Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

В прошлом году, когда делал запуск котла, газовщик проверял подачу газа... защита тоже срабатывала... Он частично разобрал редуктор и продувал всю трубу и редуктор. Пока замечаний нет...

 

Возможно и ваш редуктор просится на профилактику... Обратитесь в газконтору...

 

 

а сколько редуктор проработал?

 

Редуктор проработал меньше 2-х лет.

Такие срабатывания, согласно мануалу, возможны при работе котлов.

 

Я пока хочу разобраться, влияют ли мои действия по управлению работой котла, в том числе внезапной остановке горелки, на срабатывание защитного клапана на редукторе.

 

Возможно, редуктор исправен, и срабатывание вызвано моими действиями?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Редуктор проработал меньше 2-х лет.

Такие срабатывания, согласно мануалу, возможны при работе котлов.

 

Я пока хочу разобраться, влияют ли мои действия по управлению работой котла, в том числе внезапной остановке горелки, на срабатывание защитного клапана на редукторе.

 

Возможно, редуктор исправен, и срабатывание вызвано моими действиями?

 

редуктор выключается при варианте - давление падает ниже 10мБар.

Оно вызвано расходом, больше чем может обеспечить редуктор.

или падение давления в магистрали среднего давления.

А что за марка регулятора стоит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

редуктор выключается при варианте - давление падает ниже 10мБар.

Оно вызвано расходом, больше чем может обеспечить редуктор.

или падение давления в магистрали среднего давления.

А что за марка регулятора стоит?

Редуктор марки Pietro Fiorentini FE-10

(ссылка устарела)

У него 2 защиты.

Одна та, которую Вы описали.

Вторая, которая у меня срабатывает - защита от максимального давления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Редуктор марки Pietro Fiorentini FE-10

(ссылка устарела)

У него 2 защиты.

Одна та, которую Вы описали.

Вторая, которая у меня срабатывает - защита от максимального давления.

 

там сверху есть оранжевый колпачок - вот через него и стравливается лишнее давление...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для этого нужно откручивать только гайку, в которой размещен раходомер?

При закрывании подачи и обратки ветки теплого пола, при чистке расходомера не будет завоздушивания ветки ТП?

Отключить насос, перекрыть краны подачи и обратки, стравить остаточное давление. Я не знаю какой у Вас коллектор, но в 90% случаях, выкручивается сам колпачок и чистится. Потом все ставите на место, открываете кран обратки, стравливаете воздух и запускаете насос (открыв кран подачи).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может, я не очень четко формулирую вопрос?

 

Меня интересует, автоматика котла во время работы на отопление, самостоятельно регулирует подачу газа на горелку?

 

К примеру, если я выставил 55 градусов на подачу.

Котел нагрел теплоноситель до 55 градусов.

Теплосъем меньше, чем нагрев, и температура теплоносителя начинает подниматься.

Поднялась до 56 градусов.

Что делает автоматика котла?

Уменьшает подачу газа на горелку?

 

Или котел все время подает газ на горелку в одном и том же количестве, при заданной температуре подачи, к примеру, 55 градусов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня интересует, автоматика котла во время работы на отопление, самостоятельно регулирует подачу газа на горелку?

Да, это называется модуляция. При достижении заданной температуры (зачастую по обратке), газ выключается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поднялась до 56 градусов.

Что делает автоматика котла?

Уменьшает подачу газа на горелку?

Уменьшает скока может, после тушит горелку. Диапазон модуляции зависит от мозгов и мощности котла.

Или котел все время подает газ на горелку в одном и том же количестве, при заданной температуре подачи, к примеру, 55 градусов?

Так работают укр. напольники, там нет модуляции пламени.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, это называется модуляция. При достижении заданной температуры (зачастую по обратке), газ выключается.

 

Уменьшает скока может, после тушит горелку. Диапазон модуляции зависит от мозгов и мощности котла.

 

Так вот, в связи с этим и вопрос.

Возможно срабатывание защиты редуктора от максимального давления, если котел, работающий в этот момент на максимальной мощности горелки, получит команду на немедленную остановку отопления?

 

Ведь при получении команды с КалорМатика, к примеру, "Система выключена", на сколько я понимаю, котел не модулирует подачу газа на горелку до минимального, а выключается немедленно, даже если подача газа на горелку в этот момент была на максимуме?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По газовым редукторам - я дуб-дерево :D. Возможно стоить проверить давление газа в статике и динамике на входе котла, тогда хоть какая-то картина вырисуется.

При команде ВЫКЛ котел рубает горелку без предварительных ласк.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По газовым редукторам - я дуб-дерево :D. Возможно стоить проверить давление газа в статике и динамике на входе котла, тогда хоть какая-то картина вырисуется.

При команде ВЫКЛ котел рубает горелку без предварительных ласк.

Ладно, картина примерно ясна.

Я постараюсь не гасить горелку экстренно, пусть котел сам ее гасит.

 

Если проблем со срабатыванием защиты редуктора не будет - значит сработка защиты редуктора от максимального давления могла происходить из-за резкого повышения давления в редукторе, при резком выключении котла, горелка которого в момент выключения, работала на максимальном расходе газа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А точно в редукторе проблема? Или стоит электромагнитный клапан с сигнализатором газа?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А точно в редукторе проблема? Или стоит электромагнитный клапан с сигнализатором газа?

Срабатывает именно защита в редукторе от максимального давления.

Чтобы газ опять пошел, нужно взвести этот клапан, вытянув его шток.

 

И оба последних раза, когда сработала защита редуктора от максимального давления, я гасил горелку принудительно, командой с КалорМатика "Система выключена".

 

Как раз я и пытаюсь понять, виноват ли редуктор, или виноват я, резко отключая подачу газа на горелку в момент, когда, возможно, горелка использовала максимальное количество газа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас мах давление 13мБар, но это в идеале и для редуктора типа залповое включение на таком давлении это пыль африканских дорог:D, вызывайте газовщиков, пусть меняют редуктор. Я вспомнил, аналогичная ситуация была у меня при запуске напольника Беретта 87кВт, выбивало редуктор. Это было где-то в 2004-2005, редуктор сменили и все заработало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас мах давление 13мБар.....

На таком давлении не каждый котел будет работать.

Нормируется
30 миллибар
.

 

 

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас мах давление 13мБар, но это в идеале и для редуктора типа залповое включение на таком давлении это пыль африканских дорог:D, вызывайте газовщиков, пусть меняют редуктор. Я вспомнил, аналогичная ситуация была у меня при запуске напольника Беретта 87кВт, выбивало редуктор. Это было где-то в 2004-2005, редуктор сменили и все заработало.

В мануале редуктора указана настройка на 20 миллиБар.

Соответственно, при превышении этого давления, срабатывает защита от максимального давления.

 

 

 

Технические данные:

 


  • пропускная способность Qmax - 14 нм3/ч;
  • входное давление P вх. - 0.4 – 8.6 бар;
  • выходное давление Р вых. - 20 мбар.

www.heat-cool.com.ua/1992/regulators/gas/fiorentini_fe_10.html

 

 

В обычном режиме редуктор работает нормально.

Я интересуюсь, поскольку 2 раза была сработка защиты от максимального давления.

И, как уже сейчас подозреваю, вызвал это повышение давления именно я, вырубив котел командой "Система выключена", возможно, в момент максимального, или близкого к нему, потока газа через горелку.

 

ИМХО

 

ЗЫ

В мануале котла

Давление подсоединения газа G20 - 0,2 (1,3) кПа

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитайте мой предыдущий пост внимательно, я ж писал что симптомы у меня были аналогичные...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мануале редуктора указана настройка на 20 миллиБар.

Соответственно, при превышении этого давления, срабатывает защита от максимального давления.

 

 

 

Технические данные:

 


  • пропускная способность Qmax - 14 нм3/ч;
  • входное давление P вх. - 0.4 – 8.6 бар;
  • выходное давление Р вых. - 20 мбар.

www.heat-cool.com.ua/1992/regulators/gas/fiorentini_fe_10.html

 

 

В обычном режиме редуктор работает нормально.

Я интересуюсь, поскольку 2 раза была сработка защиты от максимального давления.

И, как уже сейчас подозреваю, вызвал это повышение давления именно я, вырубив котел командой "Система выключена", возможно, в момент максимального, или близкого к нему, потока газа через горелку.

 

ИМХО

 

ЗЫ

В мануале котла

(ссылка устарела)

 

Сегодня поговорил с шефом (бывший зам.начальника подземных магистралей Одесского обл.газа). Он говорит:

1) полная чистка и дифектовка редуктора

2) сильно зажата (накручена) пружина редуктора. Надо мерить давление статики и динамики. В больших шкафах (там таких min 2 редуктора и мощнее) там есть или пиптик для проверки давления и спец.манометр....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу подобрать газовый энергонезависимый котел. Отопление ЕЦ (+ будет дополнительно стоять насос на байпасе).

Также планирую обсутроить теплые водяные полы в кухне (20м), ванной (6 м) и прихожей (6м) - (теплые полы конечно потребуют насоса).

 

Основной вопрос - какой мощности нужен котел? Модель/производитель ? (пока выбор между АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-020 СН и ТермоБар КС-ГВ-20 ДS, но возможны любые другие разумные варианты)

 

Одноконтурный или двухконтурный: стоит ли использвоать двухконтурный котел, либо сразу закладывать одноконтурный + газовая колонка либо бойлер ? расстояние от котла до крана в кухне 5м, до ванны 8м.

теоретич. вопрос нужно ли учитывать объем воды в системе при выборе котла ? (все продавцы спрашивали про объем воды в системе)

 

 

Параметры дома

-------------------

Частный дом 140 кв, состоит из новой 2-х этажной части (56м первый этаж) + (51м 2-й этаж под крышей) и старой одноэтажной части - 32 м.

большая часть стены граничит с соседским отапливаемым домом (гдето 16м), около 27м2 - находятся внутри дома (не граничат с внешними стенами)

 

Параметры отопления

-------------------------

Батареи чугунные (хочется по возможности обойтись без конвекторных радиаторов), количество секций по батареям

1-й этаж: 11 + 11 + 7 + 6 + 4*4 + 8 ~ 59

2-й этаж: 3 батареи на второй этаж (пока неотапливаемый) - 9 + 9 + 11 = ~28

итого ~87 секций

Змінено користувачем achorniy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопление ЕЦ

планирую обсутроить теплые водяные полы

??????????????????????????????????????????????????????????????????????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

????????????

 

Предполагается (хочу) чтобы система отопления могла работать в режиме ЕЦ (на случай если нет электричества) так и в режиме принудительной циркуляции (насос через байпасс + краны для переключения)

 

Есть электричество работает насос + теплые полы, нет электричества (или насос отключили) - отопление работает ЕЦ, теплые полы отдыхают.

Как это технически организовать я слабо представляю, но скорей всего без насоса теплые полы работать не будут

 

Update: похоже это не фантастика (ЕЦ + насос + теплый пол)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Есть электричество работает насос + теплые полы, нет электричества (или насос отключили) - отопление работает ЕЦ, теплые полы отдыхают.

Как это технически организовать я слабо представляю, но скорей всего без насоса теплые полы работать не будут....

 

(ссылка на изображение устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а тем у кого нет подвала, что делать?

 

:fool:

(ссылка на изображение устарела)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а тем у кого нет подвала, что делать?

А как живут люди с ЭЦ в селах без подвалов? Теплоноситель поднимается на верхние этажи и стекает вниз в котел по радиаторам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как живут люди с ЭЦ в селах без подвалов? Теплоноситель поднимается на верхние этажи и стекает вниз в котел по радиаторам.

 

получается систему нужно строить на металлической трубе и система должна быть последовательная