Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Какие системы трубопроводов Вы предпочитаете?

blondin11

Рекомендовані повідомлення

В добавок фитинги подтекают не как в китайских системах, а только каждый двадцатый.

 

Не понял предложения))) Фитинги не текут, Вы тоже можете подъехать к Нам и удостоверится. Даже могу и без орингов запресовать, течи не будет. Могу при Вас также продемонстрировать. Фитинг начнёт течь даже при 1 баре в том случае, если Вы не запресуете его, в отличии от других фитингов других систем. У других систем оринги выступают и за счёт этого фитинг без обжимания может продержать давление до 6-8 бар и не проявит себя в течении 6-12 месяцев, а потом вызов за Ваши деньги... не дай Бог.

В нашей системе (Упонор Unipipe) оринги спрятаны "заподлецо". Что позволяет нам увидеть где течёт фитинг. Есть также ещё больше вариаций уменьшения человеческого фактора в системе Uponor Unipipe. если есть интерес приезжайте покажу расскажу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну... это Вы со зла. :)

 

:) :lol:

Не со зла, а с опыта. До работы в Рехау сделал больше десятка объектов на Unipipe и Стамар диаметром от 16 до 50. Фитинги подтекали нечасто, но регулярно. Бегали потом по объекту перепрессовывали.

Свой инструмент Ротенбергер, все развертки.

Гарантии производителя не видел.

 

Строители многоэтажек по этой причине массово отказались от системы с радиальным обжимом.

 

Если уже брать так Вирсбо, Рехау, TC, KAN

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В добавок фитинги подтекают не как в китайских системах, а только каждый двадцатый.

 

мне кажется это вы перегибаете....каждый 20..кроме китайца у меня еще ни один прес не бежал...(резиночный)

да у меня дома стоит вобще китаец резьбовой....система была сделана временной 4 года назад, даже трубы не крепил...и так до сих пор временно стоит...

 

ПС Китайские фитинги текли на объектах...каждое где-то 200 соединение через 3 года(иногда через 2)....

 

ПС Но делая системы ТЕСЕ я вобще не знаю что такое течь......это просто не реально... как думаю и Рехау, кан, вирсбо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фитинги подтекали нечасто, но регулярно. Бегали потом по объекту перепрессовывали.

 

чесно попахивает каким-то наговором...

 

Как вам такая статистика моя лично: больше 100 объектов сделанные прессом НТМ, валтек, хенко и резьбовыми валтек, хенко и китайцами...

 

Из них: вдумайтесь за 6 лет работы: потекли некоторые места в системах собраных на китайских резьбовых фитингах...Остальные до сих пор стоят...

Не нужно этих громких слов про каждый 20 фитинг...опыта предостаточно....

Правда чувствую вот вот уже кто-то должен звонить на переделку, время уже немалое прошло....

 

ПС Ответьте сколько работал объект до того как вы там что-то перепресовывали????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините может не в ваш адрес Андрей, но опыт подсказывает если нормального качества фиттинг потек в первые 2 года работы значит система собиралась криворуким монтажником, который вместо нормального снятия фаски и калибровки трубы развернул разводником и вхерячил трубу порвав все резинки...Я за это своих пацанов убивал просто...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не со зла, а с опыта. До работы в Рехау сделал больше десятка объектов на Unipipe и Стамар диаметром от 16 до 50. Фитинги подтекали нечасто, но регулярно. Бегали потом по объекту перепрессовывали.

Свой инструмент Ротенбергер, все развертки.

Гарантии производителя не видел.

 

Строители многоэтажек по этой причине массово отказались от системы с радиальным обжимом.

 

Если уже брать так Вирсбо, Рехау, TC, KAN

 

Я работал в Стамаре, но не видел ни разу чтобы Стамар-Украина предлагал инструмент Ротенбергер, всегда был в аренде инструмент РЕМС. У Ремса есть щёчки специально для Упонора тип U. Когда монтажники работали с Нашей трубой и пробовали пресовать другим инстументом (Кисан), то конечно были течи. Про кисановский инструмент ни чего плохого не хочу писать, просто под каждую систему должен быть свой-родной иструмент, например как у Упонора. У меня есть монтажники которые до сих пор пресуют инструментом РЕМС и ни каких течей не было. Где-то до 2004-2006 года РЕМС выпускал для Упонора инструментарий, сейчас Клауке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не нужно этих громких слов про каждый 20 фитинг...опыта предостаточно....

Сергей, я вас не агитирую. В этой ветке есть люди опытные, которые уже попробывали все материалы - не только я.

С другой стороны хочется предостеречь от металлопластиковых систем застройщиков - система зависит от исполнителя и производитель никакой гарантии за место стыка не несет.

А труба Unipipe действительно мягкая - некоторые ее за это любят

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот у меня вопрос, кто знает: каким давлением можно порвать трубу, Рехау, ТИСИ, Вирсбо.

Звыняйте, о других не говорю, они явно проигрывают.

Я так балуюсь иногда. За забором у меня лес, а кислородные шланги и пару баллонов всегда есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот у меня вопрос, кто знает: каким давлением можно порвать трубу, Рехау, ТИСИ, Вирсбо.

Звыняйте, о других не говорю, они явно проигрывают.

Я так балуюсь иногда. За забором у меня лес, а кислородные шланги и пару баллонов всегда есть.

