Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования

mib

Рекомендовані повідомлення

28 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:

А от вентилятори гудуть на повну навіть у режимі байпасу - 

таке враження, шо воно через інвертор працює завжди і "байпас" то просто AC-DC-AC перетворювач, але ж воно релюхою клацає якоюсь, шось там відключає чи включає...

в моєму розумінні байпас це як в мене раніш працювало, коли були графіки відкючень задіяні - просто було все через "авр" - контактор на вводі, нема мережі - переключення на інвертор.Це не дуже цікаво в плані економіі, бо інвертор на холостому всеж таки споживає 20Вт

Они начинают немного крутиться иногда - при потреблении около 500вт, и заметно слышно при 1500вт 

До 500 их не слышно.

По крайней мере у меня 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо байпас більше 500Вт = вентилятори. Такий алгоритм роботи у всіх інверторів. Якщо виб'є мережу, інвертор перейде на акумулятор, і певно є шанси, що щось встигне згоріти, поки (якщо) розженуться вентилятори

Це тупенький алгоритм. Радіатор - інерційна річ. Достатньо контролювати його температуру і, відповідно, керувати обертами кулера.

P. S У Люкса в байпасі тиша. Чому СРНЕ та решта крутить - питання інше. S

Змінено користувачем sat-prof
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, sat-prof сказав:

Якщо байпас більше 500Вт = вентКилятори. Такий алгоритм роботи у всіх інверторів. Якщо виб'є мережу, інвертор перейде на акумулятор, і певно є шанси, що щось встигне згоріти, поки (якщо) розженуться вентилятори

Це тупенький алгоритм. Радіатор - інерційна річ. Достатньо контролювати його температуру і, відповідно, керувати обертами кулера.

P. S У Люкса в байпасі тиша. Чому СРНЕ та решта крутить - питання інше. S

У люкса? У люкса при 100вт уже вой на полную катушку 

СРНЕ на 500 не слышно 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я конечно руку на отсечение не дам, но мой в байпасе вроде не гудел, он правда в сарае стоял и нагрузок на нем особо зимой не было, а летом он в автономке, но вроде не гудел

Но там точно прошивку меняли, я не обновлял и не уверен что можно, мы где то в середине темы сравнивали номера прошивок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, sat-prof сказал:

і певно є шанси, що щось встигне згоріти

Я тоже слышал версию, что это связано с готовностью к смене режима. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

странно это все. вот реальная ситуация - работает от батареи, нагрузка - две "энергосберегающие" лампочки и вентиляторы не работают и тут клац! - бойлер 1.5кВт включил тэн... ну и(?)

Киса, поле панели что то выдают сегодня?

У меня электровелик заряжается напрямую 120Вт :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А з другого поля — без поняття, скільки нині.

P. S Кріплення на батареї Must майже готове.

image.png

IMG-5ffc47df134fd718ce3dd82cc4af3e05-V.webp

Змінено користувачем sat-prof
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 17.10.2025 в 12:52, SantehnikPPR100 сказал:

120Вт

😁 да, все эти дни примерно такие цифры выдаёт, когда туда заглядываю. Не, ну солнце коротко показывается -тогда раз даже киловатт видел.  

Змінено користувачем kisa Киев
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 17.10.2025 в 12:52, SantehnikPPR100 сказал:

бойлер 1.5кВт включил тэн... ну и

Ну и я по звуку вентиляторов слышу, когда бойлер нагрет, или когда чайник готов😄

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем я понял, если с вашего поля 2.5кВт сотни ватт мппт вытягивает, а у меня 2 панели последовательно от облачного неба 120 выдают без контроллера (У меня электровелик заряжается напрямую 120Вт :()

то это явно не мой вариант с подкючением.

виктроновская коробочка за 100є уже едет, посмотрю как она будет работать :(

Так еще никак я не "заставлю" PV включатся сразу по наличию солнца, а не ждать пункта 37. Уже запутался я в этих комбинациях [1] + [6] Вчера Хикикимори с ютьюба три видео по нескольку раз пересматривал, чуть голова не опухла(молодец мужик, доходчиво с картинками обьясняет),

Сейчас sol + cso ну и как увидел PV солнце , то байпас выключил и жрет аккумулятор (ночью зарядился до boost от сети).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Угу. Дык, я ещё смотрю на ещё одну удобную крышу.... Туда три панели помещаются - 1200+ Вт в моём случае.

