TechnicsKuzya Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Да уж... Украина, одним словом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Да уж... Украина, одним словом... Вот она какая наша Украина: Вот такое я сегодня снял с обьекта. Красный - вход стаба Зеленый - выход стаба/вход ИБП(инвертора) Синий - выход ИБП(инвертора) Все вот эти пируэты происходят как-то без логики, без системы, бывает без токов а бывает иногда ток в амплитуде до 120А но длительности до полпериода, если с током то и по входу стаба и по выходу. Есть мысль о включении двух ступеней стаба, но тогда почему ток не всегда есть, если включаются два симистора то токи должны быть там запредельные а тут не факт и не всегда. Инвертор шалит, дак нет перед этим мерял без оного тоже самое происходит, да и на графике видно как работает инвертор. Происходит такая штука также не всегда, установил прибор 12-го, было три сработки с 14.00 по 16.00, а 13-го с 01 до 02 а потом аж с 09 до 15, а вот 14-го небыло вообще. Короче мрак. Нада снова ехать, отключать стаб и ловить разницу.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Включил в розетку Digitop - менее чем за полдня ИБП 2 раза перешел на батарею... Это уже закономерность - есть Digitop в нагрузке - есть необъяснимый и по времени не предсказуемый переход ИБП на батарею... совпадением это уже тяжело назвать... Неделю ИБП молчал, только сегодня в розетку вставил Digitop (так, для себя... убедиться, что мне не показалось...) - и вот... результат на лицо... Что за фигня, не понятно, но факт... про показания Digitop я уже писал... это вообще ппц... если в сети пируэты на подобии вышеприведенной осциллограммы... этот "за ногу его" Digitop (при чем не Важно как конструктивно он выполнен), может показать все 250-т... при 230-ти... В общем, пока ищу замену "розеточному" Digitop, а сей чудо-девайс перемещаю на выход Леотона... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Вот она какая наша Украина: [ATTACH]145535[/ATTACH] Вот такое я сегодня снял с обьекта. Красный - вход стаба Зеленый - выход стаба/вход ИБП(инвертора) Синий - выход ИБП(инвертора) Все вот эти пируэты происходят как-то без логики, без системы, бывает без токов а бывает иногда ток в амплитуде до 120А но длительности до полпериода, если с током то и по входу стаба и по выходу. Есть мысль о включении двух ступеней стаба, но тогда почему ток не всегда есть, если включаются два симистора то токи должны быть там запредельные а тут не факт и не всегда. Инвертор шалит, дак нет перед этим мерял без оного тоже самое происходит, да и на графике видно как работает инвертор. Происходит такая штука также не всегда, установил прибор 12-го, было три сработки с 14.00 по 16.00, а 13-го с 01 до 02 а потом аж с 09 до 15, а вот 14-го небыло вообще. Короче мрак. Нада снова ехать, отключать стаб и ловить разницу.. А чем такую штуку снимали? Чтоб все три одновременно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Рискнул, оставил Digitop до утра... под утро слушал ИБП... встал к чертям вытащил его из розетки... :D Диагноз окончательный - в моих, условиях с "моей" сетью - Digitop привносит что-то... в результате чего ИБП (после стабилизатора) в течении дня переходит на батарею... Вот же чудо техники... Digitop... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 А чем такую штуку снимали? Чтоб все три одновременно? Анализатор качества сети, С.А.8334, такой себе приборчик самописец. Вот если бы были Вы ближе или лето на дворе я б на море приехал и померял бы заодно, нашли бы проблему мельком а вот решение иногда требует онлайн систем. Сегодня вот установил после Вольтеровской 200кВт меряю, жалуются на моргание света и сбои техники, буду разбираться кто виноват. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Анализатор качества сети, С.А.8334, такой себе приборчик самописец. Вот если бы были Вы ближе или лето на дворе я б на море приехал и померял бы заодно, нашли бы проблему мельком а вот решение иногда требует онлайн систем. Сегодня вот установил после Вольтеровской 200кВт меряю, жалуются на моргание света и сбои техники, буду разбираться кто виноват. А жаль. Я думал что-то попроще. Я сегодня в печали Котел висанул опять. Ниче не менялось. Так что похоже что падла в сеть вернулась и что-то творит. Посмотрим как дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 А жаль. Я думал что-то попроще. Я сегодня в печали Котел висанул опять. Ниче не менялось. Так что похоже что падла в сеть вернулась и что-то творит. Посмотрим как дальше. А поинтересуйтесь у соседей, как работает у них электронагрузка при Вашей проблемной сети. Может, они чего полезного расскажут для общего понимания Вашей ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Так что похоже что падла в сеть вернулась и что-то творит.верните её продавцу ;) :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 верните её продавцу ;) :D КОГО? падлу? :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Да уж... кто ищет, тот всегда найдет. Отключайте снова часть нагрузки - делайте тесты по 2-3 дня. Я нашел причину, правда почти через год и то случайно. Успехов Вам в поисках... В сети вероятно, что-то и творится... только тут палка с 2-ух концов... есть "ситуация" на входе, и есть реакция на выходе (которая помимо прочего зависит от качества нагрузки... и мой вышеприведенный пример лишнее тому доказательство). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 верните её продавцу ;) :D Если Вы такой умный то обьясните мне эпюры синуса в моем предыдущем сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Dalet, не стоит... у человека все просто, подход следующий: не "подошел" симисторный, ставите сервоприводный... и маскируете проблему до поры, напевая дифирамбы китайской чудо-технике... Тоже путь решения... кто-то выбирает такой, что уж тут поделать. Есть хорошая поговорка на эту тему, все её знают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 ... напевая дифирамбы китайской чудо-технике...