Ваша опытная ошибка в исключении ситуации когда запрос на тепло больше возможности генератора тепла. У ТС котел греет сутки не останавливаясь, а вы утверждаете что такое невозможно в принципе!

 

Да, утверждаю. Моё предположение опирается на то, что у меня и ТС приблизительно одинаковые по площади дома, что позволяет предположить, что и наши СО приблизительно одинаковый объём теплоносителя. Запрос на тепло при одинаковой температуре за бортом и одинаковом объёме теплоносителя не может быть существенно отличным. Тем более, что со временем прогрева дома у ТС, расход не снижается.

Я бы сказал, что это не утверждение, а скорее предположение... Я бы в первую очередь при таком случае пытался проверить правильность работы счётчика газа. думаю это не сложно проверить даже в бытовых условиях. Например попробовать всё отключить, и закипятить некий объём воды и засечь, сколько уйдёт газа и прикинуть реальный ли расход будет. (как вариант).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, утверждаю. Моё предположение опирается на то, что у меня и ТС приблизительно одинаковые по площади дома, что позволяет предположить, что и наши СО приблизительно одинаковый объём теплоносителя. Запрос на тепло при одинаковой температуре за бортом и одинаковом объёме теплоносителя не может быть существенно отличным. Тем более, что со временем прогрева дома у ТС, расход не снижается.

Я бы сказал, что это не утверждение, а скорее предположение... Я бы в первую очередь при таком случае пытался проверить правильность работы счётчика газа. думаю это не сложно проверить даже в бытовых условиях. Например попробовать всё отключить, и закипятить некий объём воды и засечь, сколько уйдёт газа и прикинуть реальный ли расход будет. (как вариант).

 

 

Ну вот и категоричность пропала - это уже хорошо.

Предположения основаны на ограниченной информации от ТС, он только включил систему, а у вас она в номинальном режиме...

Ну и вопрос был сможет-ли котел потребить такое количество газа. Исходя из паспортных данных на такие котлы ответ был "может". Реально-ли для данной ситуации - не очень ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ситуация следующая. Мои родители живут в летней кухне, отапливают ее конвектором, плита электрическая, ГВС отключен программатором, проверить счетчик включением газовой плиты смогу через месяц, когда будет полноценная кухня и газовая варочная поверхность. Только в пятницу подключили стабилизатор, вчера отопление. Через час буду на объекте, в каждую комнату куплю термометр, термоголовками выставлю температуру на + 18 (в коридоре + 16), закрою двери во всех помещениях, посмотрю температуру в теплоносителе, вечером отпишусь.

 

Правильно ли я понимаю, в том помещении, где установлен программатор (в моем случае color matic 470) термоголовки должны быть открыты полностью?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будете на объекте, обратите внимание на то, котёл работает (гудит) непрерывно, или с паузами. Если с паузами, то понаблюдайте за ним имнут 15-30, чтобы понять цикличность включения выключения.

Понаблюдайте за счётчиком, сколько он намотатет за то время, пока котёл работает. Например котёл работает 15 мин и отключается, сколько за эти 15мин уйдёт газа???

Вам супер точности на этом этапе не надо. Вам надо понять, в чём проблема, а там решение быстро найдётся!!!

ИМХО внимательно понаблюдать в течении часа и всё образуется.:friends:

 

 

Если я бы у себя за сутки спалил бы 70м3 газа, то в доме не возможно было бы находиться, а у меня дом на 90м2 больше Вашего. Опять выскажу своё ИМХО 70м3 в сутки НУ ПРОСТО НЕ Р Е А Л Ь Н О !!!, даже в январе при минус 20.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет. Отчитаюсь по своему расходу газа. У меня дом 144 м.кв., два этажа, стены 1,5 кирпича (силикат)+10см пенопласта, между вторым этажем и чердаком минвата 200мм+90мм экструдированного пенополистирола, сам чердак не отапливается, стеклопакеты двухкамерные, энергосберегающие, профиль окон пятикамерный. Первый этаж - теплый пол + стальные радиаторы (практически всегда закрыты), имеется металлопластиковая дверь на терассу (перед ней внутрипольный фанкойл), на втором этаже только стальные радиаторы. Котел Бош конденсационный + недельный программатор, который использовался в ручном режиме, без программирования каждого дня. Заселились в июне прошлого года, так вот с июня по июнь вышло 1962 куб.м. газа. Пенополистирол укладывал на чердак посредине зимы, когда привалило -24 градуса и приехав с работы я обнаружил, что у меня на первом этаже +21, а на втором +17))))

Сейчас купил беспроводной недельный программатор Computherm Q7 RF и установил его в спальне на втором этаже, предварительно запрограммировав каждый день недели, а проводной, который на первом этаже, будет управлять насосом теплого пола.

Плюс ко всему решил заменить на втором этаже все радиаторы 22 типа на 33 тип для перехода на более низкотемпературный режим. Радиаторы приедут к концу недели, будем экспериментировать...:flag1:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Докладываю.

За 27 часов работы котла, потреблено 71 куб.м. газа. Температура воздуха в комнатах 20-22 градуса (там, где висит программатор t=20), в помещениях, где есть как теплый пол, так и радиаторы t=25-26 - отрегулирую. Еще один момент, в colormatic ГВС отключено, но все равно котел нагрел бойлер до 35-37 градусов.

 

Посоветовавшись с сантехником решил подождать несколько суток, посмотреть на потребление газа, после чего вызвать сервисанта Vaillant для физического вмешательства в котел. В плохое качество газа я охотно верю, но газ одинаковый по всей территории Украины, а не в отдельно взятом доме, да и перерасход у меня составляет не на 10-30%, а на 100%.

20151108160206.thumb.jpg.62a7ab9b7a847f1a8f3612157c119437.jpg

20151108160321.thumb.jpg.5fc6d5165a190a60ab884e7e23ca2355.jpg

20151108162307.thumb.jpg.bf614ef925886716d32466a4ad05bc56.jpg

20151108160340.thumb.jpg.a24234d4bfbcdd12b8af90d24c7140e0.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала нужно сделать скидку, что это таки первый пуск на неотапливаемый дом. Это важно и расход в этом случае не показателен.

 

Нужно четко мониторить суточное потребление следующие несколько дней, опосля чего делать выводы.

 

70 кубов в сутки на прогрев - это ненормально, но теоретически вполне возможно. 70х8...9 = 560...630 квтч в сутки, что формально около 25 квт в час, или же работа котла почти на всю дурь горелки.

 

Гипотетически у нас ситуация с разбодяженным газом и, возможно, неотстроенной автоматикой приготовления смеси для горения, что в совокупности приводит к таким любопытным результатам.

Если с качеством газа сделать что-то сложно, то второе лечится вызовом сервисанта с газоанализатором и дальнейшей настройкой, имхо.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

атам.

Если с качеством газа сделать что-то сложно, то второе лечится вызовом сервисанта с газоанализатором и дальнейшей настройкой, имхо.

 

Нет таких сервисантов которые смогли бы определить качество газа и потом под этот газ настроить автоматику,это выдумки чистой воды.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, прошло несколько суток

1. первый день, потребление газа 71 куб.м. (t=20)

2. второй день - 6,43 куб.м. (t=18)

3. третий день - 7,57 куб.м. (t=18)

 

Оказывается, первый пуск котла может потребить такое количество газа, таки murava как всегда был прав). Я и предположить не мог, ведь у меня малярные работы закончились весной, целое лето дом высыхал, проветривался.

 

Вопрос к форумчанам. Когда Вы указываете расход газа за сутки при определенной температуре, то берется во внимание температура в жилых комнатах? Ведь в коридоре вряд t ниже, впрочем как и в котельной, в нежилых комнатах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, прошло несколько суток

1. первый день, потребление газа 71 куб.м. (t=20)

2. второй день - 6,43 куб.м. (t=18)

3. третий день - 7,57 куб.м. (t=18)

 

Оказывается, первый пуск котла может потребить такое количество газа, таки murava как всегда был прав).

 

Хм."как всегда прав"

Начиная с какого поста прав.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, прошло несколько суток

1. первый день, потребление газа 71 куб.м. (t=20)

2. второй день - 6,43 куб.м. (t=18)

3. третий день - 7,57 куб.м. (t=18)

 

Оказывается, первый пуск котла может потребить такое количество газа, таки murava как всегда был прав).

Безусловно пятый пост прикольный по своему содержанию.

Но какое отношение имеет пятый пост к потреблению газа при первом пуске конкретно в вашем случае?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь все стало понятно и захотелось поделиться этой информацией на форуме. (ссылка устарела)

здається маячньою цей розрахунок. Аргументую: по Вінницькій області розрахункова температура -21С, але середньо-опалювальна -0,7С, тобто фактичне теплонавантаження 50% від розрахункового.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Безусловно пятый пост прикольный по своему содержанию.

Но какое отношение имеет пятый пост к потреблению газа при первом пуске конкретно в вашем случае?

Хм."как всегда прав"

Начиная с какого поста прав.

Начиная с ПЯТОГО поста :grin::grin::grin:

К потреблению газа при первом пуске в моем доме пост №5 данной темы (2010 г.) имеет такое же отношения, как и Ваш пост № 85 (2015 г.) - никакого.

 

 

Для начала нужно сделать скидку, что это таки первый пуск на неотапливаемый дом. Это важно и расход в этом случае не показателен.

 

Нужно четко мониторить суточное потребление следующие несколько дней, опосля чего делать выводы.

 

Оказывается, первый пуск котла может потребить такое количество газа, таки murava как всегда был прав). Я и предположить не мог, ведь у меня малярные работы закончились весной, целое лето дом высыхал, проветривался.

 

Вы в упор не желаете видеть очевидные вещи. Как говорится, каждому свое. Без обид :beer:.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К потреблению газа при первом пуске в моем доме пост №5 данной темы (2010 г.) имеет такое же отношения, как и Ваш пост № 85 (2015 г.) - никакого.

 

 

 

Вы в упор не желаете видеть очевидные вещи. Как говорится, каждому свое. Без обид :beer:.

 

Да видел, в чём разница между постом 68 и 82 ну а потом выплыл пост 85 с вопросом.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Добрый день.

Прошу откликнуться тех, кто сейчас ведет посуточный учет потребления газа.

У меня на 210 кв.м. отапливаемой площади, при выставленной температуре +20, расходуется 10 куб.м/сутки.

 

P.S. Прошу в ответе указать: площадь, температуру, объем

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет таких сервисантов которые смогли бы определить качество газа и потом под этот газ настроить автоматику,это выдумки чистой воды.

 

Хз, но в прошлую зиму на двух котлах двухчасовое колдунство с газоанализатором принесло прирост экономии индикативно на 15%.

 

А так, конечно, сервисантов нет. Где ж им взяться-то, война и разруха в стране.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Прошу откликнуться тех, кто сейчас ведет посуточный учет потребления газа.

У меня на 210 кв.м. отапливаемой площади, при выставленной температуре +20, расходуется 10 куб.м/сутки.

 

P.S. Прошу в ответе указать: площадь, температуру, объем

 

Спасибо.

 

Площадь отапливаема 90м2,темп. 22 ,21.5,21.Т.е. мы дома -ноч-мы наработе.За день 6.5м3 по кругу в сутки.(на выходных а это 8 дней в месяце тамп.50%-22градуса и 50%-21.5 градус).П.С. -стоит програматор.Сравнивал с прошлым годом плюс минус одно и тоже.:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Прошу откликнуться тех, кто сейчас ведет посуточный учет потребления газа.

У меня на 210 кв.м. отапливаемой площади, при выставленной температуре +20, расходуется 10 куб.м/сутки.

 

P.S. Прошу в ответе указать: площадь, температуру, объем

 

Спасибо.

Если поможет, 416м2, Т= 20 + ГВС+плита

Расходы за декабрь.

2010 - 605

2011 - 471

2012 - 721

2013 - 569

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Площадь отапливаема 90м2,темп. 22 ,21.5,21.Т.е. мы дома -ноч-мы наработе.За день 6.5м3 по кругу в сутки.(на выходных а это 8 дней в месяце тамп.50%-22градуса и 50%-21.5 градус).П.С. -стоит програматор.Сравнивал с прошлым годом плюс минус одно и тоже.:beer:

То есть при 90 кв.м = 6,5 куб.м, при 210 было бы 15,1 куб.м.

У Вас котел обычный, не конденсационный?

Если поможет, 416м2, Т= 20 + ГВС+плита

Расходы за декабрь.

2010 - 605

2011 - 471

2012 - 721

2013 - 569

В Вашем случае при перерасчете на 210 кв.м.потребление в декабре = 9,5 куб.м Приблизительно мои показатели.

 

А я все играюсь настройками, хочу уменьшить потребление газа до 7-8 куб./сутки.

 

Спасибо, общая картина ясна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно, что чем меньше мощность котла, тем расход газа будет меньше. С такими ценами на газ есть мысль отрезать часть сети отопления и перейти на зиму в одну - две комнаты. Начал искать котлы с мощностью 1,9-11квт, но к сожалению не нашел таких у нас. Есть за рубежом известных фирм, но цены тоже зашкаливают. Возможно есть другие и непонятно почему при снижении мощности котла цена на них увеличивается неадекватно, прошу откликнуться.