Электрик-Киев Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Хочу сделать у себя резервное питание, от генератора, хочу найти такой переключатель на 60 Ампер...на шел правда на "Юности" но там большой и не становится в коробку с автоматами, не хочется делать место для еще одной коробки, подскажите может кто-то такой знает переключатель чтоб имел размер как у автомата??? на 1 фазу и 0 , на 60 Ампер заранее спасибо! Сеть однофазная будет?? если да то вобще не проблема . ТАкие штуки (перекидные рубильники назваютЦО ) есть как у Хагера так и у Абб, Зато для 3-х фазной Хагер не поможет на такой ток у Хагера максимум до 25 Амп. Есть у Абб точно Модульный реверсивный РУБИЛЬНИК I-0-II OT63F3С (перекидной) 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 Сеть однофазная будет?? если да то вобще не проблема . ТАкие штуки (перекидные рубильники назваютЦО ) есть как у Хагера так и у Абб, Зато для 3-х фазной Хагер не поможет на такой ток у Хагера максимум до 25 Амп. Есть у Абб точно Модульный реверсивный РУБИЛЬНИК I-0-II OT63F3С (перекидной) 8-) Почему нету у HAGERa,есть на 63 А2х и 4 полюсный.Сам ставил.Тот что на картинке,аналогичный есть у ETI,цена гораздо дешевле чем у АВВ,токи до 100 А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 Извините, а где Вы территориально находитесь? могу предложить Хагер с доставочкой по хорошей цене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Электрик-Киев Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 Почему нету у HAGERa,есть на 63 А2х и 4 полюсный.Сам ставил.Тот что на картинке,аналогичный есть у ETI,цена гораздо дешевле чем у АВВ,токи до 100 А Хммм... очень интересно . А маркеровочку (артикул) того что Хагер не подскажите?? Часто сталкивался и альтернативы дорогому Абб не находил.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 Хммм... очень интересно . А маркеровочку (артикул) того что Хагер не подскажите?? Часто сталкивался и альтернативы дорогому Абб не находил.... SF263 Перемикач вводу резерва, 250В/63A, 1+N, 4м 245 грн SF463 Перемикач вводу резерва, 400В/63A, 3+N, 8м 474 грн Прайс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 SF263 Перемикач вводу резерва, 250В/63A, 1+N, 4м 245 грн SF463 Перемикач вводу резерва, 400В/63A, 3+N, 8м 474 грн ПрайсА где можно на них посмотреть...на сайте не нашел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 А где можно на них посмотреть...на сайте не нашел... Увы нигде.Они появились только пару месяцев назад.Они такие же как и SF219 по форме и принципу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Электрик-Киев Опубліковано: 8 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2010 SF263 Перемикач вводу резерва, 250В/63A, 1+N, 4м однофазный SF463 Перемикач вводу резерва, 400В/63A, 3+N, 8м трехфазный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sherol1954 Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Переключатель (рубильник) резервного питиания, для щитка модульной аппаратуры, на ток 63А, 80A, 3 -4 полюсный, можно преобрести у меня, тел. 050 381 47 22. Цена - ниже АВВ, Siemens, Hager. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Переключатель (рубильник) резервного питиания, для щитка модульной аппаратуры, на ток 63А, 80A, 3 -4 полюсный, можно преобрести у меня, тел. 050 381 47 22. Цена - ниже АВВ, Siemens, Hager. Расскажите подробнее, плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 12 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Расскажите подробнее, плиз можно и у меня тоже приобрести ... со скидочкой:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 (змінено) Переключатель (рубильник) резервного питиания, для щитка модульной аппаратуры, на ток 63А, 80A, 3 -4 полюсный, можно преобрести у меня, тел. 050 381 47 22. Цена - ниже АВВ, Siemens, Hager. Цену огласите, плиз: по сравнению с АВВ, напр., дешеветь есть куда - АВВ-шный тянет почти под 800 грн. Как по мне, платить такие дурные деньги за переключатель не совсем разумно. За дифавтомат - еще понимаю, а по-сути за "рубильник" - ЗЫ. Меня интересует однофазный на 220в на 40А. Змінено 12 липня 2010 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Цену огласите, плиз: по сравнению с АВВ, напр., дешеветь есть куда - АВВ-шный тянет почти под 800 грн. Как по мне, платить такие дурные деньги за переключатель не совсем разумно. За дифавтомат - еще понимаю, а по-сути за "рубильник" - ЗЫ. Меня интересует однофазный на 220в на 40А. так берите хагер,для дома самое то,только на 63 А,на 40 нету,стоит 220 грн.Для предприятий хагер может увы не пройти,часто требуют видимый разрыв.Но такой стоит под 1000 грн.АВВ одни из самых дорогих,дороже только легранд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sherol1954 Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 Расскажите подробнее, плиз Вид переключателя - показан ниже. Изделие - завод "СПАМЕЛ", Польша Обозначения - PRZK 3063N - 3 полюса+N, 1-0-2, ширина - 8 модулей PRZK4063 - 4 полюса, 1-0-2, ширина - 8 модулей Стоимость ( без блока перемычек) PRZK4063 - 500 грн PRZK 3063N - 510 грн переключатель замечательно становиться в модульный сщиток сайт производителя - www.spamel.com.ua консультация - тел. 050 381 47 22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 19 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 Лучше, тогда хагер уже за 250грн или 280 грн... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sherol1954 Опубліковано: 26 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 У Наger переключение "1-2", без промежуточного отключения, а у PRZK - "1-0-2", с промежуточным выключенным состоянием. Эта особенность очень полезна. Кроме того, у PRZK - большее значение кратковременного допустимого тока (15 кА), переключатель имеет одинаковое значения коммутационного тока в разных категориях нагрузки, практически можно не волноваться, что подключается в домашней сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 26 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 У Наger переключение "1-2", без промежуточного отключения, а у PRZK - "1-0-2", с промежуточным выключенным состоянием. Эта особенность очень полезна. Кроме того, у PRZK - большее значение кратковременного допустимого тока (15 кА), переключатель имеет одинаковое значения коммутационного тока в разных категориях нагрузки, практически можно не волноваться, что подключается в домашней сети. как это без среднего положения у хагера.Есть 1-0-2.И где вы видели в домашней сети токи отключения 15 кА.Хотя это ток короткого замыкания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Кто нашел Хагер, поделитесь где. Тоже нужен 1-0-2, 2-х полюсный, в Капро только на 25А (маловато будет под эл станцию 6,5 кВт), ищу на 40А или 63 А тут запас не помеха, нужен именно хагер или аналог по местозаниманию на дин рейке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Кто нашел Хагер, поделитесь где. Тоже нужен 1-0-2, 2-х полюсный, в Капро только на 25А (маловато будет под эл станцию 6,5 кВт), ищу на 40А или 63 А тут запас не помеха, нужен именно хагер или аналог по местозаниманию на дин рейке. Компания ПОЛО-Электро, тел.332-50-47, ул. Автозаводская, 18. Четырехполюсный переключатель 63 А CF463 занимает 8 модулей, цена 500 грн. Какие еще есть варианты - спросите у них. С меня скидка Почему двухполюсный? Ноль, обычно, не рвут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Компания ПОЛО-Электро, тел.332-50-47, ул. Автозаводская, 18. Переключатель 63 А CF463 занимает 8 модулей, цена 500 грн. С меня скидка Почему двухполюсный? Потому как генератор однофазный - т.е. два провода-полюса.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Потому как генератор однофазный - т.е. два провода-полюса.... Генераторы нефазированы. Для того, чтобы определить ноль-фазу, достаточно один из полюсов посадить на входной "ноль". Без этого часть техники (газовый котел, компьютерные бесперебойники и пр.) работать просто не будет. Потому "ноль", обычно, не рвут. Есть, правда, способ создания "виртуального ноля" - один из полюсов садят на "землю" через мощный резистор 4-6 Ом. Но в данном случае это ни к чему. Число полюсов рубильника определяется, чаще, входной сетью - если на входе три фазы, а ген. однофазный, ставят трехполюсный и при переходе на ген. садят три ветки на одну. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Кто нашел Хагер, поделитесь где. Тоже нужен 1-0-2, 2-х полюсный, в Капро только на 25А (маловато будет под эл станцию 6,5 кВт), ищу на 40А или 63 А тут запас не помеха, нужен именно хагер или аналог по местозаниманию на дин рейке. аналога нету есть у ETI (техноэлектрик)но занимает 6 мест,но дороже,на 63 а и 100 А.А хагер только 25 и 63 а.Были бы в одессе проблем бы не было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Генераторы нефазированы. Для того, чтобы определить ноль-фазу, достаточно один из полюсов посадить на входной "ноль". Без этого часть техники (газовый котел, компьютерные бесперебойники и пр.) работать просто не будет. Потому "ноль", обычно, не рвут. Есть, правда, способ создания "виртуального ноля" - один из полюсов садят на "землю" через мощный резистор 4-6 Ом. Но в данном случае это ни к чему. Число полюсов рубильника определяется, чаще, входной сетью - если на входе три фазы, а ген. однофазный, ставят трехполюсный и при переходе на ген. садят три ветки на одну. Всем спасибо за информацию. Отдельно спасибо engeneer, по ходу мог лажонуться. Я планировал рвать одну из фаз с критичными нагрузками и ноль для подключения генератора, а две оставшиеся получилось бы были подключены к нагрузкам без ноля, а это не хорошо во всех отношениях. Буду брать трехполюсный, но запитывать от гены только одну фазу. Вот с нолем есть разные мыслишки (рвать его конечно не хочется, да и нельзя), особенно при аварии на линии там и фаза может оказаться, как на это гена среагирует и нагрузки (нагрузки в прочем защищены реле перенапряжения, проверено работает - електрик при подключении к столбу перепутал линии и вместо 0 подключил фазу с другой линии, все осталось целым (зубр показывал 480 В) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Генераторы нефазированы. Для того, чтобы определить ноль-фазу, достаточно один из полюсов посадить на входной "ноль". Без этого часть техники (газовый котел, компьютерные бесперебойники и пр.) работать просто не будет. Потому "ноль", обычно, не рвут. Есть, правда, способ создания "виртуального ноля" - один из полюсов садят на "землю" через мощный резистор 4-6 Ом. Но в данном случае это ни к чему. Число полюсов рубильника определяется, чаще, входной сетью - если на входе три фазы, а ген. однофазный, ставят трехполюсный и при переходе на ген. садят три ветки на одну. Всем спасибо за информацию. Отдельно спасибо engeneer, по ходу мог лажонуться. Я планировал рвать одну из фаз с критичными нагрузками и ноль для подключения генератора, а две оставшиеся получилось бы были подключены к нагрузкам без ноля, а это не хорошо во всех отношениях. Буду брать трехполюсный, но запитывать от гены только одну фазу. Вот с нолем есть разные мыслишки (рвать его конечно не хочется, да и нельзя), особенно при аварии на линии там и фаза может оказаться, как на это гена среагирует и нагрузки (нагрузки в прочем защищены реле перенапряжения, проверено работает - електрик при подключении к столбу перепутал линии и вместо 0 подключил фазу с другой линии, все осталось целым (зубр показывал 480 В) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Вот с нолем есть разные мыслишки (рвать его конечно не хочется, да и нельзя), особенно при аварии на линии там и фаза может оказаться, как на это гена среагирует и нагрузки (нагрузки в прочем защищены реле перенапряжения) По идее, ген. этого не заметит. Чего он реально боится - это встречного напряжения, когда его втыкают в розетку, а на входе появляется напряжение. Перекидной рубильник это исключает. Уход нуля, пожалуй, вреда не принесет. Вопрос только с автоматикой котла - туда зачем-то заводят и ноль и землю, и, если на нуле появится фаза, могут быть проблемы -об этом лучше спросить котельщиков. Желательно поставить на котел маломощный он-лайн стаб с инвертором (у меня "Леотон" с аккумулятором стоит третий год и уже много раз выручал) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз