vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 На правом среднем рисунке показано рабочее состояние мембраны. Она не растянута ни в какую сторону. она ВСЕГДА расслаблена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 57 минут назад, Canton сказал: Нашел. Аварийное отключение при 0.3 бар А начинает ругаться при 0.6 1. Выставляем давление в отключенном РБ 0,8 бар. 2. Заполняем СО. 3. Подключаем РБ к СО. 4. В СО выставляем давление 1,2 бар. 5. Запускаем СО. При закачке в СО 1,2 бар, в РБ сожмется воздух с 8 л до 5,33 л. 2,67 л займет вода. Это на подпитку. 5,33 л воздуха будут работать на расширение. Чтобы эти 5,33л достигли давления 3,0 бар, необходимо расширить воду еще на 3,2 л. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 1 час назад, andrey_ka сказал: Так воно так і розраховується тільки не з 4° а з 10° Я написал 4°С потому, что это минимальная температура при которой вода имеет минимальный объем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 9 минут назад, vovova сказал: Чтобы эти 5,33л достигли давления 3,0 бар, необходимо расширить воду еще на 3,2 л. Желательно записать несколько показаний соотношения температуры и давления в системе. Скажем при 20, при 40, при 60°С. Когда Вам придется запускать котел в новый сезон, или добавить воды после небольшой потери или ремонта, вы уже будете знать до скольки доводить давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 2 часа назад, andrey_ka сказал: Ви зараз маєте резервний Рб , можете провести експеримент ? 1. Скинути в РБ тиск до нуля. 2. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 3. Накачати в РБ тиск в 1 bar. 4. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 5. Оприлюднити цих два об`єми. ПС.. Воду брати холодну , бажано 10° Вода как раза сегодня 10 град из колодца В пустой 10 л бак вошло 6 л С давлением 0.5 - 0 л. Вот абсолютно 0 целых х...десятых Змінено 7 грудня 2024 користувачем Canton 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 1 час назад, vovova сказал: 1. Выставляем давление в отключенном РБ 0,8 бар 0.75 в баке по мануалу МИНИМАЛЬНО допустимое значение. написано так: прверьте давление в баке (минимум 0.75) При необходимости подгоните давление к статической высоте отопительной установки Заполните и обезвоздуште установку Змінено 7 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 У вас зараз на руках два бака, тож підключіть другий патрубком чи хоч шлангом тимчасово десь до обратки - збільшення об'єму повинно ваше питання закрити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 2 минуты назад, Canton сказал: 0.75 в баке по мануалу МИНИМАЛЬНО допустимое значение. От этих цифр я и отталкивался. Если у Вас утечка, то давление будет постепенно падать. А когда в баке совсем не останется воды (вернется к настройке 0,8), то и котел выключится и бак опустеет. Так же и с максимальным давлением: если что-то не сработает с температурой, то по максимальному давлению 3,0 котел выключится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 9 минут назад, Canton сказал: прверьте давление в баке (минимум 0.75) А при заполнении системы, в РБ станет 1,2. А при нагревании будет может 1,6 бар, а это нейтральное положение для мембраны, потому что бак наполнится наполовину водой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 7 минут назад, vovova сказал: От этих цифр я и отталкивался. Если у Вас утечка, то давление будет постепенно падать. А когда в баке совсем не останется воды (вернется к настройке 0,8), то и котел выключится и бак опустеет. Так же и с максимальным давлением: если что-то не сработает с температурой, то по максимальному давлению 3,0 котел выключится. Т.е. окончательный вердикт - 1.2 в системе и 0.8 в расширителе. Правильно? Заполнять систему на холодную? Змінено 7 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 5 минут назад, Canton сказал: Правильно? Вначале 0,8 в отключенный РБ, потом 1,2 в систему с подключенным РБ. Змінено 7 грудня 2024 користувачем vovova Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 Только что, vovova сказал: Вначале 0,8 в отключенный РБ, потом 1,2 в систему с открытым РБ. Дык он всегда открыт, он же внутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 8 минут назад, Canton сказал: Дык он всегда открыт, он же внутри Исправил на подключенный. Вы же РБ вначале накачиваете воздухом, когда давление на входе воды в него равно нулю. Вам же это объяснять не надо? Змінено 7 грудня 2024 користувачем vovova 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 11 минут назад, vovova сказал: Вам же это объяснять не надо? "Обижаешь, начальник..."(С) Тогда вопрос следующий. Вчера запустил с давлением в баке 1.2 и в КО - 1.0 Если без опорожнения системы сейчас уменьшить в баке на 0.4 (от того, что покажет манометр) и добавить в КО 0.2 (тоже от показаний манометра)- думаю особого криминала не будет? Змінено 7 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 Так не пойдет. Нам необходимо знать изменение пропорции воды и воздуха в баке исходя из изначальных показателей давления воздуха при нулевом объеме воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 Только что, vovova сказал: Так не пойдет. Нам необходимо знать изменение пропорции воды и воздуха в баке исходя из изначальных показателей давления воздуха при нулевом объеме воды. Значит пока не буду трогать вообще. Сейчас работает корректно. Проверю ночной режим на температуре 14 град. Если отработает - так и оставлю до весны. По теплому буду апгредить систему... Сенкс огромный! