yur43

Рекомендовані повідомлення

1 година тому, Dalet сказав:

Але. Ніде не описано як жити з нашими мережами які вміють творити чудеса, з нашими електриками які перемичку нуль-земля можуть втулити буть де, і не один раз. Так що.

Так що, якщо все як книжка пише в мережі, в реалізації на обьєкті, то і приєднання як в інструкції. А інакше....інакше.

тут повністю згоден, в знайомого електрики з РЕМу підключали 3 фази ,і одну фазу пустили на землю, так що це ще круче чим перемичка нуль-земля.

Змінено користувачем Mykola2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Mykola2024 сказав:

Той момент коли теоретик доказує практику що так неможе бути бо так неможе бути бо так теорія пише., дуже смішно виглядає.

Ви я так зрозумів практик - то поясніть, чому спрацьовує ПЗВ ?

Змінено користувачем DraVVa
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, DraVVa сказав:

Ви я так зрозумів практик - то поясніть, чому спрацьовує ПЗВ ?

В обох випадках коли вибивало ПЗВ були увімкнені електродвигуни, вони мають велику індуктивність, в момент розмикання від мережі на короткий час  електродвигун стає дроселем який запасає енергію і тут знов вмикається мережа і дросель віддає цю енергію в мережу створюючи хоч і не завжди достатній струм щоб створити імітацію диф струму,(або просто поганий контакт створює якийсь ВЧ викид який впливає на роботу ПЗВ), хоча на справді на землю нічого не тікає але ПЗВ бачить що  кількість енергії що прийшло по фазі не дорівнює тій енергії що вернулося через нуль і коли цей номінал сягає більше номінала ПЗВ воно вибє хоч і не було пошкодження ізоляції і витоку на землю.Можливо щось неправаильно розтлумачив але сам факт що електродвигун при деяких умоває здатен визивати хибне спрацювання ПЗВ без витока струму на землю я спостерігав неоднократно.

Інший випадок, один раз на роботі перемикав упса в іншу розетку в момент втикання штепселя проскочила іскра я смикнув руку назад і весь поверх лишається без світла , іду до щитка вмикаю ПЗВ , іду знов втикаю упса- іскра, і знов світло пропало, тепер спочатку втикнув упса в розетку потім пішов увімкнув ПЗВ , світло є упс працює а ПЗВ не вибиває, в розетках заземлення немає, чого вибило хз, гадаю іскра створює щось схоже на ВЧ викид який механічне ПЗВ спиймає як струм витоку. Якось так.

Змінено користувачем Mykola2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, Mykola2024 сказав:

в момент розмикання від мережі на короткий час  електродвигун стає дроселем який запасає енергію і тут знов вмикається мережа

Ви про переключення за допомогою реле вибору фаз?

ПЗВ на якій з фаз стоїть? Якщо на обох то яке вибиває ?

Що для реле в інструкції написано - чи дозволяється перемикати під навантаженням ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, DraVVa сказав:

Ви про переключення за допомогою реле вибору фаз?

ні, про поганий контакт штепселя в розетці , чи момент втикання чи виймання штепселя або другу причину порушення контакту.

на реле перемикання фаз ПЗВ якраз ніразу не реагував

Цитата

ПЗВ на якій з фаз стоїть? Якщо на обох то яке вибиває ?

ПЗВ трьохфазний

Цитата

Що для реле в інструкції написано - чи дозволяється перемикати під навантаженням ?

Признаюсь чесно не читав, логічно припустив що можна, але зараз спробую знайти почитати для загального розвитку.

Змінено користувачем Mykola2024
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

08.06.2025 в 08:38, Mykola2024 сказав:

а ще один раз ПЗВ вибив коли я швидко перемикнув актомат резервного вводу з мережі на інвертор

34 хвилини тому, Mykola2024 сказав:

на реле перемикання фаз ПЗВ якраз ніразу не реагував

?

Змінено користувачем DraVVa
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, DraVVa сказав:

?

незнаю чого так, реле перемикання фаз розрикає тіки фазу, а трипозиційний автомат і фазу і нуль, можливо саме коли порушений контакт двох полюсів одночасно тоді ПЗВ реагує а на один ні, бо за багато років реле перемикання фаз ніразу не визивав спрацювання ПЗВ,  недаром інвертора горать коли їх вхід підключають через штепсель в розетку в момент витягання штепселя.

Можливо реле робить менче викидів чим перекидний автомат під час перемикання , всетаки воно перемикає значно швидче.

Що до трипозиційного автомату, виявилось що перемикати під навантаженням не можна якщо немає дугогасильної камери, а її там походу немає.

Змінено користувачем Mykola2024