denis-k Опубліковано: 10 лютого Поділитись Опубліковано: 10 лютого 1 час назад, bulaniy.sv сказал: Режим плохой генератор на инверторе? Я образно написал, точно не знаю как у Маста это все происходит. Вот у Дэи есть галочка "Генератор на входе (грид)", и дэя не обращает внимание на колебания частоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 10 лютого Поділитись Опубліковано: 10 лютого 35 минут назад, denis-k сказал: Я образно написал, точно не знаю как у Маста это все происходит. Вот у Дэи есть галочка "Генератор на входе (грид)", и дэя не обращает внимание на колебания частоты. Дея да.. там же отдельный вход для генератора, а у маста он отсутствует. Видимо придется прикупить инаерторный генератор .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 10 лютого Поділитись Опубліковано: 10 лютого 57 хвилин тому, bulaniy.sv сказав: Дея да.. там же отдельный вход для генератора, а у маста он отсутствует. Видимо придется прикупить инаерторный генератор .. Посмотрите режимы работы. У некоторых инверторов есть режим, который воспринимает плохую сеть. Без ген входа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 10 лютого Поділитись Опубліковано: 10 лютого 1 час назад, bulaniy.sv сказал: там же отдельный вход для генератора отдельный да, но у меня лично генератор подключен на общий вход, и у дэи есть галочка которая дает понять что на входе (грид) стоит генератор у которого не стабильная частота. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олександр Багірян Опубліковано: 11 лютого Поділитись Опубліковано: 11 лютого 31.01.2026 в 19:23, yegorkin сказав: Кажуть, що для підключення підійде звичайний прямий комп'ютерний кабель, на відміну від PV18. підключив кабелем з комплекту від акумулятора дайнес 5.0 С, все читається і температура і відсотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олександр Парубцов Опубліковано: 15 лютого Поділитись Опубліковано: 15 лютого Доброго дня. Маю комплект Маст 3224 та батарею Маст24100. Якщо підключати обидва девайси шнурком CAN то заряд- розряд буде відбуватися поза пунктів 17,18,19. В пункті 41 виставив 0 ( протокол маста), на батареї протокол CAN. Якщо я вірно розумію ситуацію то заряд розряд буде відбуватися в межах 10-90% а не в вольтах по пунктах 17,18,19. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 15 лютого Поділитись Опубліковано: 15 лютого В 14.11.2024 в 17:25, M.D. сказал: Може комусь буде корисно. У мене зв'язка MUST PV18-5248 PRO та батарея Dyness B4850. Писав запит в підтримку Dyness та MUST для допомоги в комунікації двох прстроїв. Відповіла підтримка MUST, що для мого інвертора потрібно в пункті 41 вказати 1, що відповідає батареям Dyness. І приклали зображення з таблицею. Я знаходив її до цього на англомовних форумах, але в жодній інструкції до must'ів її немає. На самій батареї положення DIP перемикачів 0010. Ну і по кабелю, відповідно, потрібно перевіряти відповідність жил та обтиснути порібний варіант. Собі зробив кабель, але в комплекті з батареєю був якийсь універсальний кабель, що виявився звичайним патчкордом UTP (568B). В ньому між інвертором та батареєю співпадають лише 2 жили синя (CANH) та біло-синя (CANL). Інвертор бачить батарею, тому роблю висновок, що спілкування між пристроями відбувається по двом проводникам. Пробовал Must PRO с ritar подружить по такому же алгоритму, не получилось ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha76-s1 Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого must PV18-3024 VPM 3 кВт досталось это чудо.новый.проблема с ним в том что батарею литий 7s не заряжает выше 28.5 в.в настройках тип батареи пользовательбский,напряжение заряда 29.2 в.это глюк прошивки или железный глюк.просто на гарантии но гарантия от розетки а там всё весело бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 9 часов назад, sasha76-s1 сказал: must PV18-3024 VPM 3 кВт досталось это чудо.новый.проблема с ним в том что батарею литий 7s не заряжает выше 28.5 в.в настройках тип батареи пользовательбский,напряжение заряда 29.2 в.это глюк прошивки или железный глюк. А напряжение Floating какое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого Всем привет! Парни, помогите решить “задачку”, уже как неделю пытаюсь подружить по КАН инвертор CAN Must PV18-5248PRO с баткой Ritar, 51.2V, 100 Агод, LiFePO4, RS485. Все выполнил,согласно инструкции: 1.Установил в 14 пункте настройки LI 2.Установил в пункте 41 - параметр 16 (Пробовал все возможные варианты) 3.В батарее, с помощью софта, прописал тип CAN MUST и сохранил значения. 4.ЛАН переобжал 5-й (MUST) в 8-й (RITAR), 6-й (MUST) в 7-й (RITAR) 5.Перезагружал Must PV18-5248PRO и батарею Ritar, 51.2V, 100 Агод, LiFePO4, RS485. Подключение так и не удалось установить. Возможно кто-то подскажет, что еще можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Геннадий Щербаков Опубліковано: В неділю в 19:45 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:45 В 18.02.2026 в 11:31, sasha76-s1 сказал: must PV18-3024 VPM 3 кВт досталось это чудо.новый.проблема с ним в том что батарею литий 7s не заряжает выше 28.5 в.в настройках тип батареи пользовательбский,напряжение заряда 29.2 в.это глюк прошивки или железный глюк.просто на гарантии но гарантия от розетки а там всё весело бывает. В п.30 поставьте ЕЕП В п.31 поставьте 29,2 В п.33 поставьте от 120 до 180 В п.35 поставьте от 3 до 5 Это все, что можно сделать в таком случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ю.Н. Опубліковано: В середу в 13:52 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:52 добрый день, На акб Must LP16-48100 установлены 2 выключателя - маленький и большой автомат. Автомат CHINT NXB-125 100A переменного тока, но в цепи постоянного тока нельзя ставить такие автоматы. Как это понять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha76-s1 Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому всем спасибо,разобрался я с этим зверем.глюк у него,от сети и панели он заряжает до 28.8 которое я установил в настройках.прошивка походу такая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytro Mazur Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому Добрий день. Прошу допомоги з налаштуванням інвертора. Проблема в наступному... При наявності сонця часто буває так, що напруга не подається на навантаження будинка. (Як приклад...Сонячний день, напруга акумів 54В і на будинок не іде нічого...) При зменшенні п.21 в налаштуваннях до 53.8В - сонце починає працювати на навантаження будинка і видає непогані показники по потужності... Вхідні дані. Інвертор MUST PV19-10048M EXP (10 кВт, 1ф) Акуми - 8шт Power Queen 12.8V. Молочні панелі - 5 кВт. Поточні налаштування інвертора по пунктам (важливі на мою думку): 1 - SUB 2 - APL 5 - BLU 10 -SNU 11 - 60A 13 - 30A 14 - USE 17 - 54.8 В 18 - 54 В 19 - 44 В 20 - 48 В 21 - 54 В 20260221_120356.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) А інструкція що пише? Ось, тримайте, для вашого. Перекласти, вважаю вже й самі зможете) alfa.solar - Must PH19-10048 EXP.pdf alfa.solar - PH1900 EXP (6.2-12K).pdf Українська PDF-інструкція для серії MUST PV19 (8–12 кВт): instruktsiya_koristuvacha__toriv_serii_must_pv19.pdf Змінено 8 годин тому користувачем DmiVady 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytro Mazur Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому Інструкція є, там стандартні налаштування. Вони не є еталоном для всіх... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) Я з сонцем не працював, тому тільки домисли згідно з інструкцією налаштування: 1=SUB - інвертор має логіку "PV => навантаження тільки після того, як АКБ вище порогу". Якщо напруга акумулятора була вищою за значення, встановлене в програмі 21 протягом 5 хвилин, і сонячна енергія також була доступна протягом 5 хвилин, інвертор перейде в режим роботи від акумулятора, сонячна енергія та батарея забезпечуватимуть живлення для навантажень одночасно. Цей поріг якраз задає пункт 21 = 54V 5 = BLU Мануал прямо каже: "Сонячна енергія в першу чергу забезпечує заряджання акумуляторів. Коли електрична мережа доступна, якщо напруга батареї нижча, ніж значення налаштування в програмі 21, сонячна енергія ніколи не буде подаватися до навантаження або надходити до мережі, а лише заряджатиме акумулятор. Якщо напруга акумулятора вища за задану в програмі 21, сонячна енергія подаватиметься до навантаження або подаватися в мережу або заряджатиме акумулятор коли мережа доступна і напруга АКБ нижча за значення програми 21, то сонячна енергія “ніколи” не піде на навантаження/в мережу, а лише заряджатиме АКБ". Ще раз повернемось до 1=SUB - перехід у “сонце+АКБ живлять навантаження” відбувається лише якщо АКБ була вище за програму 21 протягом 5 хв і сонце було доступне 5 хв Тому 54.0 V на АКБ і "на будинок не йде нічого" при 21 = 54.0 V виглядає як поріг, виставлений впритул: будь-яка дрібна просадка/похибка вимірювання/коливання струму і ви вже "нижче 21", отже PV(сонце) блокується для навантаження. Зменшив до 53.8 V і ви знов "вище 21", PV дозволили йти на навантаження. Ви самі показали, що в налаштуваннях 21 = 54 V, і саме зміна цього параметру на 53,8 V лікує поведінку інвертора. Тобто самі усунули причину. =========== Далі теж припущення: Якщо ви поставите налаштування (в табл 05 = LBU) "Сонячна енергія в першу чергу забезпечує живлення навантажень. Якщо напруга акумулятора нижча, ніж установлена в програмі 20, сонячна енергія ніколи не буде подаватися до навантаження або надходити до мережі, лише заряджатиме акумулятор. Якщо напруга акумулятора вища за задану в програмі 20, сонячна енергія подаватиметься до навантаження або подаватися в мережу або заряджатиме акумулятор." І п 20 залишите 48 V, то отримаєте бажаний результат. 20 = 48.0 V інвертор майже завжди вважатиме батарею "достатньо високою", тож PV частіше піде на навантаження будинку. 48.0 V це скільки процентів заряду вашої батареї? Якщо в межах сприятливого для нормальної експлуатації (зазвичай 20-80%), то питання ресурсу батареї не стане. Все написане вище тільки на основі інструкції, а не власного досвіду) Враховуйте * і ще одне: це питання стосується не тільки самого MUST, а логіки налаштувань сонячних гібридних інверторів взагалі. Тож в темах, де ваші колеги активно використовують сонце, вам дадуть більше інформації з практичного використання і оптимальних налаштувань під різні сценарії/задачі. Змінено 1 година тому користувачем DmiVady Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...