vbb Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 10 хвилин тому, Pepko сказав: Насос це пиль придорожна а остальне трохи денег і часу забере, остання батарея що 3/4 вхід/вихід напряму в батарею прогрівається сама перша там немає кранів, от и мучают меня сомнения может все таки краньі совдеповские заменить? та хоч фото тих кранів покажіть.. ота остання батарея в вас працює як байпас, тому на інших протоку нема. промийте систему, поставте на останню батрею балансувальний кран, вріжте насос і буде вам щастя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 14 хвилин тому, vbb сказав: та хоч фото тих кранів покажіть.. ота остання батарея в вас працює як байпас, тому на інших протоку нема. промийте систему, поставте на останню батрею балансувальний кран, вріжте насос і буде вам щастя Професор, що робив навпаки перші крани прикручував трохи, крани совдепівські 3/4 дюйма, стоять на виході батареї на вході 3/4 дюйма без кранів Змінено 3 години тому користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 6 минут назад, Pepko сказал: крани совдепівські 3/4 дюйма Вони хоч крутятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому 2 хвилини тому, DimaF сказав: Вони хоч крутятся? Як не дивно, таки да, цей точно крутиться притому доволі легко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 4 минуты назад, Pepko сказал: Як не дивно, таки да, цей точно крутиться притому доволі легко. А інши?) То може вам спочатку треба зробити ревизию системи!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому 4 хвилини тому, DimaF сказав: А інши?) То може вам спочатку треба зробити ревизию системи!? Я, так думаю що і інші крутяться, але крутяться і пропускна ''способность'' крана, це як говорять Одесі дві великі різниці... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 6 минут назад, Pepko сказал: Я, так думаю що і інші крутяться, але крутяться і пропускна ''способность'' крана, це як говорять Одесі дві великі різниці... Отож, може не в насосі справа. У мене у батьків, була гравитационна система, там жодних кранів не було, хіба що біля самого котла, вже не пам"ятаю просто. Але потім доставили ЦН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 7 хвилин тому, DimaF сказав: Отож, може не в насосі справа. У мене у батьків, була гравитационна система, там жодних кранів не було, хіба що біля самого котла, вже не пам"ятаю просто. Але потім доставили ЦН. Я, вже так сказать опреділився, з початку крани, тим паче вони вже куплені, якщо не запрацює тоді насос ну і промивка до заміни кранів і після для чистоти експеременту 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому Але якщо чесно то щас такі часи, що без насоса ліпше, хотя є два інвертори лоджик павер по 1 кВа, та літій залізо фосфатні акуми редодо(редодіо) по 100 А і диз. гена 5.5 кВа, але це все лучше щоб не згодилося в житті Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 28 хвилин тому, Pepko сказав: Але якщо чесно то щас такі часи, що без насоса ліпше, хотя є два інвертори лоджик павер по 1 кВа, та літій залізо фосфатні акуми редодо(редодіо) по 100 А і диз. гена 5.5 кВа, але це все лучше щоб не згодилося в житті без насосу якщо не забезбечете перепади висот то воно допуття працювати не буде. насос додасть +40-60% ефестивності у вашому розкладі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 хвилину тому, vbb сказав: без насосу якщо не забезбечете перепади висот то воно допуття працювати не буде. насос додасть +40-60% ефестивності у вашому розкладі. З перепадами висот запарка, ні туди ні сюди , а от об'єм води зменшити, тобто замість чугунних поставити тіпа виробництва з-да більшовик це вплине реально хоть і на кишеню навантаження трохи буде десь 600 грн/секція Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) І ускорітель є під наклонои Змінено 1 година тому користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 8 хвилин тому, Pepko сказав: З перепадами висот запарка, ні туди ні сюди , а от об'єм води зменшити, тобто замість чугунних поставити тіпа виробництва з-да більшовик це вплине реально хоть і на кишеню навантаження трохи буде десь 600 грн/секція це помилковий напрямок. по-перше якщо чугунні не засраті то вони мають набагато менший опір по-друге гравітаційка якраз працює на об'ему і зменшенням ви її загоните ще в гірший стан. зміріться і поставте насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 хвилину тому, vbb сказав: це помилковий напрямок. по-перше якщо чугунні не засраті то вони мають набагато менший опір по-друге гравітаційка якраз працює на об'ему і зменшенням ви її загоните ще в гірший стан. зміріться і поставте насос. Мабуть після кранів, він перший на черзі, але 200 літрів теплоносія гріти теж не хочеться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 хвилину тому, Pepko сказав: Мабуть після кранів, він перший на черзі, але 200 літрів теплоносія гріти теж не хочеться? якщо будинок утеплений та система не виходить за контур то однаково те все тепло буде вас гріти якщо вже так хочеться грошей віддати то переробіть вже всю систему - поміняйте труби, радіатори - однаково насос ставити - метал здайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 45 хвилин тому Автор Поділитись Опубліковано: 45 хвилин тому 51 хвилину тому, vbb сказав: якщо будинок утеплений та система не виходить за контур то однаково те все тепло буде вас гріти якщо вже так хочеться грошей віддати то переробіть вже всю систему - поміняйте труби, радіатори - однаково насос ставити - метал здайте Це не наші методи, та й який сенс переробляти під час війни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 37 хвилин тому Автор Поділитись Опубліковано: 37 хвилин тому (змінено) Ось ціна/сума 6 метрів труби 76*3м.м. на 20.04.2026р. а за метал зданий можуть дати ще менше грошей чим коштує ця труба Змінено 29 хвилин тому користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення