отопление в двухэтажном доме ТТ и электрокотлом.

батареи чугунные и трубы металл.

стоит насос на обратке и насос на Эл котле.

но система может работать и без насоса. и без электричества в режиме ТТ котла.

поэтому и ставили трубы металл . на случай отключения Эл.

когда работает ЭлК -12 кВ на полную мощь , то в котле появляется шум , а также , когда нагревается система , то на втором этаже тоже слышен шум , как будто проходит пар по трубам.

От чего шум и как его можно снизить.

если котел поставить на 8 кВ то шума нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

система открытая

 

Я,бы еще обратил внимание на присутствие накипи в электрокотле,а также при первом пуске не обратили внимание на спуск воздуха из под гайки насоса котла.....и теперь уже проблема с насосом...:beer:

простите , я чёт плохо понял о чём речь.

можете обьяснить.

котел новый -какая накипь ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

система открытая

возможно неправильно заполняли систему. сами такую с третьего раза залили. если быстро лить - очень много воздуха заходит в систему и потом плохо выгоняется. сливали и заполняли наново (было ведрами на чердаке). сначала очень тоооненькой струйкой и мееедленно и слушать как булькает (выходит) воздух. вобщем смотря сколько ведер в систему влазит. ведер 5 медленно, потом можно быстрее, но слушать выходящие бульбы воздуха. под конец уже смело лили - не булькало.

и еще (в другом случае) один "спец" сказал что насос на системе не любит воздух, может клинить при попадании воздуха. может брехня, но так нам объяснил поломку насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

заполняли систему снизу вверх отдельным насосом.

когда отключен Эл ко., а работает лишь насос , то шумов нет.

шум появляется когда начинает работать котёл и почти сразу.

впечатление такое , как кипит вода в области котла , и отдает шум наверх на трубы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

система открытая

 

 

простите , я чёт плохо понял о чём речь.

можете обьяснить.

котел новый -какая накипь ?

Недостаточный теплосъём на 12 кВт.Оттуда и накипь нарисоваться может очень быстро.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шум появляется когда начинает работать котёл и почти сразу.

впечатление такое , как кипит вода в области котла , и отдает шум наверх на трубы.

и

когда работает ЭлК -12 кВ на полную мощь , то в котле появляется шум , а также , когда нагревается система , то на втором этаже тоже слышен шум , как будто проходит пар по трубам.

если котел поставить на 8 кВ то шума нет.

 

вот здесь и засада похоже. похоже на то что пишет fagot68 - "Недостаточный теплосъём на 12 кВт".

т.е. на полной нагрузке котла насос не справляется с прокачкой воды по системе, начинает в котле закипать вода, бульбы стремяцца наверх, шумят и не дают спать.

и как "теоретег" :) - система открытая, давления особо не нагоните, наверное поэтому насосу тяжелее прокачать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бульбы, воздух, давление :)

 

Господа, Вы что, чайником никогда не пользовались? Электрический который...

 

А вообще есть хорошее правило, " прежде чем спросить у людей - спроси у поисковой машины".

 

Почему шумит чайник.... Просто и доступно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если два насоса включили последовательно - резко увеличивается скорость движения теплоносителя.

В жилых помещениях допустимая скорость движения теплоносителя при условных проходах труб 15, 20 мм и более - соответственно 1.2 и 1 м/с

 

Если скорость увеличить - будут шуметь трубы, батареи и т.д..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему же тогда не шумит система , когда работает ТТ котёл, с насосом.

кстати температура при ТТ котле Выше , чем когда работает Эл кот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основные причины возникновения шума.

1)нахождения воздуха в системе

2)подсос воздуха на эл.котле

3)разность циркуляционных насосов(кубометры)

4)гидравлически не правильно подключен эл.котел

Хотя там может быть еще десятки других причин:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё из-за кавитации в насосе может шуметь, это характерно для открытых систем с мощным насосом и низкой гидравлической высотой.