Всем привет,
Есть 3 кВт ИБП US3-24 и к нему 2 последовательно подключенных гелевых акб на 200Ач каждый. Система работает хорошо уже 9 лет. Заявленный по паспорту срок действия акб - 12-15 лет.
При отключениях на 4-6 часов в принципе хватает на основные потребители (насос, котел, холодильники, свет, интернет и тд).
Но есть мысли докупить еще 2 акб на 200Ач, при этом не выбрасывая старые, т.к. они еще неплохо работают, да и цены на них сейчас космос.
Вопрос по подключению. 
Если старые подключить параллельно новым, то старые будут забирать энергию новых и ничего хорошего не выйдет, наверное.
А если сделать параллельно 2 ветки, в каждой из которых будет последовательно новый и старый?
Можно так? Есть такой опыт у кого-то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, tgr68 сказал:

Если старые подключить параллельно новым, то старые будут забирать энергию новых и ничего хорошего не выйдет, наверное.
А если сделать параллельно 2 ветки, в каждой из которых будет последовательно новый и старый?
Можно так? Есть такой опыт у кого-то?

Логично, наверное, сделать параллельно-последовательное соединение. Две новых впараллель и последовательно с ними две старых впараллель. И балансир для выравнивания зарядного тока. Вот только садиться старая пара будет быстрее, чем новая, то есть новая будет работать на небольшую часть своих возможностей. Но это и не страшно, дольше прослужат. 
В правоте своей не уверен, но я бы начал именно с такой схемы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, engeneer сказал:

Логично, наверное, сделать параллельно-последовательное соединение. Две новых впараллель и последовательно с ними две старых впараллель. И балансир для выравнивания зарядного тока. Вот только садиться старая пара будет быстрее, чем новая, то есть новая будет работать на небольшую часть своих возможностей. Но это и не страшно, дольше прослужат. 
В правоте своей не уверен, но я бы начал именно с такой схемы.

Имхо так они разбегуться и новые будут кипеть старые недозаряжаться, баллансир поможет до каких то пор

если все же их дружить то последовательно старые так как они сейчас есть и последовательно новые

но нрц у них будет разный, если система обесточена то какое то время новые будут кормить старые пока не выравняются по напряжению

а если система всегда в буфере то в целом все будет нормально, но нужно два балансира на каждую цепочку

потому как если их запаралелить и у старых уже есть приличный разбег то он будет за собой тянуть и нового соседа

 

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31.10.2022 в 19:07, tgr68 сказав:

А если сделать параллельно 2 ветки, в каждой из которых будет последовательно новый и старый?

Оце категорично не треба робити, бо струм через них буде однаковий, а внутрішній опір в них різний, відповідно на одному буде суттєво більший спад напруги, ніж на іншому. 

Ви можете зробити так, як сказав @mib, або просто поставити нові збоку і нехай вони заряджені чекають часу, коли старі вмруть (або будуть подавати сигнали, що смерть вже близько). Тоді за 10 хв все перекомутуєте, а старі віддасте на брухт. До акумів на зберіганні раз на кілька місяців треба підключати зарядку або ж підключити до них "розумну" зарядку і забути про це діло до моменту Х.

Якщо у вас відключення електрики почастішали, порівняно з попередніми 9 роками, то смерть акумів може настати набагато швидше, ніж ви цього очікуєте.

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 4