Marat Мiftachov Опубліковано: 6 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 (змінено) Всім привіт,маю питання.Є тепла підлога на кухні(12кв.м),ванній і коридорі(по 6 кв.м).На кухні температура більш менш постійна,у ванній і коридорі підлога то нагрівається,то остигає.Чому це відбувається і як виправити? Змінено 6 грудня 2023 користувачем Marat Мiftachov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 На коллекторе красненькие отщелкиваете вверх. И закручивая по часовой два правых расходомера, добиваетесь одинакового расхода во всех 4-х. Смотреть на рисочку в середине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marat Мiftachov Опубліковано: 6 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 Закрутив два крайніх,рівень води і поплавка не змінились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 А де підпис який контур? По фото у вас два лівих відкриті і може то вони нагріваються та остигають, а на кухні звісно буде постійна, бо вона не опалюється Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marat Мiftachov Опубліковано: 6 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 Так,два лівих це кухня,там труби завжди теплі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 2 часа назад, Marat Мiftachov сказал: Закрутив два крайніх,рівень води і поплавка не змінились. Эм, а правые открыты? Если открыты и ваерху и внизу попробуйте три левых закрыть посмотреть что будет с поплавком правого, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2023 13 часов назад, Marat Мiftachov сказал: Закрутив два крайніх,рівень води і поплавка не змінились. Все белые нижние, должны быть открыты. И открыт воздухоотводчик сверху. Если не поменяется, закрывайте внизу рабочие петли и по одной прогоняйте нерабочие. Это делать эффективней шлангами но, как минимум воздухоотводчик должен работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marat Мiftachov Опубліковано: 7 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2023 1 година тому, Сергей 31 сказав: Все белые нижние, должны быть открыты. И открыт воздухоотводчик сверху. Если не поменяется, закрывайте внизу рабочие петли и по одной прогоняйте нерабочие. Это делать эффективней шлангами но, как минимум воздухоотводчик должен работать. Дякую,буду пробувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 7 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2023 06.12.2023 в 15:08, Marat Мiftachov сказав: Всім привіт,маю питання.Є тепла підлога на кухні(12кв.м),ванній і коридорі(по 6 кв.м).На кухні температура більш менш постійна,у ванній і коридорі підлога то нагрівається,то остигає.Чому це відбувається і як виправити? Будинок з ТП - дуже інерційна система. Регулювання кімнатним термостатом часто стає некомфортним. Краще себе ведуть системи безперервного регулювання, з погодними датчиками. Якщо ваш котел передбачає таку роботу, вивести його в цей режим і насолоджуватися. Якщо там такого немає, гріти ним буферну ємність з погодним регулюванням, а від неї ЦН постійно ганяти воду по ТП. Колектори просто відкрити. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marat Мiftachov Опубліковано: 8 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2023 07.12.2023 в 09:03, Сергей 31 сказав: Все белые нижние, должны быть открыты. И открыт воздухоотводчик сверху. Если не поменяется, закрывайте внизу рабочие петли и по одной прогоняйте нерабочие. Это делать эффективней шлангами но, как минимум воздухоотводчик должен работать. Забув уточнити,верхні,витратоміри,теж треба перекрити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2023 Только что, Marat Мiftachov сказал: Забув уточнити,верхні,витратоміри,теж треба перекрити? нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...