Куркуль Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) Доброго дня, маю таку ситуацію. В 2-поверховому будинку є кухня-зала і поряд санвузол. В санвузлі є два вентиляційних виходи. Один сполучений з вентиляційним виходом санвузла 2 поверху, а інший окремий. А от на кухні ніяких каналів немає. Я вирішив, 1 канал, той що має виходи в обох санвузлах використовувати для санвузлів, а в другий підключити витяжку кухні. Як на малюнку: Коричневим відмічено підвісну стелю. Питання. Я хочу на кухні поставити просту вбудовану витяжку, але сумніваюся, що її вентилятор ефективно продавить всі ці повороти, та і шуму вона робитиме чимало, тому виникла ідея замінити чи принаймні доповнити роботу її вентилятора вентилятором в каналі. Але де краще поставити той вентидятор? Під підвісною стелею, відразу після витяжки, чи в санвузлі на вході в цегляний венканал? Змінено 1 квітня користувачем Куркуль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня давайте переріз вентканалу, його довжину, та з чого він складений. прикинемо опір, але дуже сумніваюся, що туди пройде потік від стандартної витяжки. бо там хоча б 500 м3/год треба мати, а через стандартні вентканали то буде забагато Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 1 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня Значить виходить: підйом від вентканалу 0,25м потім горизонтальний участок ~3м і опуск до витяжки ~1,3м. І 4 повороти по 90град. Ще проблема в тому, що в санвузлі біля стіни проходить каналізаційний стояк і труби опалення, тому ширина вентканалу маже бути макс 7-8см. Хочу використати плоский канал 120*60. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Воздух вниз пойдет только при сумасшедшей тяге осевого вентилятора, и большой разнице по высоте вход-выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) 120*60 - это совсем мало А при 6м/с там ещё и сопротивление ахтунг Змінено 1 квітня користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня мене більш цікавить той вентканал, що в стіні. після отвору.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 1 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) 17 хвилин тому, shneider_vova сказав: мене більш цікавить той вентканал, що в стіні. після отвору.... Ааа, вхід в стіну 250*160, а сам канал зроблений з шлакоблоків без дна. від входу в стіну канал йде вгору на 6м. Я розумію, що це не ідеальний варіант, але вже як є. Мушу пристосуватися до існуючих обставин. 1 годину тому, ЯД сказав: 120*60 - это совсем мало В принципі якщо обійти канналізацію з іншої сторони, то можна взяли і більший переріз, але тоді додасться 1 поворот на 90 і канал, а він же пластиковий пройде підпроводкою. А як пов'язати швидкості у вашій таблиці з кубатурою, яку пишуть в характеристиках вентиляторів і витяжок? Змінено 1 квітня користувачем Куркуль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня уточнюю - ось так?: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) 1 година тому, Куркуль сказав: А як пов'язати швидкості у вашій таблиці з кубатурою, яку пишуть в характеристиках вентиляторів і витяжок? В вентиляторах, да и скорее всего вытяжках, пишут максимально возможную кубатуру, без вент канала. В табличке пропускная способность трубы/канала. То есть 120*60 может максимум через себя пропустить 150кубов в час при этом будет аж свистеть со скоростью 6м/с. Так же есть таблицы зависимости сопротивления от скорости. А потом берете вытяжку/ вентилятор, находите график этого вентилятора и там смотрите максимум кубов при сопротивлении - сколько в принципе сможет продавить. Сечение каналов подбирается по кубатуре, сколько необходимо обеспечить, и допустимая скорость. 5-6 - это обычно корневые воздуховоды. Вот, тут можно посмотреть, у них и примеры типа подбора каналов есть. vents-shop.com.ua/kanal-plastikovyj-ploskij-7005/ Змінено 1 квітня користувачем ЯД 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Вот как пример, канальник на 540кубов. Но там есть диаграмма производительности от давления, и на пример при 100Па он 540 не выдаст. vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-strim-150-160-ru/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) Вот, нашел пдф по каналам вентс Как видите, сопротивление стремится в бесконечность с увеличением количества проходящего воздуха, то есть есть какое то значение, выше которого в принципе не продавить (и это всего на метре канала) opisanie-produkta-sistema-ploskix-i-kruglyx-pvx-kanalov-plastivent-na-russkom-jazyke-45721869.pdf Змінено 1 квітня користувачем ЯД 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Офтоп. Стоило 1 раз попробовать себе посчитать вентиляцию, и уже такой вумный))) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 1 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 24 хвилини тому, shneider_vova сказав: уточнюю - ось так?: Ні.Шлакоблок 190*390, отвори думаю 30% від цієї площі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 6 хвилин тому, Куркуль сказав: Ні.Шлакоблок 190*390, отвори думаю 30% від цієї площі. тобто отвір десь 130*150, не більше. отже він дає опір десь 120 Па. Якщо 4 метри всередині вести 90*220, то це дасть ще 90, плюс на поворотах 20-30 Па, плюс на виході, плюс на фільтрі. Тож не менше 250 Па опору... тут можете погратися вибором: vents-selector.com/uk/fan буде щось таке vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-vcu-4e-200-80/ але його шум вам не сподобається... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 15 хвилин тому, ЯД сказав: сопротивление стремится в бесконечность с увеличением количества проходящего воздух Тут я наверное не сильно правильно выразился, хотя суть та же Не сопротивление, а разница давления. То есть по графика на 1м канала надо обеспечить 18Па чтобы продавить 200кубов. Вообще мое личное имхо - на вытяжке, если не дымить, то 300кубов думаю хватило бы. И если для примера взять 300 кубов и канал 120*60, допустим 4,5м (только пластик, без шахты пока что), то надо 35(приблизительно так по графику) умножить на 4.5, что есть 157,5Па. И найти вентилятор который даст 300кубов при таком давлении. Я думаю такие есть, но под 150канал. При этом скорость в канале будет выше 6м/с и шуметь будут хорошо. Как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 7 хвилин тому, shneider_vova сказав: Якщо 4 метри всередині вести 90*220, то це дасть ще 90 Та слава Богу в 90*220 не надо такое давление. По крайней мере по графику вентс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) 14 хвилин тому, ЯД сказав: И найти вентилятор который даст 300кубов при таком давлении. Я думаю такие есть, но под 150канал. Продам ВКМ150, щей запас буде 🤣 Змінено 1 квітня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) 4 хвилини тому, TaurosRMK сказав: Продам ВКМ150, щей запас буде 🤣 У меня вкм150 уже есть и установлен и именно под вытяжку кухни)) жаль только взял обычный двиг, а не ес Змінено 1 квітня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 6 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Продам ВКМ150, щей запас буде 🤣 не буде, він тут +-300 м3/год продавить... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Да ещё и шахта добавит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 2 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня Чекайте, шановні. А як же тоді працює природня вентиляція? В шахті і так є природня тяга, просто її потрібно дещо прискорити чи те так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня (змінено) Тупиковый вариант, еще хуже чем у меня от "острова". Шуметь будет сильно, тянуть - слабо. А выход-то простейший! Я сам не додумался, и никто не подсказал...😟 Змінено 2 квітня користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня Самий простий варіант - через стіну і на вулицю? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 2 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 15 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Самий простий варіант - через стіну і на вулицю? Нажаль армопояс і тераса за стіною. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 квітня Поділитись Опубліковано: 2 квітня (змінено) 34 минуты назад, TaurosRMK сказал: Самий простий варіант - через стіну і на вулицю? Так. Самий простий, ефективний і тихий.👍 Змінено 2 квітня користувачем ashim1990 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...