NYKE Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Вечер добрый! Проблема: переодически(хаотично без интервалов) моргает свет в квартире. Моргание кратковременное и судя по блику становится ярче в момент моргания.(могу ошибаться) Полностью заменена вся проводка по всей квартире-все новое.(никаких допаек и добавок проводов.в разветвительных коробках заварено инвертором) На вводе в квартиру установлен стабилизатор Ресанта на 10квт-счетчик-ящик с выключателями-разводка по квартире. Никаких зависимостей от включения бойлера,холодильника, освещения, теплого пола и тд не выявлено- в моменты включения потребителей энергии морганий нет. Электрики ничего внятного не могут сказать. ПС. В квартире стоят два разных датчика на движение. Один работает как положено. Второй включается ночью, днем или утром или когда захочет и как захочет.(может не включаться весь день, а может за 10мин включиться 7раз) Но связи включения датчика и моргания тоже нет((( Может это что-то подскажет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Вот это новость: это рекомендация производителя или совет мастера? Если на стенке, то как туда рукой дотянуться: расстояние 60 см, высота проёма <10 см? А если надо будет в розетке поковыряться? Почему бы не смонтировать поближе к цокольному фасаду? При желании, там и розетку можно втиснуть. В обычной тумбе придётся вырезать окошко под розетки в ДВП задней стенки. Добавлено через 5 минут Я когда себе заказывал кухню мне конструктор мебели(кажется так правильно называется) посоветовала не ставить заднюю стенку. Проверьте в другом источнике. У меня розетка для електро духовки находится просто на полу под духовкой. Я достаю рукой если вдруг надо, там всего 60 см,по моему не проблема. В духовках может быть 2 варианта розеток :1-стандартный 2- три штыря специальная. У меня например просто шнур был на 5 проводов. ИМХО Этими вопросами стоит заморачиватся если сами будете устанавливать все. А если кухню будет монтировать фирма и провода електрики, тогда просто показать где хотите и что. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Вечер добрый! Проблема: переодически(хаотично без интервалов) моргает свет в квартире. Моргание кратковременное и судя по блику становится ярче в момент моргания.(могу ошибаться) Полностью заменена вся проводка по всей квартире-все новое.(никаких допаек и добавок проводов.в разветвительных коробках заварено инвертором) На вводе в квартиру установлен стабилизатор Ресанта на 10квт-счетчик-ящик с выключателями-разводка по квартире. Никаких зависимостей от включения бойлера,холодильника, освещения, теплого пола и тд не выявлено- в моменты включения потребителей энергии морганий нет. Электрики ничего внятного не могут сказать. ПС. В квартире стоят два разных датчика на движение. Один работает как положено. Второй включается ночью, днем или утром или когда захочет и как захочет.(может не включаться весь день, а может за 10мин включиться 7раз) Но связи включения датчика и моргания тоже нет((( Может это что-то подскажет... Без стаба пробовали?...Все таки релейный, он может реагировать на помехи гуляющие в сети 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Я когда себе заказывал кухню мне конструктор мебели(кажется так правильно называется) посоветовала не ставить заднюю стенку. Негигиенично: зона проникновения пыли, насекомых, грызунов. (Не забываем про частые дома). У меня розетка для електро духовки находится просто на полу под духовкой. Я достаю рукой если вдруг надо, там всего 60 см,по моему не проблема. Я рассматриваю такой вариант. Этими вопросами стоит заморачиватся если сами будете устанавливать все. А если кухню будет монтировать фирма и провода електрики, тогда просто показать где хотите и что. Спрашиваю, чтобы знать, куда показать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Негигиенично: зона проникновения пыли, насекомых, грызунов. (Не забываем про частые дома). Я рассматриваю такой вариант. Спрашиваю, чтобы знать, куда показать. нижняя планка закрывающая ножки мебели высотой 10 см.Вот и расположите розетку на стене на высоте 8 см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 нижняя планка закрывающая ножки мебели высотой 10 см.Вот и расположите розетку на стене на высоте 8 см я писал об этом выше. я себе сделал так же. но заменить розетку и еще что-то будет ох как сложно. благо хоть вставить вилку в розетку не так сложно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 я писал об этом выше. я себе сделал так же. но заменить розетку и еще что-то будет ох как сложно. благо хоть вставить вилку в розетку не так сложно.... Варианты решения проблемы: 1. Блок розеток сместить вперёд к цокольной планке. 2. Розетки на стенке за тумбой с окошком в ДВП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Варианты решения проблемы: 1. Блок розеток сместить вперёд к цокольной планке. 2. Розетки на стенке за тумбой с окошком в ДВП. Блок розеток на стене, слева внизу, на 5 см выше донышка секции или за соседним метабоксом - там места минимиум 50мм от самого бокса до стены - "с головой хватает", а заднюю стенку снять - агрегат лучше охлаждается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Яким інструментом найкраще обжимати гільзи ГМ, ГМЛ? Чи є якісь бюджетні способи ожиму? Чи як завжди брати в епіцентрі на обжим, а потім просто повертати товар? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 всем привет) Помоги понять, что не так. Позвали меня сегодня поставить розетки в новострой - разводку кинули 3 года назад стоители , они же и делали щиток. Значит так - в квартиру входит 3 провода - фаза,ноль и земля. Фаза и ноль через 2-х полюсной проходит через реле напряжения. Потом фаза сразу заходит на 2 УЗО. На каждое УЗО приходится половина автоматов - тобишь все автоматы запитаны через УЗО. Земля отдельно уходит на нулевую гребенку. Автоматы выключены. И в чем прикол - когда на любой из точек розеток соединяешь между собой ноль и землю, выбивает УЗО. Откинул входную землю, все нормально. Что не так ((((((((((((((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 И в чем прикол - когда на любой из точек розеток соединяешь между собой ноль и землю, А как по-вашему, УЗО не должно срабатывать при к.з. ноль-земля? Почитайте, зачем ваще УЗО надо и отчего бережет Вас сей девайс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 И в чем прикол - когда на любой из точек розеток соединяешь между собой ноль и землю, выбивает УЗО. Откинул входную землю, все нормально. Что не так Это нормальная работа УЗО. По магистральному N (в стояке) протекает ток. После замыкания N и PE в розетке часть тока (параллельное соединение сопротивлений) проходит через нулевой полюс УЗО и через РЕ на главную заземляющую шину дома (на каковой эти РЕ и N соединены). Ток в нулевом полюсе УЗО не равен току в фазном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 когда на любой из точек розеток соединяешь между собой ноль и землю, выбивает УЗО. Откинул входную землю, все нормально. Что не так ( стоп. а зачем Вы меж собой ноль и землю соединяете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Позвали меня сегодня поставить розетки в новострой Просто поставьте и уходите. Не надо экспериментировать с УЗО таким методом соединяешь между собой ноль и землю Хорошо что еще вводной автомат на короткое не испытываете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 У меня тут муж электрику считает и немного озадачен, пидкажить: зачем прокладывают кабель 3х1.5 для освещения вместо 2х1.5 в тех местазх где нет проходных выключателей? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samsonik Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 У меня тут муж электрику считает и немного озадачен, пидкажить: зачем прокладывают кабель 3х1.5 для освещения вместо 2х1.5 в тех местазх где нет проходных выключателей? спасибо Может все таки вызвать профессионала, и не гореть потом синим пламенем? Вообще 3-тья жила идет для заземление каркаса люстры, светильника, в случае если пробьет на корпус люстры вы при замене лампочки не откинете ласты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Может все таки вызвать профессионала, и не гореть потом синим пламенем? Вообще 3-тья жила идет для заземление каркаса люстры, светильника, в случае если пробьет на корпус люстры вы при замене лампочки не откинете ласты. А вы лампочку выкручиваете со включенным выключателем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 зачем прокладывают кабель 3х1.5 для освещения вместо 2х1.5 в тех местазх где нет проходных выключателей? В стационарных электропроводках жилых домов двухпроводные линии осветительных и силовых сетей не допускаются (кроме линий безопасного сверхнизкого напряжения, информационных линий и пр.) НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ... 2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.5 Електропроводки та кабельні лініїї ... 2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний L-, нульовий робочий N- і нульовий захисний РЕ- провідники). 3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяється підключати на щитках під спільний контактний затискач. Переріз РЕ-провідників повинен відповідати вимогам пункту 2.5.15. ... 2.8 Захисні заходи безпеки ... 2.8.4. Допускається застосування підвісних світильників, не обладнаних затискачами, для підключення захисних провідників у приміщеннях без підвищеної небезпеки за умови, що гак для їх підвішування ізольований. Вимоги даного пункту не відміняють вимог пункту 2.5.5 і не є підставою для виконання електропроводок двопровідними. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 В стационарных электропроводках жилых домов двухпроводные линии осветительных и силовых сетей не допускаются (кроме линий безопасного сверхнизкого напряжения, информационных линий и пр.) Ну не положено, так не положено Логически казалось, что можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samsonik Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 А вы лампочку выкручиваете со включенным выключателем? Понимаете все в жизни бывает, вдруг вы стоите на металлической табуретки с голыми ногами и у вас пол мокрый, а на выключателе не фаза на разрыв, а ноль и тут бац и вас трухануло, вы падаете с табуретки и об косяк или стол головой, и все. Конечно это за уши притянуто но такое бывает. Бывает даже человек за батарею взялся и умер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Логически казалось, что можно РЕ-проводник служит для дополнительной защиты от пожара - при разрушении изоляции возникает утечка на этот проводник, которую отслеживает УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 стоп. а зачем Вы меж собой ноль и землю соединяете? случайно при отрезании излишков хвостов да и хозяин по приходу меня этим озадачил.... просто визуально там все нормально и я это понимаю......... Добавлено через 40 секунд Просто поставьте и уходите. Не надо экспериментировать с УЗО таким методом Хорошо что еще вводной автомат на короткое не испытываете обижаете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interminable Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Здравствуйте товарищи! Ломаю себе мозг по-поводу электропроводки, но пока выбор сделан так: ВВГ 3*6 - ввод ВВП 3*2,5 розетки ВВП 3*1,5 свет Хотел все ВВГ, но он заметно дороже ВВП, если брать "обьемы"... Вообщем нормально будет? И еще момент, какой кабель подогнать на кондиционер 9ку? Зубра думаю еще поставить на 32 или 40А только на комнату и стиралку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NYKE Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Без стаба пробовали?...Все таки релейный, он может реагировать на помехи гуляющие в сети Вы были правы! Это реле стабилизатора так шутит надо мной((( Переключил байпас напрямую-моргания пропали. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samsonik Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 ВВГ 3*6 - ввод ВВП 3*2,5 розетки ВВП 3*1,5 свет Нормально, только делайте все ВВГ не комбинируйте кабель, дороже потом выйдет. Не столь дорого проводка как потом делать ремонт после пожара Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...