Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Да ошибся с градусами. КПД котла будет существенно поменьше. Добавлено через 31 секунду Это описка в рассчетах 24 часа. Добавлено через 9 минут Исправляю ошибки Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22-4) 0.45 =4,08 кВт Инфильтрация маленькая 10% Итого 4,08+ 0,041= 4,121 кВт За 24 часа 4,121 * 24 = 98,9 кВт Бойлер пусть 200 л Q = 200 * 1,163 * (50-10) = 9,3 квт Суммарно потребность 98,9 + 9,3 = 108,2 кВт Котел за одну топку 1/7 м3 = 0,142 м3 дров 1м3 дров - 650 кг 0,142 * 550 = 78,1 кг ( берем сосну 550 кг/м3, хотя что такое сухостой и валежник, не понятно.) 78,1 * 3 квт = 234,3 кВт КПД котла Стропува 108,2/234,3 =46,18 % Вот теперь с газом становится все на свои места. И опять есть несоответствие в Стропуву 20 кВт дров вмещается не более 50 кг по паспорту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 И опять есть несоответствие в Стропуву 20 кВт дров вмещается не более 50 кг по паспорту. По техпаспорту камера сгорания 200 литров. Вес будет зависеть от плотности дров и плотности укладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 По техпаспорту камера сгорания 200 литров. Вес будет зависеть от плотности дров и плотности укладки. Если 200 дм3, то дров 200*0.35 = 70 кг. Коэфф. загрузки 0.35 проверен неоднократно, в т.ч. и с весами. Так, что если и есть ошибка в КПД, то небольшая. Не более 5%. Что и подтверждают расходы газа. А вообще надо давать корректную информацию. А то газа 14 м3, а одна загрузка 1/7 м3 сами писали. Посмотрите по паспорту объем камеры сгорания у 40-ки. А то сосед загорелся стропувой, а инфо найти не можем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Если 200 дм3, то дров 200*0.35 = 70 кг. Коэфф. загрузки 0.35 проверен неоднократно, в т.ч. и с весами. Так, что если и есть ошибка в КПД, то небольшая. Не более 5%. Что и подтверждают расходы газа. А вообще надо давать корректную информацию. А то газа 14 м3, а одна загрузка 1/7 м3 сами писали. Посмотрите по паспорту объем камеры сгорания у 40-ки. А то сосед загорелся стропувой, а инфо найти не можем. У 40-ки загрузка около 70-75 кг сухих дубовых дров это я Вам из практики говорю (проверено весами). Почему собственно и есть сомнения по поводу такой загрузки в 20-ку. По всей видимости некоректно высказывание семь загрузок в одном складометре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Все-таки не нравится мне работа "заводской" обвязки стропувы из-за подачи холодной обратки в котел Мне нужна схема подключения электрокотла. Последовательно или параллельно? Проблемы с дегтем? Добавлено через 5 минут У кого проблема с конденсатом, предлагаю не заморачиваться с обвязками и многоходовыми клапанами. Поставьте терморегулятор, который включает насос при достижении определенной температуры (80 - 60 рад -не важно) и выключает при 55 - 40 град. Важно, чтобы насос успел прогнать весь объем теплоносителя в системе. У меня воды в системе много, поэтому обеспечил задержку 11 минут. В этом году конденсата не было ни разу, хотя выставляю минимальные режимы горения. Важно не перегнуть палку, чтобы котел совсем не потух. Для этого ставлю напильник ( что угодно) под клапан подачи воздуха. Зазора 2 мм достаточно, чтобы горение поддерживалось. Когда температура в котле понижается после включения насоса, клапан подачи воздуха открывается и горение усиливается. Процесс повторяется. Судя по Вашему посту можно заставить работать котел по программаторам. Зафиксировав зазор в клапане подачи воздуха тем самым можно заставить его тлеть как бы находясь в ремиме ожидания команды програматора, когда команда с програматора прийдет включится насос отопления нужного контура, начнется отбор тепла у котла, заслонка откроется - горение активизируется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГВФ Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Проблемы с дегтем? Добавлено через 5 минут Судя по Вашему посту можно заставить работать котел по программаторам. Зафиксировав зазор в клапане подачи воздуха тем самым можно заставить его тлеть как бы находясь в ремиме ожидания команды програматора, когда команда с програматора прийдет включится насос отопления нужного контура, начнется отбор тепла у котла, заслонка откроется - горение активизируется... Все правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 У 40-ки загрузка около 70-75 кг сухих дубовых дров это я Вам из практики говорю (проверено весами). Почему собственно и есть сомнения по поводу такой загрузки в 20-ку. По всей видимости некоректно высказывание семь загрузок в одном складометре. Посмотрел в пасспорте: объём камеры 210 дм3. В прошлом году взвешивал загрузки, получалось 42-45 кг. В качества дров использую то, что валяется вдоль дорог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 У 40-ки загрузка около 70-75 кг сухих дубовых дров это я Вам из практики говорю (проверено весами). Почему собственно и есть сомнения по поводу такой загрузки в 20-ку. По всей видимости некоректно высказывание семь загрузок в одном складометре. Посмотрел в пасспорте: объём камеры 210 дм3. В прошлом году взвешивал загрузки, получалось 42-45 кг. В качества дров использую то, что валяется вдоль дорог. Ну вот у 20-ки 210дм3 отсюда плотная укладка 73,5 кг. Допускаю, что особенности конструкции топки не позволяют плотно уложить дрова, поэтому может быть меньше. Самое верное взять 2 мешка угля мелкой фракции, а лучше со штыбом, взвесить и засыпать. И засечь время работы. Если вы туда помещали 42-45 кг дров, то эффективность котла приближается к газовому 85-90 %, а это не реально в нем нет условий для таких подвигов. Такое может пиролизник или пеллетник, да и то на эталонном топливе. Я так думаю объем закладки у 40 - ки должен быть в 2 раза больше 400 -420 дм3. Если у кого есть 40-ка дайте два размера. Внутренний диаметр и высоту топки от низа до нижнего края загрузочной дверцы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 По паспорту у 40-ки 320-360 дм3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Старт-стоп называется. Мечтаю такое сделать... Добавлено через 56 секунд Да, смола довольно толстый слой на теплообменнике и в дымоходе. Химию бросаю, но помогает не на долго. Какими дровами топите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Конденсат есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кузьма 56 Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Все-таки не нравится мне работа "заводской" обвязки стропувы из-за подачи холодной обратки в котел Можно термостатическую головку поставить на 50градусов, чтобы не шла холодная обратка на котел. Можно попробовать разные режимы и остановиться на наиболее подходящем. Мне нужна схема подключения электрокотла. Последовательно или параллельно? В схемах обвязки №2,3 есть вариант с подключением резервного эл. котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Когда выставлено 50С, то весь холодный поток с обратной линии шурует в котел)). Исключение: когда выключены насосы большого круга и гоняется горячий теплоноситель. Зря я поверил этим "специалистам" и установил заводскую схему. Думаю, нужно поменять логику работы трехходового (подключить иначе). Добавлено через 36 минут Последовательная схема, которая греет рубашку котла. Я не знаю, хорошо это или плохо. Добавлено через 1 минуту Когда стоял герцовский смеситель на повышение Тобр, то конденсата было немного меньше Но он был на определенных этапах. Течет из нижних дверок, а теперь и с верхних подтекает А как у Вас обстоят дела с притоком воздуха у меня были проблемы с дегтем , причиной оказалась нехватка воздуха и как следствие нехватка мощности котла. Сейчас работает по рекомендованной обвязке без проблем, кроме одной не знаю как ее решить. У меня три насоса потребления 1,2,3 этаж. Насос второго этажа работает постоянно при работающем ТТ котле, а два остальных насоса включаются по команде програматоров так вот проблема в том что при включении еще одного или всех насосов сразу теплая вода обратки поступает быстрей всего с ближайшего до трехходового клапана контура, подавая ему (трехходовому) команду на перевод в режим малого круга ТТ котла, вызывая тем самым недогрев остальных потребителей. Насколько я понимаю у меня дисбаланс скорости потоков 1,2,3 этажей их нужно как-то сбалансировать... Кто имеет опыт с подобными проблемами прошу помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Дымоход 5 метров, приточка, вентканал трехкратного воздухообмена. Но тяга сейчас слабоватая (( Добавлено через 25 минут Ну я поставил балансировочные вентили Штремакс на каждую ветку. Какое сечение приточки? Поинтересуйтесь в технической поддержке или гуру форума какое сечение необходимо. Вашу схемку я видел... Не совсем понятно как ее настроить... В чем собственно грандиозная разница между вентилем Штремакс и например шаровым краном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Шаровым краном нельзя регулировать. Он работает закрыто или открыто. Сечение трубы приточного воздуха должно быть не менее 2\3 сечения дымохода. Как-то так написано в инструкции к котлу. Но это не точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Шаровым краном нельзя регулировать. Он работает закрыто или открыто. Сечение трубы приточного воздуха должно быть не менее 2\3 сечения дымохода. Как-то так написано в инструкции к котлу. Но это не точно. По поводу величины притока воздуха очень похоже на истину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 А что нибудь аналогичное балансировочным вентилям Штремакс, но дешевле существует? Очень уж они дорогие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Приток такой, что ветер гуляет! Может наддув сделать и заслонку с актуатором? Работало! Поставил ТА и всё снял, сейчас к. термостат "управляет" вентилем на подаче и ... усё ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 у меня стоят отдельные насосы на ТО, ТП, батареи. У каждого свой термодатчик. Всё подключено через гидрострелку к котлу. Когда все потребители отключены котёл разогревается примерно до 80 град, закрывается подача воздуха и котёл затухает. Если термодатчик включает насос, идёт разбор гарячей воды, падает температура на котле, открывается поддувало и котёл разгорается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Достигает например 24С в комнате и что, закрывает заслонку? ... Вентиль шар. 2", "прокладки" проточены ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Да, старт-стоп, который придумали и успешно используют большинство твердотопов. Добавлено через 17 минут Слухайте, у меня термовентили на радиаторах ICMA с резьбой М28*1,5. Посоветуйте сервоприводы электрические... Пока нашел Герцовские, но кусается цена... У меня лежит 5 сервопниводов. Стояли на гребёнке тп. Переделал систему управления и лежат без дела. Если резьба подходи сможем договориться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кузьма 56 Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Последовательная схема, которая греет рубашку котла. Я не знаю, хорошо это или плохо. Вполне логичная схема подключения эл. котла. Как правило, такие котлы имеют хорошую теплоизоляцию, поэтому потери тепла небольшие. Можно при желании отключить резервный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Достигает например 24С в комнате и что, закрывает заслонку? Меня больше прельщает возможность управления погодозависимое. Добавлено через 3 минуты "Косые" вентиля от Валтек, Фадо, дальше уже ноунейм китай идет. Простите за глупый вопрос только косые? Прямые никак не подойдут? Посмотрел по Валтеку цена косых и прямых достаточна разная...По Фадо данной продукции не обнаружил вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Вентиль шар. 2", "прокладки" проточены ... ! Не совсем понял про "прокладки", которые проточены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Уважаемые участники этого форума подскажите пожалуйста как правильно найти положение битеплового регулятора тяги, у меня каждая растопка уникальна - привязаться к каким-либо меткам невозможно. Поделитесь своими методами установки положения регулятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз