sigma_shig Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 В санузле появился несильный, но устойчивый запах канализации. Перепроверил все сифоны - залиты водой. Пересмотрел все соединения - видимых протечек нет. Причем, запах периодически исчезает на несколько дней, а потом появляется опять. Запах несильный, но чувствительный. Я уже обнюхал все трубы и соединения - не могу определить источник. Скорее всего, где-то пропускает соединение и пропускает только газы, а не воду. Существуют ли какие-то приборы, которые могут помочь локализовать проблему? Какие-нибудь газоанализаторы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master888 Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 У меня такое было. Правда, это многоквартирный дом. Во всех соединениях труб уверен абсолютно, так как сам собирал. Но периодический запах присутствовал одно время. Источник обнаружился совершенно случайно. Наверное, где-то ниже меня забилась труба. Не наглухо, а сильно снизила пропускную способность. Так вот когда сосед сверху нажимал на слив после того, как "результат превзошел все ожидания", в моём унитазе раздавался мощный "бульк". Коммунальщики почистили трубы и проблема исчезла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 Фановая труба есть? Диаметр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 (змінено) 2 часа назад, murava сказал: Фановая труба есть? Диаметр? Вся канализация проложена 110 трубой. Стояк выведен на крышу без клапанов. В стыках был уверен, но уже 5 лет прошло - где-то могли резинки и рассохнуться, где-то что-то могло перекоситься. У меня есть подозрение, что запах как-то связан с погодой. Он появился сильнее, когда пару недель назад по Украине были силльные ветра. Сейчас - почти исчез. Змінено 13 лютого 2022 користувачем sigma_shig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 Возможно, идет обратная тяга от фановой в вентиляцию или негерметичность кладки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 А если действительно обратная тяга, то как бороться? Ставить клапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 1 час назад, sigma_shig сказал: А если действительно обратная тяга, то как бороться? Ставить клапана? Если септик, не ставить. Смотрите поключение унитаза (если не консоль) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 2 часа назад, sigma_shig сказал: А если действительно обратная тяга, то как бороться? Ставить клапана? Если фановая труба вышла на крышу вместе в вентиляционным стояком, (что не правильно). Может затягивать амбре, через вентиляцию. В этом случае поднять фан выше вентиляции на пол метра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 12 минут назад, Сергей 31 сказал: Если фановая труба вышла на крышу вместе в вентиляционным стояком, (что не правильно). Может затягивать амбре, через вентиляцию. В этом случае поднять фан выше вентиляции на пол метра. Этого точно нет - нет вент. трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 2 часа назад, naupv сказал: Если септик, не ставить. Смотрите поключение унитаза (если не консоль) Септик - два бака и дренажное поле с открытым выходом в атмосферу. С подключением унитаза были проблемы - крестовина трубы и гофра в горизонтали (так получилось). За счет этого были подтекания(скорее подкапывания) в точке соединения уплотнительного манжета и гофры. Залил герметиком. Подтекать перестало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2022 Гофра-зло. Ищите там. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...