Есть  у меня немотивированная чуйка, что выработка станет веселее не пропорционально, а даже лучше - из-за эээ более ранней раскачки контроллера. Т.е. когда мало панелей, то выработка не настолько мала, насколько меньше панелей, а ещё хуже😆. Пока не вполне разобрался- это интуитивно, могу и ошибаться. 

Змінено користувачем kisa Киев
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 22.10.2025 в 13:42, kisa Киев сказал:

 Т.е. когда мало панелей, то выработка не настолько мала, насколько меньше панелей, а ещё хуже😆. Пока не вполне разобрался- это интуитивно, могу и ошибаться. 

Ну я с "приборами" вокруг да около бегаю (шел бы лучше на работу, да...)

Судя по наблюдениям , на рассвете/выходе из тени - если возможный ток от панелей меньше пары ампер , а напряжение около 40-60В на холостую(не совсем на холостую, инвертор около 0.3- 0.5А подгружает, не включая генерацию) , то мппт "щупает" на ток, просаживая эдс и  долбится в свой нижний лимит 31.ххВ , тупо коротит по максимуму.

Вот если включить резко (вручную автоматом), когда уже светло и "поле" может эти пару-тройку ампер выдать , а холостой у моих 70+ вольт, то это чудо начинает плавно искать и 50/50 находит точку (65-66B) и не проваливает особо ниже,

а так то ампера 3-4 должо быть с поля, чтоб работало в адеквате. 

У меня при подкючении DC преобразователя к PV даже с 40-48В /4А, если с кнопки (плавно) запускать , то потупит пол минуты и проваливает до 30В и долбится там внизу 30-31-32-31...

т.е. меньше 300Вт от панелей очень все не стабильно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:

Ну я с "приборами" вокруг да около бегаю (шел бы лучше на работу, да...)

Судя по наблюдениям , на рассвете/выходе из тени - если возможный ток от панелей меньше пары ампер , а напряжение около 40-60В на холостую(не совсем на холостую, инвертор около 0.3- 0.5А подгружает, не включая генерацию) , то мппт "щупает" на ток, просаживая эдс и  долбится в свой нижний лимит 31.ххВ , тупо коротит по максимуму.

Вот если включить резко (вручную автоматом), когда уже светло и "поле" может эти пару-тройку ампер выдать , а холостой у моих 70+ вольт, то это чудо начинает плавно искать и 50/50 находит точку (65-66B) и не проваливает особо ниже,

а так то ампера 3-4 должо быть с поля, чтоб работало в адеквате. 

У меня при подкючении DC преобразователя к PV даже с 40-48В /4А, если с кнопки (плавно) запускать , то потупит пол минуты и проваливает до 30В и долбится там внизу 30-31-32-31...

т.е.  300Вт от панелей очень все не стабильно.

В нас 4 панелі. Тримає MPPT досить стабільно. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так 34,9v pv input :)

шо ж ви кажете , шо тримає мрр

якось так воно і працює - коли хмарно - ніяк.

сьогодні в мене десь 1.6-1.8А в такий час було. суцільна хмарність. Якщо б не був підключений в паралель блок живлення, то інвертор би з сонця нічого і не брав.

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та я ж про це й кажу — при 34.9В МРРТ уже майже не має з чого “тримати”.
Все, що нижче 35В — це фактично хмарність, панелі працюють у самому низу характеристики й майже нічого не дають.
До 1А — це взагалі символічно, воно навіть систему не живить.
Якщо панелі номіналом 40В, то нормальний робочий діапазон починається десь від 60В (для двох послідовно), і тільки тоді контролер може реально щось відбирати.
Тож при суцільній хмарності — усе логічно, сонця нема, і МРРТ просто “бачить” панелі без віддачі.

image.thumb.png.f3df02bf2cc93e3641bbd51749c0cce5.png

Змінено користувачем sat-prof
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибачте, не згоден, мрр нікуди не падає, контроллер просто "садить" напругу. На полі в холосту все одно 70+ вольт навіть коли сонця за хмарами не видно.

ivjinkoru-1024x683.thumb.jpg.f448779c956bb7c85f00494d34997eb3.jpg

А , наприклад 1 А х 60 В = 60Вт, споживання інвертора 25-30Вт....

Ось коли 1 А та 30 В то так і є - нема нічого.

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тем временем, незаметно стал пользоваться системой, заряжая  по ночному тарифу. 

 

Подробности идеи, желательные алгоритмы здесь 

 

 

Хочется полной автоматики, чтоб не лазить в настройки при смене погоды или времён года, или текущего суточного потребления. И шары, шары побольше! 😍 В том смысле, что не хотелось забивать аккум до предела за деньги (пусть за полцены), если завтра будет много солнца бесплатно. Потому пришлось опытным путём подбирать параметры. 

Мои вводные такие:

1. Полностью забитый (3,47) аккумулятор, до полной просадки (3,0) обеспечивает моё потребление до 1,5 суток. Несмотря на суточный цикл зарядки, такой запас считаю минимальным. Если больше - будет лучше.

Спойлер

В моём случае, это 280*24

2. Поле у меня такое, что в августе часам к 15, аккум полностью заряжен. Сейчас они в хороший день дают меньше трети моего потребления.

Спойлер

Панели 6*420, но восток-запад, низкая крыша, в одном стринге - по-другому никак. Хуже только лицом к земле их расположить😆 Мысли по оптимизации есть, но не в этом году    

 

Ну тут есть куда стремиться, однако выработка поля не так критична, как запас в аккумуляторе. Ну если  мало - от сети ночью добавим. А вот если запаса в аккуме не хватает на "дорогую", с дневным тарифом, часть суток - у нас проблемы. 

 

Я специально попрятал под спойлеры неважную информацию. Важная, приведенная - чего на сколько хватает в конкретном домохозяйстве. 

 

Напоминаю, в идеале хочется потребляцки пользоваться розетками, не раздумывая, а не служить персоналом при станции. Т.е. сделать вид, что её нет. Но максимально пользоваться дармовой энергией, а если не дармовой - то за полцены. 

Обращаю внимание: если солнечных панелей нет, установка используется просто как ИБП на хату, то всё это не нужно. Просто ставим астрономическое  реле на входе в хату, и с его помощью делаем себе искусственный блекаут с 7 утра до 11 вечера. А ночью,когда энергия стоит полцены, подключаемся и заряжаемся.  

У меня инвертор SRNE, аккум на 24 В, потому пункты меню буду называть по-евонному, но в других аппаратах обязательно есть что-то такое же, а при аккумуляторе 48 В цифры просто удваиваются.

[01]
Приоритет источника питания нагрузки.

Выбираю приоритет батареи - SBU.

В этом режиме, сеть подключается только если батарея просела ниже установленного нами порога.  

Приятные и полезные особенности режима:

При зарядке-разрядке от сети, игнорируются основные параметры зарядки-разрядки типа буст (балк), но они действуют при работе с солнцем. 

Если даже инвертор воткнут в сеть, но батарея имеет достаточный заряд - с сети он ничего не берёт, пользуется строго аккумулятором.

Если батарея уже просела до порога, но сети нет - он продолжает спокойно работать от батареи, пока она совсем не сядет. Как сеть появится - возьмёт зарядку. 

Зарядив батарею до особо указанного нами предела (не до полного!), зарядка прекращается, сеть оставляется в покое, тратим аккумулятор. 

Если есть солнце - при потреблении оно присоединяется, если нужна зарядка - заряжать пытается до полного. Т.е. солнце при этом работает, как в режиме SOL.

 

Хорошие предпосылки для необслуживаемой системы, ёпть! Осталось подобрать пороги. Что при этом надо учесть, и какие бывают подводные камни - писал здесь 

 

 

Путём долгих игрищ, пришёл к цифрам . Так подумать - если Вам хватает аккума больше, чем  на сутки - это и Ваши цифры! Причём, вне зависимости от выработки панелей (но они должны быть, иначе весь этот огород не нужен -см выше). При батарее 48 В их нужно умножить на два. Во всяком случае, с них можно начать. 

04 (если параметр [01] = SOL или SBU)
Переход питания от батареи к сети.
26,4

05 (если параметр [01] = SOL или SBU)
Переход питания от сети к аккумуляторной питанию.

27,6

Отклонения в разные стороны от этих значений, приводят к невовремя израсходованной батарее в разных сценариях. В основном, вида "вчера не стало заряжаться ибо до порога не опустилось, а сегодня не было солнца и к вечеру тю-тю". Или "вчера было среднее солнце, снова до порога не опустилось", или просто пожлобился и рано отключил зарядку, а её не хватило на день.  

 

Тут есть небольшая засада. Пункт [04] зависит от [14], который не пускает его не только выше себя, но и держит его на 0,6 В ниже. Потому, вначале выставляем [14] на 0,6, или больше, вольт выше, чем хотим поставить [04].  Затем можно установить желаемый [04], и только затем вернуть [14] вниз. 

[14] - это пищалка низкого заряда. Оно нам нахъ не надо вше нашего порога ночной зарядки - ибо законно будет пищать весь вечер. Потому я и отвязываю его вот так от [04], а  выставляю на действительно низкий порог, когда его уже желательно услышать. У меня это значение 24,4.

Пока это всё собиралось и настраивалось, я, как жлоб, стоял у рубильника с часами. В 23.05 подключал себя к сети. В без пяти 7.00 подпрыгивал с кровати и выключал на целый день.

Потом поставил жлоб-аппарат - нехай он подпрыгивает за меня экономит 😝 

Приглянулась контора Рубеж. Среди её продукции нашлось аж два астрономических таймера, способных пропускать до 40 А  (меньшие модели - только на 16А). Выбрал вариант попроще... если можно так сказать. Там разница в десяток гривен, но я ппц не люблю гаджеты с лишними функциями, избыточной точностью и т.д. 

Крайне приятное изделие, функционал, богатство возможных расписаний работы впечатляет. Хотя мне от него нужны только часики с рубильником. Календарь он тоже знает, и на летнее-зимнее время переходит сам. 

Проконсультировался (ну, на всякий случай - мало ли) с разработчиком - можно ли его шунтировать. Сказали - можно, там тупо контактная группа на виходi всього розуму.  Я поставил автомат параллельно рабочим контактам, чтоб можно было быстро и почти не глядя подключить город, когда прибор его держит отключенным. 

Аппарат держит меня подключенным к столбу 23.05-6.55.

IMG_1540.thumb.JPG.a4de0448fcacfaeb9d08e21a080a5708.JPGIMG_1541.thumb.JPG.52245cc15e3c20ce12040bd3ca2a4393.JPG

Да, пока он живёт в подходящем углу старого дачного домика, как действующий макет. Щиток буду сочинять "довгими сумними вечорами" (с) вне дачного сезона - есть интересные идеи. 

 

Можно посмеяться, что для экономии трёх копеек, я приобрёл прибор за 800 грн😃 (примерно по интернетам 760-900). Но ели посчитать, он окупится, когда мы таким манером накачаем из сети примерно 320 кВт*ч. Правильный жлоб-аппарат👍😜

 

 

Змінено користувачем kisa Киев
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, kisa Киев сказав:

Тем временем, незаметно стал пользоваться системой, заряжая  по ночному тарифу. 

 

Подробности идеи, желательные алгоритмы здесь 

 

 

Хочется полной автоматики, чтоб не лазить в настройки при смене погоды или времён года, или текущего суточного потребления. И шары, шары побольше! 😍 В том смысле, что не хотелось забивать аккум до предела за деньги (пусть за полцены), если завтра будет много солнца бесплатно. Потому пришлось опытным путём подбирать параметры. 

Мои вводные такие:

1. Полностью забитый (3,47) аккумулятор, до полной просадки (3,0) обеспечивает моё потребление до 1,5 суток. Несмотря на суточный цикл зарядки, такой запас считаю минимальным. Если больше - будет лучше.

  Показати вміст

В моём случае, это 280*24

2. Поле у меня такое, что в августе часам к 15, аккум полностью заряжен. Сейчас они в хороший день дают меньше трети моего потребления.

  Показати вміст

Панели 6*420, но восток-запад, низкая крыша, в одном стринге - по-другому никак. Хуже только лицом к земле их расположить😆 Мысли по оптимизации есть, но не в этом году    

 

Ну тут есть куда стремиться, однако выработка поля не так критична, как запас в аккумуляторе. Ну если  мало - от сети ночью добавим. А вот если запаса в аккуме не хватает на "дорогую", с дневным тарифом, часть суток - у нас проблемы. 

 

Я специально попрятал под спойлеры неважную информацию. Важная, приведенная - чего на сколько хватает в конкретном домохозяйстве. 

 

Напоминаю, в идеале хочется потребляцки пользоваться розетками, не раздумывая, а не служить персоналом при станции. Т.е. сделать вид, что её нет. Но максимально пользоваться дармовой энергией, а если не дармовой - то за полцены. 

 

У меня инвертор SRNE, аккум на 24 В, потому пункты меню буду называть по-евонному, но в других аппаратах обязательно есть что-то такое же, а при аккумуляторе 48 В цифры просто удваиваются.

[01]
Приоритет источника питания нагрузки.

Выбираю приоритет батареи - SBU.

В этом режиме, сеть подключается только если батарея просела ниже установленного нами порога.  

Приятные и полезные особенности режима:

При зарядке-разрядке от сети, игнорируются основные параметры зарядки-разрядки типа буст (балк), но они действуют при работе с солнцем. 

Если даже инвертор воткнут в сеть, но батарея имеет достаточный заряд - с сети он ничего не берёт, пользуется строго аккумулятором.

Если батарея уже просела до порога, но сети нет - он продолжает спокойно работать от батареи, пока она совсем не сядет. Как сеть появится - возьмёт зарядку. 

Зарядив батарею до особо указанного нами предела (не до полного!), зарядка прекращается, сеть оставляется в покое, тратим аккумулятор. 

Если есть солнце - при потреблении оно присоединяется, если нужна зарядка - заряжать пытается до полного. Т.е. солнце при этом работает, как в режиме SOL.

 

Хорошие предпосылки для необслуживаемой системы, ёпть! Осталось подобрать пороги. Что при этом надо учесть, и какие бывают подводные камни - писал здесь 

 

 

Путём долгих игрищ, пришёл к таким цифрам:

04 (если параметр [01] = SOL или SBU)
Переход питания от батареи к сети.
26,4

05 (если параметр [01] = SOL или SBU)
Переход питания от сети к аккумуляторной питанию.

27,6

Тут есть небольшая засада. Пункт [04] зависит от [14], который не пускает его не только выше себя, но и держит его на 0,6 В ниже. Потому, вначале выставляем [14] на 0,6, или больше, вольт выше, чем хотим поставить [04].  Затем можно установить желаемый [04], и только затем вернуть [14] вниз. 

[14] - это пищалка низкого заряда. Оно нам нахъ не надо вше нашего порога ночной зарядки - ибо законно будет пищать весь вечер. Потому я и отвязываю его вот так от [04], а  выставляю на действительно низкий порог, когда его уже желательно услышать. У меня это значение 24,4.

Пока это всё собиралось и настраивалось, я, как жлоб, стоял у рубильника с часами. В 23.05 подключал себя к сети. В без пяти 7.00 подпрыгивал с кровати и выключал на целый день.

Потом поставил жлоб-аппарат - нехай он подпрыгивает за меня экономит 😝 

Приглянулась контора Рубеж. Среди её продукции нашлось аж два астрономических таймера, способных пропускать до 40 А  (меньшие модели - только на 16А). Выбрал вариант попроще... если можно так сказать. Там разница в десяток гривен, но я ппц не люблю гаджеты с лишними функциями, избыточной точностью и т.д. 

Крайне приятное изделие, функционал, богатство возможных расписаний работы впечатляет. Хотя мне от него нужны только часики с рубильником. Календарь он тоже знает, и на летнее-зимнее время переходит сам. 

Проконсультировался (ну, на всякий случай - мало ли) с разработчиком - можно ли его шунтировать. Сказали - можно, там тупо контактная группа на виходi всього розуму.  Я поставил автомат параллельно рабочим контактам, чтоб можно было быстро и почти не глядя подключить город, когда прибор его держит отключенным. 

Аппарат держит меня подключенным к столбу 23.05-6.55.

IMG_1540.thumb.JPG.a4de0448fcacfaeb9d08e21a080a5708.JPGIMG_1541.thumb.JPG.52245cc15e3c20ce12040bd3ca2a4393.JPG

Да, пока он живёт в подходящем углу старого дачного домика, как действующий макет. Щиток буду сочинять "довгими сумними вечорами" (с) вне дачного сезона - есть интересные идеи. 

 

Можно посмеяться, что для экономии трёх копеек, я приобрёл прибор за 800 грн😃 (примерно по интернетам 760-900). Но ели посчитать, он окупится, когда мы таким манером накачаем из сети примерно 320 кВт*ч. Правильный жлоб-аппарат👍😜

 

 

Пищалку можно вырубить кстати

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно, просто все сигналы выключить. Но это уже не вполне хорошо. Всё-таки, пусть пищит, но только когда ему есть сказать что-то важное😄 

Змінено користувачем kisa Киев
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 22.10.2025 в 17:07, SantehnikPPR100 сказал:

ну да, smartsolar 100/30 , а серене.шный мппт пусть ждет лучшего часа.

Бімба!

IMG_20251103_143712~2.jpg

IMG_20251103_143737~2.jpg

IMG_20251103_143803~2.jpg

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...