Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Допоможіть у схемі підключення автоматів.

Andrey Шаповалов

Рекомендовані повідомлення

Вітаю, панове допоможіть розібратись чи правильну я намалював схему для підключення гибридного інвертора (Anenji 24v 4000w).
максимальне загальне навантаження до 4.5 кВт Ввідний кабель 6мм м.квадрат. Автомат на вході 32амп тип В.
боайлер окремо тільки від міста працюватиме. Реле напруги SH ELECTRO 32А, Перемикач навантаження трипозиційний 63ам.  Диф 20амп 30мл. амп.(для бойлера)
дві Групи  Узо(25амп)  від них 4 автомата 3 розетки 16амп, та 1. 10амп світло.
На вхід інвертора  стоїть ПЗВ 25амп, на вихід так само. І на зарядку акумулятора  від Інвертора між ними автомат 2полюс. 120 +- ампер постійної напруги,
по заряду не більше ніж 50Амп  буду налаштовувати.   Lifopo4 8000wh  bms Jikong 150amp 
Заземлення немає і не буде нажаль. допоможіть виправити,   щоб було більш безпечно,  і що можна зробити в такому випадку ?  це не жиле приміщення

 

Спойлер

image.thumb.png.d4cbe50001d3f4e1d8a9e8ea6e1d1e43.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клемники Лайн та Нейтраль зайві. Діф на бойлер можна 10мА. Реле напруги краще на 40А. Автомат на АКБ повинен бути призначений для робот з постійним струмом чи універсальний 

Змінено користувачем BugS
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...