или итальянской ;) Oberon M. Вполне пристойный сервоприводный стабилизатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Ну вот, а то все Китай, Китай... Италия это хорошо, только вот сервопривод... с его скоростью... Боюсь может не справиться, если сварщик "Вася" будет по соседству "баловаться"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 или итальянской ;) Oberon M. Вполне пристойный сервоприводный стабилизатор. Вполне пристойный, возможно. Пока дело не касается цены прибора и сроков поставки... Говорю потому, что и сам пытался вывести на рынок Украины итальянские стабы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vd0683 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Все стабилизаторы с понижением напряжения теряют мощность. От физики не убежать. Обмотка трансформатора рассчитана на определенный ток, кот считается (в лучшем случае для 250 В напряжения). Т.Е. имея подключенный 2кВт чайник, что бы при потере напряжения небыло падения мощности, должен расти ток! А обмотка-то сделана из той же проволоки, ее сечение не увеличивается с ростом тока. Вот поэтому ВСЕ стабы считаются в ВА. кто говорит иначе--- см. ДР. Хлус Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Все стабилизаторы с понижением напряжения теряют мощность. От физики не убежать. Обмотка трансформатора рассчитана на определенный ток, кот считается (в лучшем случае для 250 В напряжения). Т.Е. имея подключенный 2кВт чайник, что бы при потере напряжения небыло падения мощности, должен расти ток! А обмотка-то сделана из той же проволоки, ее сечение не увеличивается с ростом тока. Вот поэтому ВСЕ стабы считаются в ВА. кто говорит иначе--- см. ДР. Хлус Позвольте Вас спросить, а знает ли ДР.Хлус про автотрансформаторы? Об ответвлениях обмоток? Если нет, то пусть лучше трактует Библию. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Ну во первых на мой взгляд стабилизаторы вообще нельзя маркировать ни в кВа ни в кВт так как они не являются не источниками генерации электроэнергии ни ее потребителями (кпд не в счет) как по мне их надо маркировать по току ведь это их основной параметр. А кто как маркирует уж поверьте не всегда это зависит от производителя вот у нас в кВт потому что так завещал о великий центр стандартизации и сертификации Украины. Хотя и производители иногда лукавят придумывают новые термины, выражения, формулы ,методики измерений. Вот например китайцы да и некоторые европейцы полосу пропускания частот акустики меряют в ближнем поле (5-10см) и по неравномерности +/- 6 Дб а у нас принято мерить на расстоянии 1 м и +/-3 Дб По поводу падения мощности вы слишком далеко пошли (автотрансформатор обмотки) тут все намного проще есть например снопт 11,0 автомат на нем 50А (220*50=11000) при входном напряжении 150в получаем 150*50=7500 то есть нет никаких коэффициентов и.т.д есть закон Ома и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Вполне пристойный, возможно. Пока дело не касается цены прибора и сроков поставки... Говорю потому, что и сам пытался вывести на рынок Украины итальянские стабы.Купить один, распотрошить до деталей и затем заказать партию клонов в Китае, назвав изделия Oderon M. ;) И за свою несговорчивость... пусть пеняют на китайцев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Ну во первых на мой взгляд стабилизаторы вообще нельзя маркировать ни в кВа ни в кВт так как они не являются не источниками генерации электроэнергии ни ее потребителями (кпд не в счет) как по мне их надо маркировать по току ведь это их основной параметр. А кто как маркирует уж поверьте не всегда это зависит от производителя вот у нас в кВт потому что так завещал о великий центр стандартизации и сертификации Украины. Хотя и производители иногда лукавят придумывают новые термины, выражения, формулы ,методики измерений. Вот например китайцы да и некоторые европейцы полосу пропускания частот акустики меряют в ближнем поле (5-10см) и по неравномерности +/- 6 Дб а у нас принято мерить на расстоянии 1 м и +/-3 Дб По поводу падения мощности вы слишком далеко пошли (автотрансформатор обмотки) тут все намного проще есть например снопт 11,0 автомат на нем 50А (220*50=11000) при входном напряжении 150в получаем 150*50=7500 то есть нет никаких коэффициентов и.т.д есть закон Ома и все. Поддерживаю и оринтируюсь всегда на ток автомата ну и еще на вес. А если вес маловат то еще смотрю на электронную защиту по току которой иногда ставя больший автомат ограничивают и страхуются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 или итальянской ;) Oberon M. Вполне пристойный сервоприводный стабилизатор. О! Сладкий хрен. Конечно, это гораздо слаще редьки! Впрочем, на серво и реле всегда будет клиентура - если сошлись двое с одинаковыми взглядами, а именно - продавец, которому пофиг на проблемы клиента, и клиент, которому тоже пофиг на свои проблемы - отчего бы им вместе не решить, что для них серво - самое оно. Если бы не было таких клиентов, что ищут себе проблем - то не продавалась бы ни водка, ни сигареты, ни разная химическая пища в красивой упаковке...А она таки продается, мрут, но едят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Италия это хорошо, только вот сервопривод... с его скоростью... Боюсь может не справиться, если сварщик "Вася" будет по соседству "баловаться"...Да и симисторный не справится. Кстати, мерял просадки сети от сварки трансформаторной. У меня от сварки 3-кой электродом падает напруга на 10-12 вольт, от 4-ки на 14-15 вольт. Вобщем ХЗ, но мне кажется, что это не смертельно. Только миганина по лампам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Справляется, мигания ламп конечно есть, но значительно меньше, чем без оного и за лампы/технику при этом не переживаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Кстати, мерял просадки сети от сварки трансформаторной.… Вобщем ХЗ, но мне кажется, что это не смертельно. Только миганина по лампам. Ремонт БП (дешёвый лёгкий кЕтай), ремонт одного HDD и отказ в ремонте другого (слишком старый, нет запчастей) — тоже не смертельно. Но обидно, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення