Andrey Шаповалов Опубліковано: В неділю в 21:38 Поділитись Опубліковано: В неділю в 21:38 Вітаю, панове допоможіть розібратись чи правильну я намалював схему для підключення гибридного інвертора (Anenji 24v 4000w). максимальне загальне навантаження до 4.5 кВт Ввідний кабель 6мм м.квадрат. Автомат на вході 32амп тип В. боайлер окремо тільки від міста працюватиме. Реле напруги SH ELECTRO 32А, Перемикач навантаження трипозиційний 63ам. Диф 20амп 30мл. амп.(для бойлера) дві Групи Узо(25амп) від них 4 автомата 3 розетки 16амп, та 1. 10амп світло. На вхід інвертора стоїть ПЗВ 25амп, на вихід так само. І на зарядку акумулятора від Інвертора між ними автомат 2полюс. 120 +- ампер постійної напруги, по заряду не більше ніж 50Амп буду налаштовувати. Lifopo4 8000wh bms Jikong 150amp Заземлення немає і не буде нажаль. допоможіть виправити, щоб було більш безпечно, і що можна зробити в такому випадку ? це не жиле приміщення Спойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: В понеділок в 09:07 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 09:07 (змінено) Клемники Лайн та Нейтраль зайві. Діф на бойлер можна 10мА. Реле напруги краще на 40А. Автомат на АКБ повинен бути призначений для робот з постійним струмом чи універсальний Змінено В понеділок в 09:18 користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Adnersonn Опубліковано: В понеділок в 13:08 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 13:08 В мене ввідний дріт 6мм квадрат. Чи варто на нього ставити ввідний автомат на 40а+ так само міняти реле захисту ? Загальне навантаження до 3.5-4кВт і то це пікові. Номінал десь 1000-2000 по навантаженню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 13:20 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 13:20 (змінено) У вас ввідний перед лічильником(так зазвичай), а хто вам дозволить його більше номіналом ставити якщо він лімітується виділеною потужністю (?) риторичне питання. 6мм2 - 40А запобіжник але ні хто не забороняє після реле напруги встановлювати 16А В клас Змінено В понеділок в 13:25 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Шаповалов Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому Чи є в когось схема як зараз краще за все підключати гвбрід.інвертор 4кВт до мережі ? Через контактори, чи Авр, ручний перемикач? Не можу в інтернеті знайти монтажну схему норм ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 10 минут назад, Andrey Шаповалов сказал: Не можу в інтернеті знайти То зверху скритий контент. Норм схема. Можна як ібп підключити без АВР і перемикачів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 58 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 58 хвилин тому 44 хвилини тому, Andrey Шаповалов сказав: Чи є в когось схема як зараз краще за все підключати гвбрід.інвертор 4кВт до мережі ? Через контактори, чи Авр, ручний перемикач? Не можу в інтернеті знайти монтажну схему норм ( Переключатель 1-0-2 - это чисто для удобства, если вдруг надо будет снять инвертор и не перебирать щиток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 25 хвилин тому УЗИП после вводного не помешает. Даже если земли нет - между фазой и нулем. У меня уже один сработал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...