romi9999 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 .....Все вылазит в первый отопительный сезон. "Все вылазит в первый отопительный сезон" после монтажа гипсокартона . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 кстати а сколько система безпроблемно простояла?, я тут статистику создаю Зачем статистика? Законы Мерфи отлично согласуются со многими техническими областями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Блин, у меня тоже похожая проблема. Только давление падает намного медленнее. За две недели где-то на 0,4 атмосферы последний раз упало. При этом нигде протечек не видно. Трубы паянный ППР. Котёл ТТ. А не может такого быть, что кислород, который выделяется в воде при нагревании уходил через развоздушивающий клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 1.Трубы паянный ППР. Котёл ТТ. 2.А не может такого быть, что кислород, который выделяется в воде при нагревании уходил через развоздушивающий клапан? 1. Гремучая смесь. 2. Да, первые 2-3 недели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 "Все вылазит в первый отопительный сезон" после монтажа гипсокартона . я перед заходом гипсарей даю воду в систему, и пока вся отделка не закончилась, держу там давление ) а то были случаи... а с ППР у меня давно не сложилось, все вылазит на 2-3 сезон. Причем на ГВС и отоплении. Рвут сварные швы на уголках и тройниках... Причем рвет хитро, на холодной системе все ок, держит нормально 4 атм, но когда нагреешь, трубы начинает расширять, вот тогда и проявляються эти трещинки, и сочиться водичка. В итоге две недели в году ковыряем плитку и ищем протечки... уже можно по дому было наставить ревизий и лючков для нормального доступа к фитингам. Но чтоб трубу порвало, еще случаев нет. Искали по разному, и с помощью тепловизора и просто вскрытием стяжек на полу и в стенах... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gpv Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Уже была такая тема, по-моему, самый лучший совет так был - проползти со стетоскопом по линиям укладки труб Слушать через стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Причем рвет хитро, на холодной системе все ок, держит нормально 4 атм, но когда нагреешь, трубы начинает расширять, вот тогда и проявляються эти трещинки, Вы слышали о компинсаторах удельного расширения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Вы слышали о компинсаторах удельного расширения? слышали ) но прикол в том, что рвало на участах около 1-1,5 м. на такие участки тоже компенсаторы паять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Утеплитель подкладывай на угольники. И главное крепи его, а то посрывают. Тогда трубе есть куда удлиняться. Или переходи на Бененгер, там компенсаторов и в прайсе нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Утеплитель подкладывай на угольники. И главное крепи его, а то посрывают. Тогда трубе есть куда удлиняться. Или переходи на Бененгер, там компенсаторов и в прайсе нет. Перешел на ТЕСЕ, РЕхау, Вавиновский металопласт... там тоже нет в прайсе компенсаторов ППР только по открытой для обвязки фильтров и бойлеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 вы гоните, ничего не имел с ППРом и иметь ничего не хочу....иметь в своем году 2 недели для поиска утечек-это жутко накладно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Перешел на ТЕСЕ, РЕхау, Вавиновский металопласт... там тоже нет в прайсе компенсаторов ППР только по открытой для обвязки фильтров и бойлеров. О! родственная душа, у меня такое же применение, только вместо Вавина у меня Хенко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 О! родственная душа, у меня такое же применение, только вместо Вавина у меня Хенко я на вавин перешел с Упанора, инструмент один и тот ) а прайсы немного разные. а ТС желаю бустрей найти утечку и устранить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nightingale Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 кстати а сколько система безпроблемно простояла?, я тут статистику создаю Первый отопительный сезон, с октября проблем небыло, все началось во второй половине февраля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nightingale Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 вы гоните, ничего не имел с ППРом и иметь ничего не хочу....иметь в своем году 2 недели для поиска утечек-это жутко накладно Т.е. ППР абсолютно негодиться для прокладки отопления, вроде он эластичный и не должен создавать проблем при температурном расширении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Т.е. ППР абсолютно негодиться для прокладки отопления... Ему место в низкотемпературных системах отопления. Чем ниже температура теплоносителя, тем лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 У меня тоже падало давление постепенно, приходилось подпитывать. Думал, система течет. Когда мыл теплообменники котла, померял давление воздуха в расширительном бачке, а там его практически небыло. ЗА 4 года видать потихоньку стравилось или бачок менять, Подкачал насосом до 1Атм, проверил давление в бачке через несколько дней - не изменилось. Проблема ушла почти...., давление стало падать значительно медленнее, периодически раз в несколько месяцев подкачиваю насосом в бачок до нормального в системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 У меня тоже падало давление постепенно, приходилось подпитывать. Думал, система течет. Когда мыл теплообменники котла, померял давление воздуха в расширительном бачке, а там его практически небыло. ЗА 4 года видать потихоньку стравилось или бачок менять, Подкачал насосом до 1Атм, проверил давление в бачке через несколько дней - не изменилось. Проблема ушла почти...., давление стало падать значительно медленнее, периодически раз в несколько месяцев подкачиваю насосом в бачок до нормального в системе. при проблеме с расширителем, теплоноситель выдавливает через подрывник, собственно там и должны его лицезреть... но если он не срабатывает, значит искать в другом месте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Т.е. ППР абсолютно негодиться для прокладки отопления, вроде он эластичный и не должен создавать проблем при температурном расширении. Какая интересная антиреклама по поводу ППР пошла и сразу в нескольких ветках,неужели весна на носу и началось движение. Относительно ППР то он нелюбит халтурного или непрофисионального отношения,для этого есть более дорогие системы монтажа которые стерпят любую халтуру но за щёт заказчика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 .... есть более дорогие системы монтажа которые стерпят любую халтуру но за щёт заказчика. А нам, халтурщикам, только этого и надобно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 А нам, халтурщикам, только этого и надобно только хотел нацарапать, что сдесь собрание халтурщиков.... Вы опередели. а то чно нужно с ППРом работать без халтуры, это относиться и к другим материалам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 да я уже как-то привык халтурить ТЕСЕшкой....мне и не хватит навыков и умения чтобы работать с таким сурьезным материалом как ППР... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 а с ППР у меня давно не сложилось, все вылазит на 2-3 сезон. Вот-вот. Первый сезон было всё ок. А на второй начало падать потихоньку давление. Может я конечно не правильно называю эти трубы. Я имел ввиду ППР металлизированный, как их в простонародьи называют "штаби". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Добрый день всем форумчанам! У меня в доме появилась проблема, падение давления в системе отопления. С недавнего времени стал наблюдать постоянное снижение давления теплоностителя. Утром подпитал до 2 кгс/см2, вечером уже менее 0,5 кгс/см2 (примерно уходит 5-10 литров воды). Найти место утечки не могу. В доме теплый пол - проверял путем выключения на день входной и выходной арматурой подачи на пол теплоностителя, давление продолжает падать и падать. Значит утечка не под полом (уже легче). На открытых участка и резьбовых соединениях утечки не наблюдаю. Вся разводка отопления скрытая выполнена трубами ППР. Стены сухие и видимых мест утечки тоже обнаружить не могу. ПОдскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой как найти место где уходит вода? Может есть какой-то реагент для добавки в систему, который запечатает выход теплоностителя? Буду очень признателен всем за советы. Спасибо. У меня когда то была такая проблема, то же самое всё облазил и не смог найти протечки. да собственно говоря не смог найти, так как проблема была совсем в другом!!! Компенсатор объёма!!! В нём прослаб ниппель и он не держал давление. Подпитал вроде систему, а воздух со временем уходит через ниппель и давление падает. Присмотритесь внимательно к компенсатору объёма, проверьте давление в нём!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 воздух накачать...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...