Не можу розібратися з теплим водяним полом, допоможіть

lyahroma

Рекомендовані повідомлення

Купив весною хату, маю теплий водяний пол, але щось не можу запустити. Крутив, вертів але покищо без толку (поли не гріються).
При одних комбінаціях насос циркуляційний теплий аж гарячий, при інших, майже холодний, але все рівно поли холодні
Минула господарка каже що ними майже не користувалась, але повинні працювати, а як включити толком не може розказати( 
Каже що нижній ряд майже не чіпала, я звичайно вже покрутити встиг різні комбінаціі і ждав при різних положеннях 1-2 дні. 
Подивітсья будь ласка, підскажіть що не так. і цікавить крайній правий кран, що то таке і повиннен бути відкритий чи ні? (відмічу стрілкою червоною на фото)
 

photo_2026-11-22_21-24-53 (2).jpg

photo_2026-11-22_21-24-53 (3).jpg

photo_2026-11-22_21-24-53.jpg

Screenshot_1.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя.

Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. 

Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление  и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал:

Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя.

Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. 

Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление  и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро.

@SantehnikPPR100 ну он подключен к 2х-контурному котлу.. в вверху нипель, пробував йде вода... воздуха врод нема( ломаю голову вже неділю не можу зрозуміти що покрутити щоб запрацювало. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

salus цей підключен до насосу циркуляционного.. Але що да як крутит не розумію( думав що нічого складного. Минула господарка вроді норм людина и зараз на звязку. Не думаю що брехала і він не працюе... Але як запустити розказати також не може. Були інші питання то вона відповідала все ок було, а тут вона не може розказати що да як

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так слева термоклапан нужно проверить. Только вьехал что у вас за схема... по нижнему коллектору от котоа должно всегда гонять пока клапан не закрыт 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а насос отбирает на теплые полы и по своему кругу гоняет. на нем вентили открыты?

Проливают обычно каждый контур по отдельности , даже если в них вода - могут пробки воздушные не давать циркуляции 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал:

а насос отбирает на теплые полы и по своему кругу гоняет. на нем вентили открыты?

Проливают обычно каждый контур по отдельности , даже если в них вода - могут пробки воздушные не давать циркуляции 

от котла все открито я проверил, да и насос вроде крутит. Я думал что то надо крутить с кранами внизу - открывал закрывал. 
giarcomini кран получается попробовать покрутить? или другой? Я пробовал на подачу и на обратку открыто оставлять. И по рекомендации обратку закрывать... Предыдущая хозяйка рекомендовала поставить по больше температуру но пока я не хочу то африка в хате будет) Пока вот несколько комнат самых маленьких пытаюсь запустить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, lyahroma сказал:

Купив весною хату, маю теплий водяний пол, але щось не можу запустити.

Я бы все переделал.

 

 

 

 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

капец. Так сделано?!

кран должен быть открытый справа всегда. слева клапан мог закиснуть и нет циркуляции от котла - проверить наощупь трубы!

контуры теплого пола подписаны верх и низ - пара должна быть открыта, это надеюсь понятно. 

IMG_20261122_225241~2.jpg

Я бы тоже переделал...

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Сергей 31 сказал:

 

Весной я когда покупал проверял что мог. А с теплым полом никогда не стыкался, потому адекватно посмотреть не смог. Просто отопление проверил, все работало, да и работает нормально... 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:

капец. Так сделано?!

кран должен быть открытый справа всегда. слева клапан мог закиснуть и нет циркуляции от котла - проверить наощупь трубы!

контуры теплого пола подписаны верх и низ - пара должна быть открыта, это надеюсь понятно. 

IMG_20261122_225241~2.jpg

Я бы тоже переделал...

ок спасибо проверю, попробую. Да верхняя планка подача была теплая, при регуляции становилась холоднее, следовательно клапан по идее работает. Плюс когда я крутил температура насоса циркуляционного тоже менялась, от совсем холодного до гарячего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото работа от штукатуров. Ученик сантехника с месячным опытом не стал бы собирать такой колхоз.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не оправдываю тех мастеров но делался пол лет 15+- назад. Возможно раньше понятие нормально и не нормально было другое... Пока решил попробовать помучить еще контроллер как рекомендовали выше. Ну если нет то вызывать мастера. Тут дело не в том плохо или хорошо сделали, а в том что оно же раньше работало... 
Кстати а чем череват этот "колхоз"? просто вроде же отслужило столько времени и норм все... 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

контура нет возможности балансировать, да и вообще странное подключение, хотя рабочее, видел такое и на современной системе (ну т.е. котел в петле работает , а из петли отбирается теплоноситель). 

Металлопласт в теплых полах по нынешним меркам лютый оверпрайс 🤪

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:

контура нет возможности балансировать, да и вообще странное подключение, хотя рабочее, видел такое и на современной системе (ну т.е. котел в петле работает , а из петли отбирается теплоноситель). 

Металлопласт в теплых полах по нынешним меркам лютый оверпрайс 🤪

получается туда в пол заложили хорошие трубы? ) так это значит долговечно. А контуры я так понимаю можно подправить. Правильно понимаю? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

они не предназначены для теплого пола... на сколько долговечно я х.з. , у родственника в селе больше 10ти лет работает у людей на второй год протечка "нарисовалась"  - очень разное качество у металлопласта.

конечно можно пересобрать коллектор по типовой схеме и эксплуатировать в удовольствие.

Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал:

они не предназначены для теплого пола

Скажите параметры труб теплого пола которым не соответствует металлопластиковая труба.

Допустимая температура? Предельное дпвление? Коэф. расширения?

Этого металлопласта километры раскатали в полы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, SantehnikPPR100 сказав:

у родственника в селе больше 10ти лет работает

у мене в місті вже 18 років працює, тоді це було "рехау" а не колхоз, причому той колхоз досі працює без втручань, а мої сучасні витратоміри в новому будинку позакисали на другий рік і обмежують протік, на той рік точно повикидаю нахер

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:

Скажите параметры труб теплого пола которым не соответствует металлопластиковая труба.

Допустимая температура? Предельное дпвление? Коэф. расширения?

Этого металлопласта километры раскатали в полы

Пів року доброї пропаганди і ніхто не згадає:classic_biggrin:..Ринком правлять продавці а не хто розкатує))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:

Скажите параметры труб теплого пола которым не соответствует металлопластиковая труба.

декоративный слой полипропилена

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:

Этого металлопласта километры раскатали в полы.

кто ж вам доктор🤪

уже лет 15 точно как pex катают, мне нравится, ну нах тот металопласт.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал:

декоративный слой полипропилена

Тут спора нет. Какая-то гладкая, белая херня. То ли дело прекрасные яблоки на "Стаби"

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та я шуткую, все с ним ок, пока не поломаешь на развороте 

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 час назад, Сергей 31 сказал:

На фото работа от штукатуров. Ученик сантехника с месячным опытом не стал бы собирать такой колхоз.

Деды, всю жизнь проработавший сантехниками в ЖЭКах, учили:

Никогда не иди в ЖЭК в спальном/пролетарском районе. Сдохнешь от голода.

Они тебя никогда звать не будут. Возьмут бутылек, с кумом пол стенки разнесут криво косо, но сделают САМИ.

То ли дело центр города.

Я (слова деда) хожу лампочки в квартирах вкручиваю. Отвалившиеся барашки смесителей на место ставлю и даже новые шланги к душевым лейкам подсоединяю.

Учись, студент. Чтобы 😊ключи не подавать

Змінено користувачем Дорофеев Сергей
уточнение
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...