Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Это плохо? Это извращение?

Ептель....че обижаться-то?

Мощный потребить-отдельная линия. Вы так и сделали, я так и писал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ептель....че обижаться-то?

Мощный потребить-отдельная линия. Вы так и сделали, я так и писал.

Нет ни чего более полезного, чем критика. У меня нет к Вам претензий, да и не было в принципе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чистое имхо. Нет денег займи, заработай. Но потрать правильно. И спи спокойно. Есть бока исправь не надейся на авось.

Ну дык правильно. Но вот у Вас возникло желание проверить "А при ли хотят делать электрики"? Но у скользких этого желания не возникло?

Пришел электрик, гуру, ниспосланный Богом, он знает как правильно и хорошо. И даже мысли нет усомниться в его озарениях. Вы думаете Вы один не помните закон Ома? :)

Есть ли тут жлобство заказчика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну дык правильно. Но вот у Вас возникло желание проверить "А при ли хотят делать электрики"? Но у скользких этого желания не возникло?

Пришел электрик, гуру, ниспосланный Богом, он знает как правильно и хорошо. И даже мысли нет усомниться в его озарениях. Вы думаете Вы один не помните закон Ома? :)

Есть ли тут жлобство заказчика?

Без лоха и жизнь плоха, с лохом весело. Есть деньги, нет мозгов это не излечимо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, уважаемые.

 

С электрикой дружу, но для решения сильно специфических вопросов нужна помощь старших товарищей.

 

У меня 3 фазы и трехзонный счетчик. Хочу на одну фазу бросить всех крупных, но не обязательных потребителей ( бойлеры, линия розеток в мастерской, и т.д. ), которые не должны работать в период действия третьей зоны с коэффициентом потребления 1,5. Подскажите, что мне нужно поставить в щит, чтобы реализовать эту идею.

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Потрібна консультація по розташуваню люстри:

Кімната на 2-му поверсі, стеля складається з горизонтальної площини та скошеної (вона займає 1,5м на плані, довжина скосу 2,2м). Як правильно розташовуються люстри:

1) по центру горизонтальної площини (смущає що світильник буде зміщений в одну сторону)

2) по центру всієї кімнати (тоді він ближче до скосу)

Дякую

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 фазы и трехзонный счетчик. Хочу на одну фазу бросить всех крупных, но не обязательных потребителей ( бойлеры, линия розеток в мастерской, и т.д. ), которые не должны работать в период действия третьей зоны с коэффициентом потребления 1,5. Подскажите, что мне нужно поставить в щит, чтобы реализовать эту идею.

Заранее спасибо.

- на одну фазу подключать большое количество мощных потребителей очень нежелательно! - могут появиться проблемы в виде перегрузки этой фазы и, как следствие, отключение вводного автомата. Поэтому более-менее пропорционально распределите "всех крупных, но не обязательных потребителей" на три фазы,

- в щит добавятся:

-- контактор, через который будут подключены нагрузки (например, hager-shop.com.ua/c69-Kontaktori/p1425041996-Kontaktor_Hager_ESC325-230V-25A_3NO ),

-- реле времени, которое будет отключать контактор в "период действия третьей зоны с коэффициентом потребления 1,5" (например, hager-shop.com.ua/c77-Taymeri/p1425042101-Taymer_sutochniy_Hager_EH010 )...

 

Добавлено через 9 минут

gothic3men, я висловлю тільки свою думку, так як догм в цьому питанні немає. У подібному випадку світильник кріплю на горизонтальній частині якнайближче до скосу. Іноді в мансардних приміщеннях доречні споти.

_________________512239e31e2ba.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

gothic3men, я висловлю тільки свою думку, так як догм в цьому питанні немає. У подібному випадку світильник кріплю на горизонтальній частині якнайближче до скосу.

Чим це мотивовано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.Необходимо в автомат 25 А вставить начинку с 40 и 50 А автомата.Может кто-то делает такие манипуляции?Заранее благодарен!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть який потрібен автомат для електроплити максимальною потужністю 9 кВт при 3-ох фазному підключені? 16А/380 хватить?

Чи потрібне ПЗВ на електроплиту?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть який потрібен автомат для електроплити максимальною потужністю 9 кВт при 3-ох фазному підключені? 16А/380 хватить?

Чи потрібне ПЗВ на електроплиту?

25А будет в самый раз

ДА 4х25А, 0,03 мА утечка - крайне желателен - смотрите предыдущие посты, я называл производителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есали многожильный

Никаких «многожильных». Только монолитная жила. ПВС оставьте для переносок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чому 16А буде мало?наведіть розрахунки пліз.

 

16 Ампер должно хватить, а вообще нужно подбирать в соответствии с сечением кабеля, к которому хотите подключить плиту. Если нужна диф защита и есть место в щитке- возьмите дополнительно УЗО 4п 25а 30мА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чому 16А буде мало?наведіть розрахунки пліз.

16 А для 3-х фаз означает, что:

- наргузка в каждой фазе 16 А или 3.5 кВт,

- в сумме 10.5 кВт.

Но, в электроплите нагрузка не распределена столь идеально. Поделена она примерно так: 4 кВт + 2.5 Квт + 2.5 кВт.

Вот из этих соображений и рекомендуется к выбору ДА 25 А...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Укажите, правильно ли я понял?

Одиночные розетки подключаются через распредкоробки (рис 1).

А вот если их несколько (например, три) и расположены рядом, то подключается через распредкоробку первая, а остальные подключаются к ней методом "безразрывного шлейфа" (рис 2)

Скажіть будь ласка, а якщо три розетки розміщені на одній лінії на стіні з інтервалом 2-3м, чи можна підключати їх як "безрозривний шлейф"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть будь ласка, а якщо три розетки розміщені на одній лінії на стіні з інтервалом 2-3м, чи можна підключати їх як "безрозривний шлейф"?

 

Смотря что хотите включать в эти 3 розетки. Если сумарная нагрузка не превышает 16А одновременно то можете кидать в одной группе и 3 и 5 розеток.

 

Добавлено через 7 минут

Никаких «многожильных». Только монолитная жила. ПВС оставьте для переносок.

 

 

А что Вы имеете против многожильного провода? почему вы утверждаете что только моножила???

 

А вообще смотрю тут одни "проффи" инструктируют. Одни говорят про только моножильный кабель, другие рекомендуют только медь. А кто знает чем отличается медь от алюминия??? Сам работаю уже лет 15 только медью но ничего против аллюминия не имею т.к. знаю разницу. А в Европе умеют считать деньги лучше словян и давно уже с экономических соображений используют вообще биметалл (медь с алюминием). У нашего брата это вообще вызывает шок. Ребята, читайте справочники и учите физику, если не дано - оставьте это людям которые понимают в этом немного больше, каждый должен заниматься своим делом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что Вы имеете против многожильного провода?

А кто знает чем отличается медь от алюминия???

Запрещено к применению в электропроводках жилых зданий. И то, и другое. Читайте НТД.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запрещено к применению в электропроводках жилых зданий. И то, и другое. Читайте НТД.

 

На освещение тоже ВВГ тянуть???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. 3*1,5.

 

В нашей стране давно действуют не по бумажкам а по здравому смыслу! Если по бумажкам - 99,9% новостроев не сдали бы в эксплуатацию.

 

Какая разница между одножильным и многожильным кабелем? Я не имею введу внешние отличия или удобства или неудобства прокладки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нашей стране давно действуют не по бумажкам а по здравому смыслу!

Это про какую страну речь?

Какая разница между одножильным и многожильным кабелем?

А мат.часть подучить надо бы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мат.часть подучить надо бы...

Да он вряд ли знает нормированную частоту вращения трансформатора.

 

blablablabla короче

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нашей стране давно действуют не по бумажкам а по здравому смыслу!

Вот потому статистика пожаров электропроводок в двадцать раз больше, чем в США и Европе. Потому что «здравый смысл» неспециалистов противопоставляют опыту и статистике, выраженных в тех «бумажках». С печальными последствиями.

ЗЫ Напомню: только у застройщиков-форумчан за последний год было несколько пожаров из-за электропроводки, исполненной «по здравому смыслу». Желаете влиться в ряды? Может, не надо? Я, например, пожары такие тушил; не дотла, правда, было, но здравый смысл подсказывает: «Не фиг нормы нарушать».

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...