно запускали пиролизное горение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 22 часа назад, Пролин сказал: Слева от котлового насоса по обратке у вас имеется термостатический клапан. Или его симуляция- я не знаю. Если это термостатический клапан- то какова его температура открытия? Задача котлу по поддержанию температуры на подаче должна быть выше температуры открытия клапана. Не совсем понимаю где это можно посмотреть, ведь это автоматикой не регулируется? Температура открытия клапана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Только что, reev сказал: Не совсем понимаю где это можно посмотреть, ведь это автоматикой не регулируется? Температура открытия клапана Внизу клапана крышка. Можно отвинтить и выпадет темовставка. По надписи на ней можно нагуглить температуру открывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 3 минуты назад, yurriy сказал: должны услышать характерное "ракетное" гудение внизу котла - это горит факел пиролизных газов У меня этот факел горит только если включена улитка поддува (можно открыть нижнюю камеру и там видно), как только поддув выключен снизу ничего не горит ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Только что, reev сказал: У меня этот факел горит только если включена улитка поддува (можно открыть нижнюю камеру и там видно), как только поддув выключен снизу ничего не горит ) Естественно. Так и должно быть. Поэтому улитка должна дуть непрерывно вплоть до температуры отключения 90 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 2 минуты назад, yurriy сказал: Естественно. Так и должно быть. Поэтому улитка должна дуть непрерывно вплоть до температуры отключения 90 градусов. У меня на IE-24n максимум можно выставить до 80. Получается что у меня сейчас: На Inter Electronics IE-24n: - Улитка выставлена на 80 - Включение насоса котла на 35 На Euroster 11M: - Требование к поддержанию температуры ЦО с помощью смесителя - 60, я так понимаю что это регулируется сервомотором IVAR на выходе из ТА? - Включение насоса при 45, и вот здесь я не совсем понимаю какой насос имеется в виду? Или это все четыре насоса, которые качают воду на этаже и в бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 4 минуты назад, reev сказал: Получается что у меня сейчас: На Inter Electronics IE-24n: - Улитка выставлена на 80 - Включение насоса котла на 35 Поджигайте 4 минуты назад, reev сказал: Euroster 11M: - Требование к поддержанию температуры ЦО с помощью смесителя - 60, я так понимаю что это регулируется сервомотором IVAR на выходе из ТА? - Включение насоса при 45, и вот здесь я не совсем понимаю какой насос имеется в виду? Или это все четыре насоса, которые качают воду на этаже и в бойлер? Не знаю ничего об этой автоматике. Нужно читать инструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 (змінено) 4 минуты назад, yurriy сказал: Не знаю ничего об этой автоматике. Нужно читать инструкцию. Если у Вас такой, то у него на насос 1 выход. Значит у Вас все насосы одновременно управляются. И да, температурой подачи в приборы отопления занимается этот же контроллер. И пока в ТА не появится нагретая вода, тепла не будет. Змінено 25 жовтня 2021 користувачем yurriy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 26 минут назад, reev сказал: Не совсем понимаю где это можно посмотреть, ведь это автоматикой не регулируется? Температура открытия клапана Обычно пишут температуру открытия на корпусе клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 20 минут назад, yurriy сказал: Если у Вас такой, то у него на насос 1 выход. Значит у Вас все насосы одновременно управляются. И да, температурой подачи в приборы отопления занимается этот же контроллер. И пока в ТА не появится нагретая вода, тепла не будет. А я правильно понимаю, если я поставил например желаемую температуру в ТА на 65 градусов, но включение насосов на 45 - теплоаккумулятор может так никогда не прогреться до 65? Потому что тепло будет отбираться все время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 25 минут назад, Пролин сказал: Обычно пишут температуру открытия на корпусе клапана. У меня он вот так выглядит, снизу цифра 32 - но вряд ли это температура открытия?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 12 минут назад, reev сказал: У меня он вот так выглядит, снизу цифра 32 Это похоже герцевский тепломикс, 32 диаметр подключения, могут быть 55С и 60С, возможно есть и другие, - не встречал. Посмотрите заднюю часть, возможно метка градусов там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MVV Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 А це не температура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 4 минуты назад, MVV сказал: А це не температура? Точно, она Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 1 час назад, yurriy сказал: Значит у Вас все насосы одновременно управляются. Посмотрел на контролер, у меня в итоге насосы вообще к нему не подключены )) Фото во вложении Получается что все 4 насоса работают постоянно, независимо от температуры в СО… Также два крайних правых провода на датчики, из того что я понимаю левый (СО) должен быть подключен к котлу на подаче, а второй (ZAS) - уже на трубе после ТА и циркуляционного насоса, перед тем как уходить на батареи и полы. У меня же, судя по всему, СО стоит сразу на выходе из ТА (еще до сервомотора с 3-сторонним клапаном), а ZAS стоит как по инструкции на гребенке перед всеми насосами. Соответственно, верхнее значение на дисплее Euroster - это температура в ТА, а нижнее - температура, которая идет на батареи и полы. Получается мне в контроллере Euroster только первую позицию нужно крутить, желаемая температура в СО, которую в итоге регулирует этот клапан с сервомотором на нём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 (змінено) 1 час назад, reev сказал: У меня же, судя по всему, СО стоит сразу на выходе из ТА (еще до сервомотора с 3-сторонним клапаном), а ZAS стоит как по инструкции на гребенке перед всеми насосами. Соответственно, верхнее значение на дисплее Euroster - это температура в ТА, а нижнее - температура, которая идет на батареи и полы. Нарисуйте схему, ничего не понятно где что стоит. Котел запустили? Нагревается до 80? Змінено 25 жовтня 2021 користувачем yurriy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 1 час назад, yurriy сказал: Нарисуйте схему, ничего не понятно где что стоит. Как-то так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 1 час назад, yurriy сказал: Котел запустили? Нагревается до 80? Нагрелся до 70 градусов, вода в ТА - до 60 град. Время горения одной полной закладки дров где-то 4 часа, ну и потом когда перегорели еще где-то час-полтора держится температура 65. Улитка поддува в итоге работает постоянно, все 4 часа пока дрова полностью не перегорят (периодически выключается через время, установленное на IE-24, я опять включаю). Топлю сухой акацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 (змінено) 10 минут назад, reev сказал: Как-то так Судя по описанию контроллера датчики должны быть поменяны местами. Еще вопросы. Судя по гребенке у Вас теплые полы? Тогда зачем такая высокая температура на контроллере выставлена? ТА снизу доверху прогрелся? Сколько примерно килограмм дров загрузили? Змінено 25 жовтня 2021 користувачем yurriy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 9 минут назад, reev сказал: (периодически выключается через время, установленное на IE-24, я опять включаю). Что за время? Не должна выключаться пока не нагреет весь ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 11 минут назад, yurriy сказал: ТА снизу доверху прогрелся? Сколько примерно килограмм дров загрузили? Насчет кг дров сложно сказать, но почти всю камеру котла доверху (Termico ЕКО 35П). ТА нагрелся до 60 градусов на подаче (судя по тому, что показывает Euroster) - но у меня термометров нет нигде чтобы проверить например обратку… Только один стоит сразу на выходе из котла. Поэтому ориентируюсь на показания датчиков Euroster, там макс было 60 (верхнее значение) и 58 (нижнее). Насчет почему такая высокая температура, у меня стоит бойлер косвенного нагрева который практически не прогревается если температура в ТА меньше 60 градусов. Из того что я понимаю - вода в бойлер косвенного нагрева попадает из ТА. В итоге мне на полы достаточно 45, но в бойлере нужно 60 как минимум… У меня еще есть отдельная гребенка на теплые полы каждого этажа, и там есть крутилка, выставленная на 45 град. Поэтому могу предположить что больше 45 на полы все равно не подается, я выставил 60 на поддержание в ТА скорее для бойлера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 15 минут назад, yurriy сказал: Что за время? Не должна выключаться пока не нагреет весь ТА. В сервисном меню контроллера Inter Electronics IE-24n есть позиция установки времени, через которое улитка выключается если она не смогла набрать нужную температуру (там макс значение 240 минут, или 4 часа). У меня получается все дрова перегорают до того, как улитка набирает 80… В какой-то момент все зависает на +/- 70 градусах, и дальше температура не растет, подозреваю что из-за перегорания этих самых дров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 4 минуты назад, reev сказал: у меня термометров нет нигде чтобы проверить например обратку… Только один стоит сразу на выходе из котла. Чтобы понимать что происходит, непосредственно на бочке ТА должно быть 3 термометра: вверху, посередине и внизу. Купите пригоршню китайских приблуд типа этой и позапихивайте их под термоизоляцию бочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз