Rimida Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Прошу совета. Старый дом в селе (т.е. бюджет ограничен), 100 км. от Киева (за Иванковом), делается водопровод и канализация. Нагрузка на канализацию не постоянная (в основном в выходные дни, 2-4 чел., зимой - еще реже). Трубы канализации проложены на глубине 1-1.2 м до отстойника в 20 м от угла дома. Отстойник бетонный, из двух секций 2 и 1.5 м.куб, глубина 1.6 м, находится внизу участка (перепад высот с фундаментом дома - 1.2 м), это единственное возможное для него место на участке (до ближайшей соседней хаты - 50 м). В период дождей - высокий уровень грунтовых вод. Сейчас отстойник набирает воду, т.к. нет гидроизоляции. Вопрос: как его гидроизолировать? Желательно самое простое решение, чтобы выполнить силами непрофессиональных рабочих. Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Описание бетонный отстойник немного неполное. Есть дно или нет? Откуда прибывает вода? Снизу сбоку сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimida Опубліковано: 21 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Дно есть. Толщина дна и стен - 12-15 см., вода прибывает и снизу, и с боков - просто просачивается через стенки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kievlyanin Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Был похожий "трабл", но с подвалом... Осень, Весна - и дно подвала на 10см. воды. Решили подвал забетонировать с добавлением в раствор жидкого стекла (Подвал 3мх2мх2м ушла 50л. бочка ж.стекла на весь объем бетонного раствора)- дно, стены забетонировали 10см. слоем. В старую стену, по периметру насверлили 60шт. анкерных болтов длинною 16см. (засверлены до половины), чтобы лучше связать старую и новую стены. Когда стены просыхают, вода, что была в растворе, остается внутри подвала на поверхности нового слоя, ее необходимо выбрать, затем просушить напольным вентилятором минимум с неделю... Прошел год, в подвале - Сухо, прохладно... Супер! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 23 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2011 Дно есть. Толщина дна и стен - 12-15 см., вода прибывает и снизу, и с боков - просто просачивается через стенки Начните с обработки стен гидроизолирующими растворами. Стыки (дно и углы) обработайте чем то более серьезным, раствором с жидким стеклом. Лично я мало работаю с гидроизоляцией бетона. Поэтому ничего путного не посоветую))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 как его гидроизолировать? Желательно самое простое решение, чтобы выполнить силами непрофессиональных рабочих Боюсь, такого нет. Кроме как не обращать внимания - единственное приемлемое решение. вода прибывает и снизу, и с боков - просто просачивается через стенки Если у Вас вода действительно просачивается ЧЕРЕЗ стенки, то лучше построить новый отстойник. Если через ЩЕЛИ МЕЖДУ КОНСТРУКЦИЯМИ (согласитесь, разные вещи!), то имеет смысл облить отстойник бетоном снаружи, сделав прежде арматуру. В бетон добавить гидрофоб. Только сначала посмотрите тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68904 и подумайте - оно Вам надо? Как говорят представители одного кавказского народа, "очен харашё - тоже нихарашё!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimida Опубліковано: 25 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Боюсь, такого нет. Кроме как не обращать внимания - единственное приемлемое решение. Нельзя не обращать - вынесет все стоки наружу Если через ЩЕЛИ МЕЖДУ КОНСТРУКЦИЯМИ (согласитесь, разные вещи!), то имеет смысл облить отстойник бетоном снаружи, сделав прежде арматуру. В бетон добавить гидрофоб. Бетон отстойника армирован нормально, я смотрел когда делали. Я вот думаю, может быть внутри бетонного отстойника разместить пластиковый короб, выполнив его под размеры на заказ? Либо, действительно, как предложил Kievlyanin - еще один слой с жидким стеклом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 вынесет все стоки наружу Наружу - это куда? В грунт на глубину 1,6 метра? Ну и пускай выносит! через какое-то время щели забьются илами, и всё. может быть внутри бетонного отстойника разместить... А я аж затаился в ожидании: кто же предложит что-то сделать ВНУТРИ отстойника, т. е. работать в говне, попросту говоря? Аж нате - топикстартер. Как "непрофессиональный рабочий"... Придётся Вас поругать. Пару недель назад зафиксирован случай ГИБЕЛИ человека при вычистке говна из ямы - надышался аммиака, бедняга... Прошлым летом погибли ТРОЕ, надышавшись испарений плодоовощной кислятины из помойной ямы... Профи лезут в сети канализации только после газоанализатора и с подстраховкой, а тут - нате вам, будем работать в яме! Или я неправильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimida Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Наружу - это куда? В грунт на глубину 1,6 метра? Ну и пускай выносит! через какое-то время щели забьются илами, и всё. Вынесет наверх, т.е. все всплывет, т.к. в дожди вода поднимается до уровня грунта А я аж затаился в ожидании: кто же предложит что-то сделать ВНУТРИ отстойника, т. е. работать в говне, попросту говоря? Аж нате - топикстартер. Как "непрофессиональный рабочий"... Канализация еще не работает В доме еще идут сантехнические работы. Пока не сделаем отстойник - запускать не будем. Сейчас в нем грунтовые воды, их откачиваем насосом, используем для замеса раствора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Вынесет наверх, т.е. все всплывет, т.к. в дожди вода поднимается до уровня грунта О чём мы говорим? О фекалиях ВНУТРИ отстойника? Тогда, чтобы их вынесло наверх, нужно забыть закрыть отстойник крышкой. О просочившихся СКВОЗЬ СТЕНКИ стоках? Ну, им и сам Бог велел плыть вместе с грунтовыми водами... Давайте уточним - действительно ли в дожди грунтовые воды поднимаются до поверхности грунта? Если так, то завезите пару машин песчаной земли и засыпьте над отстойником слоем с полметра - и проблема решена. Но если с ГВ так плохо, то подумайте сами и ещё раз гляньте фото в том топике, на который я сослался выше. И действительно ли Вам нужен пустой отстойник, который может всплыть в водонасыщенном грунте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimida Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 О чём мы говорим? О фекалиях ВНУТРИ отстойника? Тогда, чтобы их вынесло наверх, нужно забыть закрыть отстойник крышкой. О просочившихся СКВОЗЬ СТЕНКИ стоках? Ну, им и сам Бог велел плыть вместе с грунтовыми водами... Вокруг (в пределах 5 м) старый сад, а 3 м - ручей + заболоченный луг. Поэтому и не хочу чтобы нечистоты всплывали наружу Давайте уточним - действительно ли в дожди грунтовые воды поднимаются до поверхности грунта? Если так, то завезите пару машин песчаной земли и засыпьте над отстойником слоем с полметра - и проблема решена. Но если с ГВ так плохо, то подумайте сами и ещё раз гляньте фото в том топике, на который я сослался выше. И действительно ли Вам нужен пустой отстойник, который может всплыть в водонасыщенном грунте? Да, именно в этом месте вода поднимается до поверхности. На фото я смотрел, но у меня бетонный отстойник, толщина стенок 15-18 см. Не думаю, что он всплывет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 не хочу чтобы нечистоты всплывали наружу Всплывали - это наверх. Наружу - называется иначе. у меня бетонный отстойник, толщина стенок 15-18 см. Не думаю, что он всплывет. А Вы просчитайте вес вынутого грунта и вес пустого отстойника "с толстыми стенками" - удивитесь сами. И после подсчётов уже думайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimida Опубліковано: 26 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Задача не тривиальная, поэтому и задал вопрос. Все еще ищу решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 Задача не тривиальная, поэтому и задал вопрос. Все еще ищу решение Посмотрите эти темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16915 и www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13569&highlight=%EF%F0%E8%FF%EC%EE%EA+%F1%EA%E2%E0%E6%E8%ED%FB&page=2. Оба эти метода вполне выполнимы своими силами. Если что-то захотите уточнить - постучитесь к Propeller. Он всегда очень подробно консультирует. И продукция ценой не шокирует. Сама обращалась за консультацией и "подсадила" на их "магические мазюки и дополнители" своих строителей!:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...