Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Шарманщик, присмотритесь РКФ фазу замкнет прямиком на ноль, который подключен к расцепителю (второй полюс которого подключен на землю).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые знатоки, подскажите: Будем делать электрику по полу. Можно ли в таком случае штробить плиту перекрытия, которая и является полом второго этажа? Ничего ей(плите) не сделается?:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего ей(плите) не сделается?

Сделается - со временем может хрустнуть по линии реза.

 

Или поднимайте толщину стяжки (в ней труба, в трубе - кабель), или проводите в пустотах плит перекрытия или ведите проводку за подвесным потолком.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые знатоки, подскажите: Будем делать электрику по полу. Можно ли в таком случае штробить плиту перекрытия, которая и является полом второго этажа? Ничего ей(плите) не сделается?:)

 

Ну очень странный вопрос...

Конечно, если вдоль армирования будете прокладывать, то ничего, ели не над самой арматурой... а если поперек, то труба дело...:(

В пустотах конечно можно, но вероятны проблемы с "проходимостью" и с выводами - в торцах многие производители закладывают бетонные пробки.

 

Если есть возможность - прокладывайте по плитам СВЕРХУ, потом зальете стяжкой - заодно выровняете все перепады по высоте...

По крайней мере я делал именно так и весьма доволен...

Где-то тут (в этом разделе) была даже моя тема по этому поводу...

УДАЧИ!:beer:

 

PS Вот уже написал, а потом увидел, что вы обращаетесь к знатокам... Я таковым не являюсь, поэтому мой опыт преломляйте...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну очень странный вопрос...

Конечно, если вдоль армирования будете прокладывать, то ничего, ели не над самой арматурой... а если поперек, то труба дело...:(

В пустотах конечно можно, но вероятны проблемы с "проходимостью" и с выводами - в торцах многие производители закладывают бетонные пробки.

 

Если есть возможность - прокладывайте по плитам СВЕРХУ, потом зальете стяжкой - заодно выровняете все перепады по высоте...

По крайней мере я делал именно так и весьма доволен...

Где-то тут (в этом разделе) была даже моя тема по этому поводу...

УДАЧИ!:beer:

 

PS Вот уже написал, а потом увидел, что вы обращаетесь к знатокам... Я таковым не являюсь, поэтому мой опыт преломляйте...

 

Игорь, спасибо, Ваш опыт не менее ценен, не сомневайтесь;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пож. - предписывают ли ДБН обязательное использование шинопроводов для высотных зданий?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обязательное использование шинопроводов для высотных зданий?

 

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

4 Внутрішні електричні мережі

Схеми електричних мереж

 

4.6. Для розподілу електроенергії по висоті висотних будівель рекомендується переважне застосування шинопроводів. Розрахунок та вибір шинопроводів повинен виконуватися згідно з додатком Л цих Норм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему в характеристиках многих проводов монтажная температура указывается не ниже -15 градусов,а если будет -20????
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВХ изоляции и оболочки начнёт трескаться при монтаже при такой температуре. Кабели надо разогревать для монтажа.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему в характеристиках многих проводов монтажная температура указывается не ниже -15 градусов,а если будет -20????

Тогда уже люди не работают - "Актированный день" - называется......

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда уже люди не работают - "Актированный день" - называется......

А почему же есть провода у которых монтаж разрешон и при -40????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посоветуйте пластиковый встраиваемый шкаф для электрики. нужно разместить в столбе ворот, для потрохов домофона и прочей мелочи.

Так же думал туда поставить розетку....может еще что...

 

Что есть для подобных вещей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посоветуйте пластиковый встраиваемый шкаф для электрики. нужно разместить в столбе ворот,

 

Что есть для подобных вещей?

 

на улице будет размещен? какая степень защиты должна быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, для домашнего исполнения выбор большой.

степень защиты сложно сказать, вам виднее.

 

мне представляется пластиковый бокс как распред. коробка с крышкой на каких то быстроснимающихся клипсах или винтах под пальцы, что бы не надо было использовать инструмент для частого открытия. соответсвенно с резиновыми уплотнителями.

Но может есть что то поэстетичнее?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как их разогревают провода при минусовой температуре???????В помещении или пропуская через них ток??? Змінено користувачем Pira
Не полный вопрос
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как их разогревают провода при минусовой температуре???????В помещении или пропуская через них ток???

Подозреваю. что Вы и сами знаете - можно выдерживать в помещении, можно греть током.

 

Зачем это Вам? - 20 - редкость в Украине и прокладка кабеля при такой температуре может быть только при устранении аварий

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подозреваю. что Вы и сами знаете - можно выдерживать в помещении, можно греть током.

 

Зачем это Вам? - 20 - редкость в Украине и прокладка кабеля при такой температуре может быть только при устранении аварий

Просто с електрикой и електромонтажом знаком с курса физики и как потребитель.Просто устроился на работу связаную с кабельно проводниковой продукцией и с помощу форумов ознакамлююсь с её характеристиками,приминением и т.д.и т.п.

Просто есть характеристики , а нормального и доходчивого обьяснения нет.В интернете в основном рекламные брошуры,а с обучающей литературой туго(((((

Вот смотрю характеристики и думаю зачем для проводов продаваемых и изготовляемых в Украине такие областя температур монтажа:от-15до-40:o:o:o

 

Добавлено через 4 минуты

Если можете посоветуйте литературу или какую то информацию о видах кабельно-проводниковой продукции,о её эксплуатации,о особеностях.А ещё лютше сравнимый анализ или отзывы для продукции таких производителей:Одесса кабель,ЗЗЦМ,Борсан,Элкор,Интеркабель,Мастеркабель,ТФ кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот смотрю характеристики и думаю зачем для проводов продаваемых и изготовляемых в Украине такие областя температур монтажа:от-15до-40

Провода и кабели производятся по межгосударственым стандартам, потому их эксплуатация и не ограничиваются только Украиной:

 

ГОСТ16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия. (Например - ВВГ, АВВГ, ВБбШв, АВБбШв)

 

ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия. (Например - ПВС, ШВВП)

 

Если можете посоветуйте литературу или какую то информацию о видах кабельно-проводниковой продукции,о её эксплуатации,о особеностях.А ещё лютше сравнимый анализ или отзывы для продукции таких производителей:Одесса кабель,ЗЗЦМ,Борсан,Элкор,Интеркабель,Мастеркабель,ТФ кабель.

 

Кабель, провод, шнур - в чем различие?

 

 

Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

 

 

качество кабельной продукции на отечественном рынке

 

Литературу выложу в теме Ссылки на...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провода и кабели производятся по межгосударственым стандартам, потому их эксплуатация и не ограничиваются только Украиной:

 

ГОСТ16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия. (Например - ВВГ, АВВГ, ВБбШв, АВБбШв)

 

ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия. (Например - ПВС, ШВВП)

 

 

 

Кабель, провод, шнур - в чем различие?

 

 

Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

 

 

качество кабельной продукции на отечественном рынке

 

Литературу выложу в теме Ссылки на...

Огромнейшее спасибо:beer::beer::beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет ещё одной жизни всё это читать. Электрики, подскажите, какой тип кабеля купить 100м для прокладки от счётчика на временном столбе до бытовки по частым деревьям, т.е. на ветру, снеге и дожде на 2-3 года. И потом, видимо, выбросить. Может у кого завалялся подходящий ненужный ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ежели не хотите, чтобы бытовка вместе с деревьями пыхнула синим пламенем, брать надо СиП 2*16. Провод для наружной прокладки.

100 метров ненужного кабеля--- это фантастика:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

брать надо СиП 2*16

Плохая новость, а куда его потом можно применить ?

СИП4 2*16 5.1гр/мп - подойдёт ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СИП4 2*16 5.1гр/мп - подойдёт ?

Подойдёт, IMHO.

Куда девать… Сделать потом постоянный ввод. Всё равно от столба до счётчика именно его и потребуют.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цена нормальная, даже можно сказать, низкая

Еще возможен вариант приобретения провода ПВС 3*4, но он на порядок дороже

Зато в качестве удлинителя в дальнейшем может пригодиться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...