 

Сергей, так Вы нам сообщите результаты

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что то с трудо верится что у вас, Сергей, етих даных нет и вы их не качали и не держали в холодильниках))
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, я вас не агитирую. В этой ветке есть люди опытные, которые уже попробывали все материалы - не только я.

С другой стороны хочется предостеречь от металлопластиковых систем застройщиков - система зависит от исполнителя и производитель никакой гарантии за место стыка не несет.

А труба Unipipe действительно мягкая - некоторые ее за это любят

 

вот видите тепрь вы все таки внесли ясность...что не все так плохо....

дык я и не говорю что системы с радиальной опресовкой лучшие, это однозначно нет, поэтому я и выбрал ТЕСЕ, но и очень плохими их тоже называть нельзя ни в коем случае....просто это друго йценовой диапазон и он соответствует своему качеству.

 

я и сам не сильно любл и не сильно уверен в системах , где есть резинка в соединении, но иногда просто нет выхода и приходится выбирать не из топ-сегмента , а из более низкого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот у меня вопрос, кто знает: каким давлением можно порвать трубу, Рехау, ТИСИ, Вирсбо.

Звыняйте, о других не говорю, они явно проигрывают.

Я так балуюсь иногда. За забором у меня лес, а кислородные шланги и пару баллонов всегда есть.

 

если мне память не изменяет в районе 50-70 атмосфер

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, так Вы нам сообщите результаты

А как же интрига?

Если Вам не терпится, скажу: Рехау выиграло. Запрессованная глушка осталась на месте, порвало трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубу РЕХ от Giacomini, обжатый гильзой от систем Giacoquest , самолично давил давилкой, от 30 атм ее пучит.. до 35 держит - дальше не рискнул...

 

Честно говоря, результатами "прессинга" с такой говнистой на вид муфтой был слегка ошарашен....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубу РЕХ от Giacomini, обжатый гильзой от систем Giacoquest , самолично давил давилкой, от 30 атм ее пучит.. до 35 держит - дальше не рискнул...

 

Честно говоря, результатами "прессинга" с такой говнистой на вид муфтой был слегка ошарашен....

 

Андрей, давно извесно, что слабое место в любой трубопроводной системе это не соединение, а именно труба, даже дешевый радиальный пресс не вырывает, а лопает труба...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

давно извесно, что слабое место в любой трубопроводной системе это не соединение, а именно труба,

Шас. Ромшталовский Пексал, резьбозажимные, (конуса), держат до 8 бар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....слабое место в любой трубопроводной системе это не соединение, а именно труба...

Кроме меди.

....60 бар,температура воды около 50 грд

 

Испытания на (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шас. Ромшталовский Пексал, резьбозажимные, (конуса), держат до 8 бар.

 

я не уточнил, что имел ввиду системы радиального пресса

 

кстати с конусами ромсталовскими не проводил испытаний, где их вырывает????

 

просто в других обжимках неразборных переваливало за 15 и ниче не вылезало

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати с конусами ромсталовскими не проводил испытаний, где их вырывает????

Труба из конуса чуть выезжает и начинает прокапывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба из конуса чуть выезжает и начинает прокапывать.

 

так и думал....если не дожать то наблюдал прокапывания и при меньших давлениях, чуток капризное соединение

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вобще все эти испытания металопластов и ППр на давление-бред....основное испытание-это время и режимы старения (горячее-холодное)....

толку если я китайскую трубу и китайский фиттинг накачаю давлением и фиттинг не прокапает, но зато через 3-4 года есть вероятность его прокапывания вследствии усадки не качественной резинки:pardon:

 

ИМХО даже качественная потечет...нужно только время...а сколько? на холодной воде может быть оооочень долго, а на отоплении может и 10 лет а может и 15 или 20

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, я вас не агитирую. В этой ветке есть люди опытные, которые уже попробывали все материалы - не только я.

С другой стороны хочется предостеречь от металлопластиковых систем застройщиков - система зависит от исполнителя и производитель никакой гарантии за место стыка не несет.

А труба Unipipe действительно мягкая - некоторые ее за это любят

 

Как раз таки Упонор и даёт гарантию на соединение. Есть ряд объектов, где системы застрахованы. Давайте общаться приезжайте к Нам, тем более, что Вы работали с системой. Сейчас появились много новинок Я думаю Вам будет интересно! Давайте общаться - мой e-mail: 77077@i.ua

 

С Уважением!

Дмитрий Таранчук

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот у меня вопрос, кто знает: каким давлением можно порвать трубу, Рехау, ТИСИ, Вирсбо.

Звыняйте, о других не говорю, они явно проигрывают.

Я так балуюсь иногда. За забором у меня лес, а кислородные шланги и пару баллонов всегда есть.

 

На счёт Uponor PEX-a (Wirsbo) не знаю, но Uponor Unipipe давили до 40 бар и реально забыли на сутки, что система под давлением, после этого система до сих пор работает нормально. Если Я не ошибаюсь ещё, когда Стамаровская труба была на объекте РЕНО - салон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как раз таки Упонор и даёт гарантию на соединение. Есть ряд объектов, где системы застрахованы. Давайте общаться приезжайте к Нам, тем более, что Вы работали с системой. Сейчас появились много новинок Я думаю Вам будет интересно! Давайте общаться - мой e-mail: 77077@i.ua

 

С Уважением!

Дмитрий Таранчук

 

 

если вы не знаете ув. вай-дом является представителем РЕХАУ а не монтажником и ужь точно не приедет вымскивать в вашей системе преимущества, а только недостатки...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...