Заземление в частном доме

etra2010

Рекомендовані повідомлення

подскажите плз, обязательно ли нужно иметь заземление в доме с трехфазным счетчиком?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите плз, обязательно ли нужно иметь заземление в доме с трехфазным счетчиком?

В жилом доме с любым счётчиком обязательно должна быть система заземления.

 

 

ДБН В.2.5-27-2006 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 

2 Защита от поражения электрическим током путём применения мер защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении.

 

2.1 Основные положения

 

2.1.1 В электроустановках зданий и сооружений должна быть обеспечена защита людей и животных от поражения электрическим током как при отсутствии повреждения в электроустановке, так и при его наличии путем применения:

- сочетания одной из мер защиты от прямого прикосновения, указанных в 2.1.2а и 2.1б, по меньшей мере с одной из мер защиты при косвенном прикосновении, которые указаны в 2.1.3а, 2.1.3в (см. также 2.1.4 и 2.3.1.7), 2.1.3г, 2.1.3д и 2.1.3е, или

- меры защиты, сочетающей в себе защиту от прямого прикосновения и защиту при косвенном прикосновении (см. 2.1.4), или

- в некоторых случаях (см. 2.1.7) только мер защиты от прямого прикосновения, указанных в 2.1.2г и 2.1.2д.

...

2.1.3 В качестве мер защиты при косвенном прикосновении следует применять (см. также 2.1.6):

а) автоматическое отключение питания (см. 2.4.1);

б) оборудование класса II по ГОСТ 12.2.007.0 (двойную или усиленную изоляцию – см.2.4.2);

в) сверхнизкое напряжение (систему БСНН или ЗСНН – см. 2.3.1 или систему функционального сверхнизкого напряжения (ФСНН) – см. 2.1.5 и 2.3.2);

г) изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (см. 2.4.3);

д) незаземленную систему местного уравнивания потенциалов (см.2.4.4);

е) электрическое отделение цепей (см. 2.4.5.).

 

...

2.4.1 Автоматическое отключение питания

Автоматическое отключение питания предназначено для недопущения патофизиологического эффекта, который может возникнуть в результате наличия напряжения прикосновения определенной величины и продолжительности действия в случае повреждения изоляции в электроустановке.

...

Автоматическое отключение питания является наиболее распространенной мерой защиты при косвенном прикосновении.

 

2.4.1.1 Если в качестве меры защиты при косвенном прикосновении применяется автоматическое отключение питания, необходимо выполнить систему заземления (см. 2.4.1.3) и основную систему уравнивания потенциалов (см. 2.4.1.9), а также обеспечить координацию характеристик защитных устройств, осуществляющих это отключение, и параметров возможных цепей замыканий на открытые проводящие части или защитные проводники.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

с меня РЭС требует результаты лабораторной проверки заземления аргументируя тем, что стоит трехфазный счетчик.. так и должно быть и все проходят такие проверки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

с меня РЭС требует результаты лабораторной проверки заземления аргументируя тем, что стоит трехфазный счетчик.. так и должно быть и все проходят такие проверки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должно быть, но пока не видел ни одного решения суда о санкциях за нарушение ПТЕЕС применительно к населению. В многоквартирных домах тоже трёхфазный ввод, но в подавляющем большинстве вообще нет заземления (Держенергонагляд измывается только над ОСББ).

Отключить Вас от сети РРЕМ не имеет права - не тот случай.

Периодическая проверка параметров заземления и электропроводки вещь хорошая и нужная, но обязательность её пока прописана расплывчато (можно вертеть как хочешь).

Лично я не слышал о массовых проверках эксплуатирующихся систем заземления у населения. Может, кто из форумчан сталкивался - интересно бы их послушать.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должно быть, но пока не видел ни одного решения суда о санкциях за нарушение ПТЕЕС применительно к населению. В многоквартирных домах тоже трёхфазный ввод, но в подавляющем большинстве вообще нет заземления (Держенергонагляд измывается только над ОСББ).

У нас массово горгаз начал проверку газового оборудования, в прошлого году к другу пришли, зафиксировали колонку и гофру тут-же составили акт, хотели отключать, он их выставил за дверь, так они отключили стояк по подъезду :Bravo:, соседи взъелись... итог - полинял на оцинковку 100грн, + штраф + за включение (сколько не помню), и убитый день.:(

 

Это я к чему, будет команда сверху:rolleyes: о невыполнении бюджета, заставят всех в обязательном порядке проходить испытания :).

Так что это не за горами!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не думаю, что решающим фактором будет бюджет. Но то, что обязательность периодических измерений введут (заземление, петля, изоляция, автоматы) - не сомневаюсь.

И допустим, сейчас платить монтажникам за абы как сделанный контур заземления - деньги на ветер.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Спасибо всем за ответы. Но вопрос мой носил больше провокационный характер. И с подписями у меня в се в порядке. Могу сказать одно с уверенностью. все ответы не правильные у Вас были. С октября 2010 действует новый ДБН В 2.5-23-2010. И там в п. 2.1 четко сказано что система TN-S или TN-C-S с разделением PE и N. Грубо говоря картинка такая etra.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2011-03-10-09-46-44&catid=2:2011-03-10-10-43-09

Мальчик...у порядочных людей это называется - "хорошая мина, при плохой игре"...:Bravo::Bravo::Bravo:

Выдавать за провокацию собственное бессилие в профи-вопросах - ну это очень жалко выглядит....

 

Ну а ежели желаете "по-гамбургскому счёту" - ну дык растолкуйте мне тот вопрос, что я мусолю ужо в который раз -

Воздушка ко мне пришла, 3 фазы и N или PEN - как ни назови.

В ГРЩ уже есть РЕ от контура, дык куды мне втулить РЕ (который таки есть N) после разделённого N от воздушки, т.е. (ТП)???

На какую шину-то, согласно ДБН 2.5-23-2010???:twisted:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но вопрос мой носил больше провокационный характер. И с подписями у меня в се в порядке. Могу сказать одно с уверенностью. все ответы не правильные у Вас были. С октября 2010 действует новый ДБН В 2.5-23-2010. И там в п. 2.1 четко сказано что система TN-S или TN-C-S с разделением PE и N. Грубо говоря картинка такаяetra.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2011-03-10-09-46-44&catid=2:2011-03-10-10-43-09
Ваш вопрос носил характер не разбирающегося в электробезопасности человека, а Ваше второе сообщение это только подтвердило!

 

ДБН В 2.5-23-2010 по электробезопасности ссылается на главу 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27 в которых пишется что в системах TN проводники распределительной сети PEN или PE и проводники идущие от шины РЕ к ЗУ во всех системах должны быть сечением не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, а у Вас от щита на столбе к дому сечение проводов 6 мм2, что не допустимо по главе 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27, а так же здравому смыслу!

 

Так же ДБН В 2.5-23-2010 не отменяет обязательные СУП, ДСУП, которых у Вас нет, которые хоть как-то могут минимизировать вероятность поражения током при авариях в питающей сети при питании дома по системе TN-С, которую Вам безграмотно сделали!

 

И ДБН В 2.5-23-2010 не отменяет изолированность, свитость в пролетах, ультрафиолетостойкую изоляцию проводников ВЛ, а так же повторные ЗУ, которые предназначены минимизировать вероятность и последствия аварий в распределительной сети, что особенно важно при питании дома по системам TN!

 

Еще ДБН В 2.5-23-2010 ни как не предусматривает опасный транзит нейтрального провода через зажимы счетчика, как у Вас, при питании дома по 4-х проводной системе TN-C!

 

И от того что Вы подключение нейтрального провода распределительной сети сечением 6 мм2 идущего в дом назовете не подключениемм к шине РЕ для защитного отключения, как при питании дома по 4-х проводной системе TN-C, а делением на групповые РЕ, якобы по системе TN-C-S, безопасность ни как не повысится!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не имеет права РЭС требовать периодической проверки заземления, по крайней мере у нас, при новом подключение-требуют и з.у. и токи к.з., периодических-нет, хотя, если б нашли законное основание-требовали б:(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не имеет права РЭС требовать периодической проверки заземления, по крайней мере у нас, при новом подключение-требуют и з.у. и токи к.з., периодических-нет, хотя, если б нашли законное основание-требовали б:(

 

РЭС не имеет, а Держенергонагляд (державний инспектор оперативно подчиняется начальнику РЭСа) теоретически имеет и именно он должен выдавать припис на проверку, но не РЭС.

Заходите в параллельную ветку , может разберём детально обоснованность на данный момент таких требований.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

РЭС не имеет, а Держенергонагляд (державний инспектор оперативно подчиняется начальнику РЭСа) теоретически имеет и именно он должен выдавать припис на проверку, но не РЭС.

Заходите в параллельную ветку , может разберём детально обоснованность на данный момент таких требований.

Александр, прокомментируйте, плиз пост № 62 :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что именно в посте?

Я не стёбаюсь...

Вы со всеми разделами поста согласны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мальчик...у порядочных людей это называется - "хорошая мина, при плохой игре"...:Bravo::Bravo::Bravo:

Выдавать за провокацию собственное бессилие в профи-вопросах - ну это очень жалко выглядит....

 

Ну а ежели желаете "по-гамбургскому счёту" - ну дык растолкуйте мне тот вопрос, что я мусолю ужо в который раз -

Воздушка ко мне пришла, 3 фазы и N или PEN - как ни назови.

В ГРЩ уже есть РЕ от контура, дык куды мне втулить РЕ (который таки есть N) после разделённого N от воздушки, т.е. (ТП)???

На какую шину-то, согласно ДБН 2.5-23-2010???:twisted:

Уважаемый Шарманщик! Вы бредите!!!!! Учите материальную часть
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш вопрос носил характер не разбирающегося в электробезопасности человека, а Ваше второе сообщение это только подтвердило!

 

ДБН В 2.5-23-2010 по электробезопасности ссылается на главу 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27 в которых пишется что в системах TN проводники распределительной сети PEN или PE и проводники идущие от шины РЕ к ЗУ во всех системах должны быть сечением не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, а у Вас от щита на столбе к дому сечение проводов 6 мм2, что не допустимо по главе 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27, а так же здравому смыслу!

А почему Вы решили что у меня щит на столбе и от столба к дому 6мм2?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему Вы решили что у меня щит на столбе и от столба к дому 6мм2?
А если до ГРЩ?

Здравствуйте!! Необходим совет. К жилому дому со столба подходит 380В СИПом 4 х 16 кв.мм алюминий и заходит в счетчик, висящий на улице. Из него выходит медный провод 4 х 6 и входит в дом и идет до ГРЩ примерно 10 м замурованным в стену...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фундамент дома состоит из армированной монолитной плиты...Можно ли устраивать контур заземления, проковыряв бетон пола подвала до арматуры, и присоединиться к арматурному каркасу?... Такую мысль высказывал общестроительный прораб...Плита площадью 100 квадратов (10х10 метров), и вся арматура связана между собой...Толщина плиты 30 см...

Или таки нужно в другом месте делать контур заземления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фундамент дома состоит из армированной монолитной плиты...Можно ли устраивать контур заземления, проковыряв бетон пола подвала до арматуры, и присоединиться к арматурному каркасу?... Такую мысль высказывал общестроительный прораб...Плита площадью 100 квадратов (10х10 метров), и вся арматура связана между собой...Толщина плиты 30 см...

Или таки нужно в другом месте делать контур заземления?

1. Ваш фундамент в любом случае должен быть использован в СУП (система уравнивания потенциалов).

2. На вводе у столба должно быть повторное заземление PEN.

3. При системе TN-C-S предпочтительнее использовать естественные заземлители (ваш фундамент), чем монтировать контур. В случае применения ТТ, то необходимы будут результаты измерений сопротивления заземлителя лабораторией.

4. Помимо стальной конструкции заземлителя, особое значение имеет удельное сопротивление грунта.

www.zandz.ru

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто скажет насколько принципиально использовать в качестве заземлителей угольник 50х50х5 а не пруток 16 мм.

Ведь забивать круллый пруток наверно намного проще нежели угольник.

Да и по цене пруток получаэтся дешевле.

 

Спрашиваю вот почему.

По расчетам мне для заземления надо забить 6 3-х метровых угольников через каждые 9 м или 2 6-ти метровых штыря через 18 м.

 

Кстати для забивания угольника нужно вылезать с кувалдой на какойто 3-х метровый помост а забивать пруток можна простой приспособой (см. рис.) стоя на земле.

 

Нижняя пятка крепится к штырю болтами и по ней ударяют верхним набалдашником. По мере забивания пятку перезакрепляем выше и так далее.

Чтобы забивать было легче на нижний конец 16 мм штыря нужно приварить 20 мм. конусный наконечник.

1.jpg.fac411ac63968bb58d5689a76bc7c6ee.jpg

Змінено користувачем SIV
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Шарманщик! Вы бредите!!!!! Учите материальную часть

Ничего нового, всё, как и ожидалось - незнание, неумение, нежелание, невоспитанность...не...не...не..., а когда загнал сам себя в угол - забыл, бедолага, что-кому-когда говорил, тут резко - переход с предмета спора на личности оппонентов...:lol::lol:

 

Всё это уже демонстрировали на форуме до вас и не единожды... старо, неприглядно, как любой неудачный повтор.......:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...