На улице через 1 сумеречный датчик ( недорогой Феролли) параллельно запитано 2 парковых фонаря. Так вот - эти фонари могут светить абсолютно как им заблагорассудится - гореть оба , вообще не включиться вечером, но чаще - горит один из фонарей . И если с неправильным срабатыванием подключения для обеих фонарей ситуация , допустим , объяснима -( брак сенсора в датчике) , то как обїъяснить включение только одного фонаря- из 2 параллельно запитанных ? Лампы в фонарях энергоэффективные , небольшой мощности .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На улице через 1 сумеречный датчик ( недорогой Феролли) параллельно запитано 2 парковых фонаря. Так вот - эти фонари могут светить абсолютно как им заблагорассудится - гореть оба , вообще не включиться вечером, но чаще - горит один из фонарей . И если с неправильным срабатыванием подключения для обеих фонарей ситуация , допустим , объяснима -( брак сенсора в датчике) , то как обїъяснить включение только одного фонаря- из 2 параллельно запитанных ? Лампы в фонарях энергоэффективные , небольшой мощности .

Скорее всего, силовой элемент датчика - не реле, а симистор, который открывается не полностью. У ламп тоже разброс параметров - одна запускается чуть раньше другой и берет на себя весь ток приоткрытого ключа. Справиться можно, подключив датчик через обычный магнитный пускатель - там промежуточных состояний не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятно, падение напряжения на питающем проводе фонарей (до датчика или после). Укажите общую длину и сечение провода от питания и между фонарями. Измерьте напряжение в сети в час пик (20 - 23 ч.).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На улице через 1 сумеречный датчик ( недорогой Феролли) параллельно запитано 2 парковых фонаря. Так вот - эти фонари могут светить абсолютно как им заблагорассудится - гореть оба , вообще не включиться вечером, но чаще - горит один из фонарей . И если с неправильным срабатыванием подключения для обеих фонарей ситуация , допустим , объяснима -( брак сенсора в датчике) , то как обїъяснить включение только одного фонаря- из 2 параллельно запитанных ? Лампы в фонарях энергоэффективные , небольшой мощности .

А при параллельном включении фонарей они подключаются к одной и той же клемме датчика либо к разным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Готовые датчики есть с таким пускателем ?? Боюсь что отдельно эту приблуду мне просто не куда будет пристроить, учитывая ещё и то что я вообще понятия не имею где его брать и как его цеплять:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятно, падение напряжения на питающем проводе фонарей (до датчика или после). Укажите общую длину и сечение провода от питания и между фонарями. Измерьте напряжение в сети в час пик (20 - 23 ч.).

До датчика идёт силовой кабель в расчёте на глобальное уличное освещение - а запитано всего две лампы по 20 Вт . От датчика провод с 1,5 сечение ( тоже выше крыши).Возможно , есть вероятность потери напряжения из-за того . что и датчик и фонари установлены на каменном столбе ограды под маленьким свесом. Контакты не герметичны , повышенная влажность . К сожалению , я в этом не силён........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А при параллельном включении фонарей они подключаются к одной и той же клемме датчика либо к разным?

Если я правильно понял вопрос - к одной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем длиннее провод и меньше его сечение - тем меньшее напряжение доходит до ламп. Поэтому - кто успел раньше зажечься, тот и отобрал себе пару вольт, необходимых для пуска. Если напряжение в сети достаточное для запуска обеих - будут дружно светить. Если контакты негерметичны - и там переходное сопротивление может быть велико (коррозия).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На улице через 1 сумеречный датчик... как обїъяснить включение только одного фонаря- из 2 параллельно запитанных ? Лампы в фонарях энергоэффективные , небольшой мощности .

 

попробуйте включать фонари через контактор, который будет управляться сумеречным реле

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем длиннее провод и меньше его сечение - тем меньшее напряжение доходит до ламп. Поэтому - кто успел раньше зажечься, тот и отобрал себе пару вольт, необходимых для пуска. Если напряжение в сети достаточное для запуска обеих - будут дружно светить. Если контакты негерметичны - и там переходное сопротивление может быть велико (коррозия).

Плохо , что не одно предположение - и ваша , и версия engeneer мне кажутся однозначно правдоподобными . Хорошо хоть потеплело - поковыряюсь на улице сначала с контактами . не получится - куплю новый датчик подороже.Спасибо !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

попробуйте включать фонари через контактор, который будет управляться сумеречным реле

А смысл?

... сумеречный датчик ( недорогой Феролли) ...

 

...Лампы в фонарях энергоэффективные , небольшой мощности .

В них (недорогих датчиках) стоит реле типа (ссылка устарела) - ему ніц не бракує.

Думаю, первым делом - ревизия контактов (всяких скруток & клеммников), потом - проверить напряжение на лампах.

Если всё в порядке - обратиться к уважаемому igorriusу за контактором :D

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл?

 

я думаю, что стоит попробовать по возможности.

сопротивление катушки больше, чем двух параллельно включенных ламп, напряжение на катушке будет падать больше, реле ( или контактор ) будет срабатывать, а значит и лампы можно будет включать без проблем

 

 

для начала стоит попробовать включить эти лампы напрямую, минуя сумеречное реле, проверить. как они работают

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хотя наверное само сумеречное реле неисправно, например на самом реле падает большое напряжение, из за чего лампам не хватает напряжения
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

после срабатывания сумеречного реле проверьте:

1) Напряжение на входе сумеречного реле

2) напряжение на выходе сумеречного реле

2) напряжение на входе фонаря №1

3) напряжение на входе фонаря №2

 

При исправном реле и вменяемой проводке все напряжения могут различаться вольт эдак на 5 максимум (учитывая падение напряжения в кабелях) и желательно стремиться к заявленным 220 Вольтам. Если так и есть -- проверяйте начинку фонарей и лампы в первую очередь. Если напряжение на входе реле больше чем на 5 В отличается от напряжения на выходе -- разбирайтесь с реле. Если напряжение на выходе реле сильно отличается от напряжения на входе фонарей -- проверяем контакты, проводку, и задумываемся, не поменять ли кабель на большего сечения.

Если на всех четырех точках, и в розетках в придачу напряжение поганое (180-150 вольт) задумываемся о стабилизаторе или собственной подстанции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а когда начались проблемы ? ( время года ? ) энергосберегайки не очень хорошо относяться к минусовой температуре может в этом причина ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а когда начались проблемы ? ( время года ? ) энергосберегайки не очень хорошо относяться к минусовой температуре может в этом причина ?

Проблема началась именно в морозы . Сейчас потеплело - горят нормально обе. Про то что "энергосберегайки не очень хорошо относяться к минусовой температуре" не знал . Может это действительно и есть причина . Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а когда начались проблемы ? ( время года ? ) энергосберегайки не очень хорошо относяться к минусовой температуре может в этом причина ?

 

+1 Энергосберегающие не совсем подходят для уличного освещения, при низких температурах возможны глюки. Для начала поменяйте лампочки на обычные 40 или 60 ватт, посмотрите, будут ли они светится вместе и не очень ли тускло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема началась именно в морозы . Сейчас потеплело - горят нормально обе. Про то что "энергосберегайки не очень хорошо относяться к минусовой температуре" не знал . Может это действительно и есть причина . Спасибо!

В энергосберегающих лампах стоят электролитические конденсаторы, которые на морозе работают крайне плохо. Ставьте обычные лампы.

Посилання на коментар