А кварцвініл не розглядаєте? Він води не боїться ( хоча у мене на кухні ламінат вже 11 років і в будинку так само ламінат буде скрізь) Його можна і на кухню, і в коридор. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, naupv сказал:

1. Если температуру на ГК держать в пределах минимума, угробится очень быстро котел-конденсат на теплообменнике. Я сильно сомневаюсь, что застройщик Мышке сдал квартиру с КК.

У меня сейчас стоит температура на минимуме, это 40 градусов(но по факту котел прогревает воду чуть больше, на экране вижу и 46 градусов, и не включаеться пока вода не остынет до 28-29).

Получаеться такой режим вреден для обычного котла?!

А какая тогда оптимальная температура для трандиционного газового котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, m1sha_ сказал:

У меня сейчас стоит температура на минимуме, это 40 градусов(но по факту котел прогревает воду чуть больше, на экране вижу и 46 градусов, и не включаеться пока вода не остынет до 28-29).

Получаеться такой режим вреден для обычного котла?!

А какая тогда оптимальная температура для трандиционного газового котла?

45* - минимум. При этом он может греть до 50* и остывать до 40*. Это нормально для не конденса. 28-29* при включении горелки - это конденсат на теплообменнике, потом окисление (зелень), потом дыра. И привет новый теплообменник

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, Vito black сказал:

45* - минимум. При этом он может греть до 50* и остывать до 40*. Это нормально для не конденса. 28-29* при включении горелки - это конденсат на теплообменнике, потом окисление (зелень), потом дыра. И привет новый теплообменник

А не мало 45*?

Почитал вечером про низкотемпературную корозию в газовых котлах.

Цитата

Точка росы в продуктах сгорания АШ равна 27-28 °С, бурых углей 45-55 °С, мазута 44-45 °С и природного газа 54-55 °С. Наличие в продуктах сгорания S02 и S03 повышает температуру точки росы до 100-110°С.

Я правильно понимаю что температура воды в системе отопления не должна паданить ниже этих значений чтоб не образовывался конденсат?!

Змінено користувачем m1sha_
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, m1sha_ сказал:

А не мало 45*?

 

Я написал что это "минимум". Нужно чтоб Т обратки была не ниже 40*, и тогда котел прослужит дольше. Если обратка будет 45 - идеально. То что нижний порог работы обычных котлов (по разным моделям) ОТ 35* - так это ж производителям котлов нужно продавать котлы. Но физику и логику нужно включать в голове

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.01.2022 в 11:23, Vito black сказал:

Я написал что это "минимум". Нужно чтоб Т обратки была не ниже 40*, и тогда котел прослужит дольше. Если обратка будет 45 - идеально. То что нижний порог работы обычных котлов (по разным моделям) ОТ 35* - так это ж производителям котлов нужно продавать котлы. Но физику и логику нужно включать в голове

Для того, чтоб добиться обратки в 45* пришлось поднять температуру теплоносителя с 40* до 75* 😳
Посмотрим как это повлияет на расход газа.

 