Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

нет циркуляции ТП

neon4ik

Рекомендовані повідомлення

А точно известно, что контуры не воткнуты двумя концами например в обратку?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неполучится толком выгнать воздух без отсоединения труб из за того что топик несможет отсечь верхний коллектор,когда он откроет слив верхнего колектора то вода пойдёт не через трубу ветки а через насос и на слив в верхнем коллекторе.

Самый простой вариант,открутить насос и на место прокладки вырезать из резины шайбу-заглушку и обратно закрутить насос,только делайте с верхней гайкой чтоб вода с насоса неслилась.

Вместе писали наверное..:beer:

а можел будет легче мне насос не откручивать а открутить все таки нижнюю часть по очереди прогонки воздуха?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

100 % не воткнуты, все проверил и все же видно, не так уж и много у меня контуров, чтобы путать, все зделано как все подсказывают, но пока ничего не заработало, хотя воздух еще не прокачал как написали выше, поэтому советы еще не испробованы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... прогонки воздуха?

в цитатник

Прогонки без пролива не будет

:)

 

.... думаю, несмотря на разные описания, вы уже поняли что такое "пролив"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да полностью,это краны я так понимаю

это клапаны под термоголовку,бывает они залипают,попробуйте открыть крышку и поддёрнуть шток клапана например плоскогубцами,может в этом трабл.

зы.расходомеры точно открыты?

ззы.насос развоздушен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вместе писали наверное..:beer:

а можел будет легче мне насос не откручивать а открутить все таки нижнюю часть по очереди прогонки воздуха?

 

Можно и так только все краны и расходомеры позакрывайте.:crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неполучится толком выгнать воздух без отсоединения труб из за того что топик несможет отсечь верхний коллектор,когда он откроет слив верхнего колектора то вода пойдёт не через трубу ветки а через насос и на слив в верхнем коллекторе.

Самый простой вариант,открутить насос и на место прокладки вырезать из резины шайбу-заглушку и обратно закрутить насос,только делайте с верхней гайкой чтоб вода с насоса неслилась.

 

вода не сможет пройти через обратный клапан

1806365308_0365-2.thumb.jpg.057177a3e2cf6a4d331596f77b335740.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это клапаны под термоголовку,бывает они залипают,попробуйте открыть крышку и поддёрнуть шток клапана например плоскогубцами,может в этом трабл.

зы.расходомеры точно открыты?

ззы.насос развоздушен?

А расходомерами я выставляю давление и закрываю обратно их?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неончик.Процедура такова.Все краны и росходомеры закройте затем открутите на нижнем коллекторе одну ветку и потихоньку откручиваете расходомер,когда выйдет весь воздух то закручиваете расходомер и прикручиваете трубу ветки.Остальные ветки в такой-же последовательности.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там недолжно быть никаких обратных клапанов.

если нет обратных клапанов, то почему пода стремится в насос попасть а не мимо насоса? Значит, чтото не дает ей пройти мимо насоса в контур обратки, там должен какой то клапан стоять ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А расходомерами я выставляю давление и закрываю обратно их?

 

расходомер регулирует проток (литры в минуту),позволяет сбалансировать гидравлику веток.для начала откройте их все полностью,у вас ветки небольшие...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расходомер регулирует проток (литры в минуту),позволяет сбалансировать гидравлику веток.для начала откройте их все полностью,у вас ветки небольшие...

Я вот тоже думаю, может с этими расходомерами что то напарил? что случиться если я их открою и будут открытыми? Они не нагонят мне сильное давление в контура?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если нет обратных клапанов, то почему пода стремится в насос попасть а не мимо насоса? Значит, чтото не дает ей пройти мимо насоса в контур обратки, там должен какой то клапан стоять ....

никаких клапанов там нет, способом, который рекомндует Интерсо вы ничего не прольете и воздух не выгоните..(таков ужь у вас тип смесительного уза...

 

посему берете рзводной ключ, закрываеие расходомеры и краны внизу, отсоединяете верхние трубки от коллектора и по очереди медленно пускаете воду в негреющие ветки, причем не 1 минуту, а хотя бы 5 на каждую ветку, воду из трубы направляете в ведро...это и есть пролив веток

 

после этого все ваши танци с бубнами закочаться.....

 

 

ПС сори Итерсо, не дочитал до последнего вашего поста и разумничался....он и есть-истина

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом китайском чуде в нижнем узле подключения насоса присутствует пластиковый обратный клапан (если только его не выкинули продажники). При заполнении системы и проливе веток он очень часто разлетается (у него дистрофичная конструкция) и своими частями может перекрыть проток где угодно (у меня такое было). Проверте его.

Что показывают расходомеры при работе насоса ТП?

P.S. Чтобы насос стоял по феншую узел подключения насоса должен располагатся с левой стороны от коллекторов.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вот тоже думаю, может с этими расходомерами что то напарил? что случиться если я их открою и будут открытыми? Они не нагонят мне сильное давление в контура?

 

конечно нет,давление в контуре тп,такое же ,как в системе.расходомеры изначально должны быть открыты!крутить их начинают,когда есть большая разница в длине петель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конечно нет,давление в контуре тп,такое же ,как в системе.расходомеры изначально должны быть открыты!крутить их начинают,когда есть большая разница в длине петель.

У меня впринципе 6м2, 9м2 и 12м2 теплого пола.Это большая разница?

И вода в них стоит на одном уровне.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну все, заработало. Открутил эти расходомеры и полотенчик сразу стал теплый, пол через день прогрелся и тоже стал теплым. Класс!!! Всем спасибо за помощь...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прекрасно.я рад за вас.а для спаcибки кнопочка есть:rolleyes:.

кстати насос-таки разверните,чтоб он "лицом" смотрел на коллектор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...