инвертор TOMMATECH TT-NEW5K/MPPT

Телесистемы

Рекомендовані повідомлення

Смонтировали и осуществили пусконаладку инвертора TOMMATECH TT-NEW5K/MPPT 48V 5000W

Ноль прозванивался как сквозной, но все же решили разделить резервируемые и нерезервирумые нули.

Запустился и вошел в рабочий режим "с полпинка"

Юзерские настройки для АКБ типа LiFePO4 Pylontech US5000:

bulk charging voltage 52,5V

floating charge voltage 51,5V

low cd cut-off voltage 46V

 

Еще такой момент:

оборудование предоставил заказчик. целью этого ДБЖ была поддержка всего освещения в офисе , но заказчик при расчете не учел, что мощность инвертора указана в Вт, тоесть активная энергия, а почти все освещение было устроено на люминесцентных лампах с  коэффициентом мощности, по факту , из показаний инвертора =0,72

из-за этого активной мощности инветора в 5кВт не хватило чтобы покрыть полную мощность всех светильников. 

 

image.thumb.png.f9c1457c72af7693b4c4141af4801b1e.pngimage.thumb.png.1fcd86b6a55533fda10e41544bdbd422.pngimage.thumb.png.25969ae0ad42753648bdfb42db45da2f.png

 

 

 

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.01.2025 в 15:54, Телесистемы сказал:

заказчик при расчете не учел, что мощность инвертора указана в Вт, тоесть активная энергия, а почти все освещение было устроено на люминесцентных лампах с  коэффициентом мощности, по факту , из показаний инвертора =0,72

Переважна кількість китайських інверторів різних типів взагалі погано переносить суттєві реактивні навантаження, і справа тут не тільки в заявленій активній потужності. У "правильних" ДБЖ потужність реактивного навантаження зазвичай більша за активну в середньому на 25% (Ракт = Рреакт*0,8). Але в даному випадку маємо достатньо важкий режим для будь-якого інвертора, особливо якщо його паспортна потужність майже дорівнює потужності навантаження саме такими лампами. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Дещо повивчав тему.

 

Підтверджену інфо знайшов  по Віктронам:

функція Power Factor Correction (PFC),

але це функція тільки для Grid mode

В режимі ESS заявлена обмежена компенсація реактивної потужності

І основне: можливість компенсації обмежена потужністю інвертора - Victron не замінює спеціалізованих компенсаторів реактивної потужності.

 

Ті по Деі:

Регулювання коефіцієнта потужності (PF Control Mode)

Підтримується налаштування індуктивної та ємнісної компенсації.

Динамічна компенсація реактивної потужності (Q Mode)

Інвертор регулює реактивну потужність реального часу.

І також , я впевнений, що компенсація обмежена потужністю інвертора. 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах