Vlad Melnik Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Всем привет, в общем ситуация следующая, поштукатурил цементной штукатуркой стену и в 2 участках она забухтела, выпилил куски и выбил. Вот фото одного из участков: Толщина слоя около 25мм. Основание - ЖБ панель обработанная чашкой, сверху грунт глубокого проникновения. После грунтовки пленки сверху не образовалось, шершавость сохранилась. На обратной стороне сбитого куска как будто не схватившаяся смесь (примерно как песок) Думаю ладно, хрен с ним, может плохо загрунтовано или быстро высохла т.к. Сбил, зачистил заново чашкой, загрунтовал, заштукатурил со стеклосеткой. Увлажнял следующие 2 дня. 2 недели все было ок, позачера прихожу - опять забухтела и трещины разошлись в том же месте:) На других стенах и на остальных местах в этой стене все ок. Смесь Siltek PM-11, в местах где были проклеены швы с T-87(клей для полистирольных плит) адгезия дикая(штукатурки с клеем и клея с бетоном), очень туго идет перфоратором. Смесь наносилась сначала гладилкой на сдир, сверху той же гладилкой накидывался объем. Шо не так то?) Спасибо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad Melnik Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому Короче пересматривая свои же фото есть несколько предположений: 1) Из-за нанесения "на сдир" тонкий слой заветривается за 5 минут, хотя тут он по идее должен увлажниться последующим 2) Очень впитывающий бетон и надо сильнее грунтовать, и из-за слабого грунтования быстро уходит влага с нижнего слоя, а последующие увлажнения не доходят до него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому У Вас начисто отсутствует прочность несущей поверхности. Тут никакие грунтовки не помогут Ковыряйте стену до нормального бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 10 хвилин тому, Vitaliy67 сказав: У Вас начисто отсутствует прочность несущей поверхности. Тут никакие грунтовки не помогут Ковыряйте стену до нормального бетона. Дивно, бо жб панелі міцні. І щось в них бурити ще той квест. Я ні на одному об єкті обсипающихся не бачив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Армувальна сітка для фасадів , щоб була?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 8 минут назад, МаТраС сказал: Дивно, бо жб панелі міцні. І щось в них бурити ще той квест. Я ні на одному об єкті обсипающихся не бачив. Огорчу Вас. Есть такие. Встречаются в домах 96 серии, СерииТ, КП. КТ, АППС. Это на комбинатах лицевую сторону панели так выравнивали. Но что то пошло не так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad Melnik Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 19 хвилин тому, МаТраС сказав: Армувальна сітка для фасадів , щоб була?) На випадок якщо відвалиться десь - щоб залишилось на місці 😄 35 хвилин тому, Vitaliy67 сказав: У Вас начисто отсутствует прочность несущей поверхности. На отвалившихся кусках в труху именно слой штукатурки превратился, верхний слой бетона остался на месте. То есть условно 2мм штукатурки - труха из песка. Бетон прочный, ничем не ковыряется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad Melnik Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 годину тому, Vlad Melnik сказав: 2) Очень впитывающий бетон и надо сильнее грунтовать, Не сильніше , а правильно. Яку грунтовку використовували ? Мала б бути ось така , або аналогічна. 1 годину тому, Vlad Melnik сказав: 1) Из-за нанесения "на сдир" тонкий слой заветривается за 5 минут +100. Наступного разу не фантазуйте , ніяких здирів і.т.п... Не знаєте як , робіть по інструкції. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad Melnik Опубліковано: 16 хвилин тому Автор Поділитись Опубліковано: 16 хвилин тому (змінено) 1 годину тому, andrey_ka сказав: Яку грунтовку використовували ? Ceresit CT17/Siltek E-100 Перший раз бачу щоб під цементну штукатурку рекомендували бетонконтакт, під гіпсову - нема питань. І дуже багато випадків коли відпадало з самим бетонконтактом. Та й "гіпсові поверхні" взагалі якийсь прикол, не можна ж цементну штукатурку на гіпс, бо він слабкіший=) UPD: Ну і ніздрюватий бетон це всілякі шлако/газо блоки і т.д. Ну і в мене не "гладкий бетон" бо там пори вскриті чашкою) 1 годину тому, andrey_ka сказав: Наступного разу не фантазуйте , ніяких здирів і.т.п... Ось приклад церезітівської цп штукатурки: Цитата Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань (ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016). Перед нанесенням розчинової суміші основа очищується від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Усі великі виступаючі фрагменти та неміцні ділянки поверхні попередньо видалити. Основи з високим водопоглинанням або основи, які потребують укріплення поверхневого шару, попередньо заґрунтувати Ceresit Ґрунт. На щільних та слабо поглинаючих вологу поверхнях рекомендується влаштувати адгезійний шар (штукатурка цементна + 3–4% Ceresit CC 81). При чому ніяких рекомендацій з бетоноконтактом немає=) Коротше комбінація T-87 + PM-11 показала себе найадекватніше, тож скоріш буду використовувати її. Змінено 7 хвилин тому користувачем Vlad Melnik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...