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 Вы закачали 1,2 воздуха, а это на 50% больше, чем 0,8. Что бы вернуть правильное количество воздуха, необходимо снизить давление на 33%. Но Вы запустили систему и давление изменилось из-за температуры. Сейчас Вы можете сделать такой финт: 1. Включить подпитку в СО с рабочим расширительным баком и поднять давление до 3,0 бар. 2. Потом нипелем воздуха на бачке сбросить давление до 2,0 бар. 3. Сбросить давление водой до рабочего с учетом температуры носителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 8 минут назад, vovova сказал: Вы закачали 1,2 воздуха, а это на 50% больше, чем 0,8. Что бы вернуть правильное количество воздуха, необходимо снизить давление на 33%. Но Вы запустили систему и давление изменилось из-за температуры. Сейчас Вы можете сделать такой финт: 1. Включить подпитку в СО с рабочим расширительным баком и поднять давление до 3,0 бар. 2. Потом нипелем воздуха на бачке сбросить давление до 2,0 бар. 3. Сбросить давление водой до рабочего с учетом температуры носителя. Попробую завтра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 3 години тому, vovova сказав: 1. Выставляем давление в отключенном РБ 0,8 бар. 2. Заполняем СО. 3. Подключаем РБ к СО. 4. В СО выставляем давление 1,2 бар. 5. Запускаем СО. При закачке в СО 1,2 бар, в РБ сожмется воздух с 8 л до 5,33 л. 2,67 л займет вода. Это на подпитку. 5,33 л воздуха будут работать на расширение. Чтобы эти 5,33л достигли давления 3,0 бар, необходимо расширить воду еще на 3,2 л. Це ж вже було ! Цитата Короче, какая то жопа... Поставил новый РБ предварительно надутый до 1.2 В системе выставил 1.4 Запуск. Температура подачи растет до 45 град, больше не надо при 0 на улице. Давление тоже плавно растет до 2. Это овердофига при такой температуре подачи. В таком режиме все нормально работает Имитирую ночной режим, т.е. просто отключаю нагрев. Через 30 минут котел в аварии - давление 0.4 Открываю вентиль подпитки - ровно 2 сек требуется для создания давления 1.4 Запускаю в стандартном дневном режиме - все повторяется Что то как то мне кисло становится...и денег за бак жалко... Думаєте на цей раз щось зміниться ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 1 минуту назад, andrey_ka сказал: Думаєте на цей раз щось зміниться ? Так что то изменилось...Что - не знаю... При давлении в баке 1.2 а в КО - 1.0 - исчезли РЕЗКИЕ повышения и спады давления. Если вчера при подаче 45 было давление 2.0-2.1, то сегодня 1.5-1.6. Ночной режим +18 не привел к аварии. Ночью проверял давление - было 1.0 в паузе котла. Сегодня будет ночной +16 - посмотрим на поведение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 5 хвилин тому, Canton сказав: Так что то изменилось...Что - не знаю... При давлении в баке 1.2 а в КО - 1.0 - исчезли РЕЗКИЕ повышения и спады давления. Если вчера при подаче 45 было давление 2.0-2.1, то сегодня 1.5-1.6. Ночной режим +18 не привел к аварии. Ночью проверял давление - было 1.0 в паузе котла. Сегодня будет ночной +16 - посмотрим на поведение Змінилось , ви поміняли тиски місцями . 22 хвилини тому, Canton сказав: исчезли РЕЗКИЕ повышения и спады давления. Поступово система витискає з себе повітря. Дати попрацювати з недільку у режимі 20гр. , а далі вже переводити на бажаний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 40 минут назад, andrey_ka сказал: Думаєте на цей раз щось зміниться ? Думаю - да. Он написал: "Поставил новый РБ предварительно надутый до 1.2". А описал симптомы, словно в баке было более 2,0 бар. По этому я написал: "Выставить давление" т.е самому выставить, а не брать где-то надутый. Потом он пишет, что так проработал 16 лет. А ему, почему-то начали советовать перевернуть давление с ног на голову. Я ждал, когда кто-то исправится, но пришлось вмешаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 Както все сложно . Много букв. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 29 минут назад, vovova сказал: Он написал: "Поставил новый РБ предварительно надутый до 1.2". А описал симптомы, словно в баке было более 2,0 бар. По этому я написал: "Выставить давление" т.е самому выставить, а не брать где-то надутый. Я надувал, а не с завода Змінено 7 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 7 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2024 (змінено) 29 минут назад, vovova сказал: Потом он пишет, что так проработал 16 лет. Проработал 16 лет с завода. В подкачке не нуждался, т.к. при профилактике никогда не было ниже 0.8, как в мануале. Ни разу не подкачивал Змінено 7 грудня 2024 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз