а у меня условный рефлекс на открытую дверку - опасно - надо срочно закрыть...

:D хе-хе.

 

Действительно лучше сделать розетки, тем более 4-х, 5-и полюсные - вне электрошкафа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да в гараже.....ладно что-то другое придумаю когда будет необходимо

Обычно я такие розетки монтирую снаружи щита, на боковине, если конечно габариты корпуса позволяют или рядом на стене....

 

Но с нынешней техникой, даже не очень представляю - а зачем она (3-х фазная) может понадобиться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну я её хотел поставить как говориться - а-бы було.....а вдруг раз в пятилетку пригодиться :D

 

сделаю немного по другому, с учётом того как часто я её буду использовать....поставлю три диновские розетки с землёй на А, В, С, фазы...и поставлю трёхполостный АВ на все три розетки....если когда-то понадобиться включить что-то на 380В, то сделаю кабель временный по необходимости

 

так будет и три розетки по 220В в щитке, и можно будет и 380В подключить нагрузку если что )))

 

П.С. щиток делаю без дверки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

П.С. щиток делаю без дверки

нужна дверь по любому, будете трубу нести 3 метра, упретесь в контакт в щите и получите заряд бодрости, который Вам отнюдь не нужен.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужна дверь по любому, будете трубу нести 3 метра, упретесь в контакт в щите и получите заряд бодрости, который Вам отнюдь не нужен.

я ставлю щиток в котором как-бы "между рядами" закрыто...вот мой гаражный

9decd72a5713.jpg

 

П.С. качество у этого ящика отвратительное.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 / 5 = 3,6 А

9 * 3,6 = 32,4 А

провод сечением 6 мм2 брать, с автоматом на 32 А.

 

Я так и считал. Но, в принципе, сейчас подключил через мультиметр в режиме смены цветов и всяческих эффектов - максимально 5м ленты затянуло на 4.2А. Т.е. 18Вт с метра там, судя по всему, при максимальной яркости и постоянном свечении всех диодов. А лента планируется для украшательства и световых эффектов.

 

Т.е. 9 метров если и скушают 32А, то эпизодически и то не факт, т.к. "освещать" ими не планирую. Думаю, что 4мм2 потянут (моножила или многожильный?).

 

Собственно, сам вопрос - как именно от этой "магистрали" ответвления сделать? Физически как? Зачистить изоляцию и на нее накрутить+пропаять тонкие ответвления?

 

Добавлено через 4 минуты

И не забываем что на каждом метре 6-квадратного провода будет падать 0,18 В. 10 метров - это уже 1,8 В потерь, т.е. на ленте уже 10 В вместо 12 В. И т.д.

 

Промерял на самой ленте. 5м. На входе 5.2В, на другом конце от 2.5 до 3.3В, в зависимости от режима мигания :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Промерял на самой ленте. 5м. На входе 5.2В, на другом конце от 2.5 до 3.3В, в зависимости от режима мигания

Ну еще бы. Ленту нужно запитывать хотя бы каждый метр иначе будет плавно спадающая яркость к концу :) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

П.С. качество у этого ящика отвратительное.....

Особенно вот это "как бы между..." - не для слабонервных... все время норовят спрятаться куда-нибудь... то крепеж исчезает...

Не отпускайте эти "промежутки" далеко от себя..

Розетки можете на боковины крепить - самое оно.. - я так часто делаю на стройках, когда временные щитки устанавливаем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

П.С. качество у этого ящика отвратительное.....

там с саморезами аккуратно, а то можно провода в ящике повредить так основательно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Физически как? Зачистить изоляцию и на нее накрутить+пропаять тонкие ответвления?

На ленте есть контактные площадки со знаками "+" и "-"?

Вот к ним и паяем.

Обычная шлейфовая запитка - ничего нового...

В зависимости от конструктива и мощности, я на всех лентах питание через 2,5 - 5 метров дублирую.

Сейчас на кухне работает подсветка 240 светодиодов на м/п... сами понимаете, без шлейфа - никуда...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сижу ищу трёхфазный амперметр....подскажите, провод фазы просто пропускается через трансформатор тока, или-же нужно "виток" делать...и какого диаметра в основном эти трансформаторы тока если до 100А...сколько им нужно места ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На ленте есть контактные площадки со знаками "+" и "-"?

Вот к ним и паяем.

Обычная шлейфовая запитка - ничего нового...

В зависимости от конструктива и мощности, я на всех лентах питание через 2,5 - 5 метров дублирую.

Сейчас на кухне работает подсветка 240 светодиодов на м/п... сами понимаете, без шлейфа - никуда...

 

К ленте понятно, там у каждого диода набор входящих/исходящих площадок. Буду резать под нужную ширину и на некоторых питание лента-лента кидать, а через каждые 3-4 куска хочу подавать питание напрямую от БП (чтобы по самой ленте 1.5-2м максимум проходило).

 

Но как от толстого провода, что идет от БП, сделать 5 "лучей"? В домашних условиях, так сказать. Без всяких "орехов" и т.п. специфических девайсов?

 

Причем, магистраль 4-6мм2, а ответвления 22awg (т.е. зело разный у них диаметр).

 

Сие будет временное + переносимое, так что "на века" и неразборным делать необязательно (хотя и можно, т.к. к ленте там паять планирую "хвост" папа-мама).

 

Вот как-то так, как в аттаче.

wire-connect.thumb.jpg.eeba0a62ac58e21b7c38e9255cdebe72.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сижу ищу трёхфазный амперметр....подскажите, провод фазы просто пропускается через трансформатор тока, или-же нужно "виток" делать...и какого диаметра в основном эти трансформаторы тока если до 100А...сколько им нужно места ?

Просто пропускается.

На мощных ТТ он вообще - кусок шины и на ней закреплен измерительный трансформатор.

 

Сорри, а амперметр для чего Вам нужен?

Если для "посмотреть", то достаточно простых клещей токоизмерительных.

 

Добавлено через 3 минуты

Сие будет временное + переносимое, так что "на века" и неразборным делать необязательно (хотя и можно, т.к. к ленте там паять планирую "хвост" папа-мама).

 

Вот как-то так, как в аттаче.

Достаточно бюджетное решение - клеммы ВАГО.

вот такие вполне подойдут:

WAGO 222-415 с нажимными рычагами

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточно бюджетное решение - клеммы ВАГО.

в клеммники ВАГО больше 4 мм2 не лезет. Так как не расчитаны на больший ток.

может имеет смысл использовать 2 блока обычных клеммников, на винтах, так, чтобы два толстых провода шли один к одному, второй ко второму, а из блоков уже пустить шлейфы, не самым тонким проводом (потери считать нужно, тут сечение не подскажу)

43312NY.jpg

многопроволочный (монолит) или многопроволочный - разницы по номинальному току нет. Многопроволочный проще прокладывать, но нужно обжимать для винтовых соединений.

 

клеммы в блоке соединить друг с дружкой перемычками, из толстого провода.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может изолированную шину взять?:rolleyes:

 

да, этот вариант лучше.

вот взяли и мой колхоз испортили :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в клеммники ВАГО больше 4 мм2 не лезет.

Вы считаете, что для "шлейфования" 1-2 м/п светодиодной ленты нужно больше 4мм2???

 

Добавлено через 4 минуты

Может изолированную шину взять?:rolleyes:

Шина на три гнезда?

На каждые 1-2 метра по две шины, потому как 12В и два проводника ?

Ну, допустим..

 

Но потом ещё эти шины надо куда-то спрятать - в коробочку?

 

И так каждые 2 м/п???

 

Да уж...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шина на три гнезда?

На каждые 1-2 метра по две шины, потому как 12В и два проводника ?

Ну, допустим..

 

Но потом ещё эти шины надо куда-то спрятать - в коробочку?

 

И так каждые 2 м/п???

 

Да уж...

Я так далеко в тему не заглядывал, ограничился лишь последним постом.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такие "колодки" в наличии у меня есть. Не подумал про перемычки, думал, что они только для сращивания :)

 

Остановился пока на, примерно, такой схеме:

 

1. БП

2. -> 4мм2 2х жильный кабель "многопроволочный" (ВВП-2 чтоль) 3м

3. -> или 2 ваго 415 / или колодками

4. -> 5 отводов (хз каким, но к ленте шли тонюсенькие 22AWG) по 0.5-1м

5. -> на каждом шлейфе 3 куска ленты по 0.5м, соединенные между собой 22AWG

 

По пункту 4 только осталось решить - какой провод выбрать, т.к. комплектуется лента разъемами папа/мама на 22AWG. Плюс, куплен набор таких пап/мам с уже припаянными хвостами 22awg.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По пункту 4 только осталось решить - какой провод выбрать, т.к. комплектуется лента разъемами папа/мама на 22AWG. Плюс, куплен набор таких пап/мам с уже припаянными хвостами 22awg.

Если уже есть разъемы - чего от добра - добра искать?

 

Клеммы, что я рекомендовал, Вам в помощь. Зажмут всю многожилку, как родную - если стремно - опрессуйте хвостики в гильзовые наконечники.

Сущие копейки потратите.

 

Зато один раз сделаете и будете спокойны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шина на три гнезда?

на 13, например

4834_enl.jpg

 

Вы считаете, что для "шлейфования" 1-2 м/п светодиодной ленты нужно больше 4мм2???

считаю, что для 32 А под автоматом 32 А нужно 6 мм2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

считаю, что для 32 А под автоматом 32 А нужно 6 мм2

Светодиодная лента.. 1-2 м/п... 32А ????

 

Да это просто супер лента...

 

Хорошо, я всё понял, ставьте АВ 32А, убирайте ВАГО.

 

Клеммы ВАГО не проходят - ток 32А, а ВАГО макс - 24А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Светодиодная лента.. 1-2 м/п... 32А ????

участок 50-75 см, всего 9 м, соединены параллельно, I = I1 + I2 + ... + In, P = 18 Вт/м, U = 5 В

 

Клеммы ВАГО не проходят - ток 32А, а ВАГО макс - 24А.

вообще-то заявлено 32 А для модели 221, в которую лезет 4 мм2 micropribor.com.ua/product/compact_splicing_connectors_flexible_conductors_221_series

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вообще-то заявлено 32 А для модели 221, в которую лезет 4 мм2 micropribor.com.ua/product/compact_splicing_connectors_flexible_conductors_221_series

Согласен.

Подключайте.

Ранее я рекомендовал другую серию, а там 24А...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...