Допоможіть у схемі підключення автоматів.

Andrey Шаповалов

Рекомендовані повідомлення

Вітаю, панове допоможіть розібратись чи правильну я намалював схему для підключення гибридного інвертора (Anenji 24v 4000w).
максимальне загальне навантаження до 4.5 кВт Ввідний кабель 6мм м.квадрат. Автомат на вході 32амп тип В.
боайлер окремо тільки від міста працюватиме. Реле напруги SH ELECTRO 32А, Перемикач навантаження трипозиційний 63ам.  Диф 20амп 30мл. амп.(для бойлера)
дві Групи  Узо(25амп)  від них 4 автомата 3 розетки 16амп, та 1. 10амп світло.
На вхід інвертора  стоїть ПЗВ 25амп, на вихід так само. І на зарядку акумулятора  від Інвертора між ними автомат 2полюс. 120 +- ампер постійної напруги,
по заряду не більше ніж 50Амп  буду налаштовувати.   Lifopo4 8000wh  bms Jikong 150amp 
Заземлення немає і не буде нажаль. допоможіть виправити,   щоб було більш безпечно,  і що можна зробити в такому випадку ?  це не жиле приміщення

 

Спойлер

image.thumb.png.d4cbe50001d3f4e1d8a9e8ea6e1d1e43.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клемники Лайн та Нейтраль зайві. Діф на бойлер можна 10мА. Реле напруги краще на 40А. Автомат на АКБ повинен бути призначений для робот з постійним струмом чи універсальний 

Змінено користувачем BugS
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене ввідний дріт 6мм квадрат. Чи варто на нього ставити ввідний автомат на 40а+ так само міняти реле захисту ?  Загальне навантаження до 3.5-4кВт і то це пікові. Номінал десь 1000-2000 по навантаженню. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас ввідний перед лічильником(так зазвичай), а хто вам дозволить його більше номіналом ставити якщо він лімітується виділеною потужністю (?) риторичне питання.

6мм2 - 40А запобіжник але ні хто не забороняє після реле напруги встановлювати 16А В клас

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Чи є в когось схема як зараз краще за все підключати гвбрід.інвертор 4кВт  до мережі ?  Через контактори, чи Авр, ручний перемикач? 

Не можу в інтернеті знайти монтажну схему норм ( 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Andrey Шаповалов сказал:

Не можу в інтернеті знайти

То зверху скритий контент. Норм схема. 

Можна як ібп підключити без АВР і перемикачів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 хвилини тому, Andrey Шаповалов сказав:

 

Чи є в когось схема як зараз краще за все підключати гвбрід.інвертор 4кВт  до мережі ?  Через контактори, чи Авр, ручний перемикач? 

Не можу в інтернеті знайти монтажну схему норм ( 

Переключатель 1-0-2 - это чисто для удобства, если вдруг надо будет снять инвертор и не перебирать щиток 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗИП после вводного не помешает. Даже если земли нет - между фазой и нулем.

У меня уже один сработал...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня, ось трохи додавши модулів цього вистачити для режиму бай пас ? якщо щось станеться працювати тільки від мережі, як я розумію ще десь реле часу треба доставити і все? 
image.thumb.png.937e546126ab0c84d5645eee6c8a74ab.png

Змінено користувачем Andrey Шаповалов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перша схема працююча. Нашо ото тулити ще одне реле...🙃

І про кросс-модулі вже писали - вони не потрібні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, SantehnikPPR100 сказав:

Перша схема працює. Наше ото тулити ще одне реле...🙃

І про крос-модулі вже писали – вони не потрібні.

А якщо, від інвертора на виході пійде що потрапило, по причини виходу з ладу? так би Реле це все згасило б. 

Змінено користувачем Andrey Шаповалов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Andrey Шаповалов сказав:

А якщо, від інвертора на виході пійде що потрапило, по причини виходу з ладу? так би Реле це все згасило б. 

Реле не гасит, а просто отрубает)

И в инверторах часто "встроенное реле" - анализирует сеть входящую (и потому часто инверторы не воспринимают обычную гену как "сеть")

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

8 минут назад, ЯД сказал:

Реле не гасить, а просто відрубує)

І в інверторах часто "вбудоване реле" - аналізує вхідну мережу (і тому часто інвертори не сприймають звичайну гену як "мережа")

Хмм   тобто  виходіть  що релешка   зайва  частина  буде, хоча  бачу часто ставлять.  розумні Томзен ті  що як ватметр, + вони відсікають якщо навантаження більше ніж задано.  
А в моєму випадку ставлять  на вихід після автоматів  ще стабілізатор ?  чи  як  зазвичай роблять ? 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що до  Нуля, яй йде саме до інвертора,  його бажано вести  сквозним ?   чи все ж  таки можна через автомати 2п.  ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чим більше прочитаю, на ютубі коментів, тим більше розумію, Що ні....на не розумію)

Якщо  покластися на  вбудований реле,  та режим бай пасс у інвертора, то цієї  схеми так само вистачить ? 

 

Спойлер

image.thumb.png.3dd20e6169650d2094735ac54ddeda11.png

 

Змінено користувачем Andrey Шаповалов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 хвилини тому, Andrey Шаповалов сказав:

Чим більше прочитаю, на ютубі коментів, тим більше розумію, Що ні....на не розумію)

Якщо  покластися на  вбудований реле,  та режим бай пасс у інвертора, то цієї  схеми так само вистачить ? 

 

  Приховати вміст

image.thumb.png.3dd20e6169650d2094735ac54ddeda11.png

 

Да, но зачем вам 2 узо - перед и после инв.? Да и вообще в данной схеме зачем они оба?Узо - это защита человеков, а у вас на том промежутке нет потребителей, через которые может бахнуть человека.

И при этом у вас есть 2 узо на 2 группы потребителей и диф на бойлер. То есть все под защитой.

Но вот чего не хватает - это защиты провода - автомата на входе и выходе (вместо узо)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 хвилин тому, Andrey Шаповалов сказав:

 

Хмм   тобто  виходіть  що релешка   зайва  частина  буде, хоча  бачу часто ставлять.  розумні Томзен ті  що як ватметр, + вони відсікають якщо навантаження більше ніж задано.  
А в моєму випадку ставлять  на вихід після автоматів  ще стабілізатор ?  чи  як  зазвичай роблять ? 

 

Ну если вы хотите отрубать по нагрузке или рисовать где то графики и считывать данные по потреблению и/или автоматизировать что то - ну тогда да, умные реле и ваттметры и пр. Но то уже не стандартная/минимальная схема для инвертора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах