Andrey Шаповалов Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Вітаю, панове допоможіть розібратись чи правильну я намалював схему для підключення гибридного інвертора (Anenji 24v 4000w). максимальне загальне навантаження до 4.5 кВт Ввідний кабель 6мм м.квадрат. Автомат на вході 32амп тип В. боайлер окремо тільки від міста працюватиме. Реле напруги SH ELECTRO 32А, Перемикач навантаження трипозиційний 63ам. Диф 20амп 30мл. амп.(для бойлера) дві Групи Узо(25амп) від них 4 автомата 3 розетки 16амп, та 1. 10амп світло. На вхід інвертора стоїть ПЗВ 25амп, на вихід так само. І на зарядку акумулятора від Інвертора між ними автомат 2полюс. 120 +- ампер постійної напруги, по заряду не більше ніж 50Амп буду налаштовувати. Lifopo4 8000wh bms Jikong 150amp Заземлення немає і не буде нажаль. допоможіть виправити, щоб було більш безпечно, і що можна зробити в такому випадку ? це не жиле приміщення Спойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому (змінено) Клемники Лайн та Нейтраль зайві. Діф на бойлер можна 10мА. Реле напруги краще на 40А. Автомат на АКБ повинен бути призначений для робот з постійним струмом чи універсальний Змінено 5 годин тому користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Adnersonn Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому В мене ввідний дріт 6мм квадрат. Чи варто на нього ставити ввідний автомат на 40а+ так само міняти реле захисту ? Загальне навантаження до 3.5-4кВт і то це пікові. Номінал десь 1000-2000 по навантаженню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) У вас ввідний перед лічильником(так зазвичай), а хто вам дозволить його більше номіналом ставити якщо він лімітується виділеною потужністю (?) риторичне питання. 6мм2 - 40А запобіжник але ні хто не забороняє після реле напруги встановлювати 16А В клас Змінено 1 година тому користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз