Внешняя подача воздуха для печи

Tyurin

Рекомендовані повідомлення

Ну что читаем и изучаем нормы "знатоки-кулибины":D

 

www.pogaranet.ru/qa/803.html

 

п 5.6 и 5.45 желательно вдумчиво;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Главное не нагреть, а чтоб все таки протянуть. У газовых печей выхлоп невелик, там проще.

Мне встречалась схемка, аль чертеж. Сейчас найти не могу накалякал.

 

Прикольно. А потом кто то здесь кричит, что что то у него промерзает:D Кстати, как такая схема отразится на конденсатообразовании в дымовой трубе, да и вообще на самой тяге - никто не подумал?:pardon:Вроде ж по тем самым нормам, мы дымоход утеплять должны, а не выхолаживать:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну что читаем и изучаем нормы "знатоки-кулибины":D

 

www.pogaranet.ru/qa/803.html

 

п 5.6 и 5.45 желательно вдумчиво;)

Ну и. Пункт 5.5 и 5.44 еще желательно проштудировать.

Змінено користувачем vladgri
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикольно. А потом кто то здесь кричит, что что то у него промерзает:D Кстати, как такая схема отразится на конденсатообразовании в дымовой трубе, да и вообще на самой тяге - никто не подумал?:pardon:Вроде ж по тем самым нормам, мы дымоход утеплять должны, а не выхолаживать:D

За что купил, за то и продаю. А подумать про то, что неутепленный участок начинается в помещении, нельзя было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, даже по здесь сцепились. Такое впечатление, что вам всё равно о чём…

Последний абзац п.5.6 вполне вместен. Но он регламентирует только сабж для приборов с закрытой камерой сгорания (турбокотлы, к примеру, или ругаемый некоторыми Термокауст). Обязательности сабжа в принципе, в отличие от A-9.22.1.4. NBC'90, не содержит.

А какая разница, в помещении он или нет? По трубе идёт забортный воздух с забортной же температурой. В перерывах между топками возможно выхолаживание этого участка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, даже по здесь сцепились. Такое впечатление, что вам всё равно о чём…

Последний абзац п.5.6 вполне вместен. Но он регламентирует только сабж для приборов с закрытой камерой сгорания (турбокотлы, к примеру, или ругаемый некоторыми Термокауст). Обязательности сабжа в принципе, в отличие от A-9.22.1.4. NBC'90, не содержит.

А какая разница, в помещении он или нет? По трубе идёт забортный воздух с забортной же температурой. В перерывах между топками возможно выхолаживание этого участка.

 

Подача забортного воздуха для горения требует серьезной теплоизоляции такого канала на всем его протяжении в

нутри дома или подогрева воздуха в нем. Иначе это будет серьезный мостик холода в помещение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном случае обсуждаем коакиальную конструкцию, предложенную vladgri.

А так — согласен. Но это уже зависит от места установки печи и способа прокладки воздуховода.

Начёт же внешнего относительно печи подогрева мы тут копья ломали раньше, пару-тройку страниц назад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последний абзац п.5.6 вполне вместен. Но он регламентирует только сабж для приборов с закрытой камерой сгорания (турбокотлы, к примеру, или ругаемый некоторыми Термокауст). Обязательности сабжа в принципе, в отличие от A-9.22.1.4. NBC'90, не содержит.

А теперь, читаем внимательно.

5.6.Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах — в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;

Теперь смотрим какие именно теплогенераторы до 35 кВт можно устанавливать в квартирах.

5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так*же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже

Кроме газовых, ни каких. Идем дальше и выясняем, что

5.5 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквар*тирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначе*ния могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.

А теперь смотрим, что такое печи и где их можно ставить и какие противопожарные мероприятия проводить (с п.5.19)

 

ЗЫ. Нужно выбирать, если это теплогенератор на ТТ - тогда в отдельное помещение(котельную), если это печь п.5.6 не нужен, как в прочем и 5.45.

 

А какая разница, в помещении он или нет? По трубе идёт забортный воздух с забортной же температурой.

Так это же на благо. От 350С отнять 30С, и КПД повысится и тепло останется.

В перерывах между топками возможно выхолаживание этого участка.

Почему бы не предусмотреть задвижку, на этот случай.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это если о квартирах в многоквартирных домах. В частных же домах печи никто не запрещал. Правда, но нашим нормам их можно только на первом или втором этажах размещать.

А почему именно +350°С? Ведь эта цифра от прибора зависит. См. вложение. Там +180°С в трубе к концу топки.

Задвижку придётся ставить на улице. Иначе будет выстывать участок в стене.

1.thumb.JPG.ce7bf2aa33d1cdfb4b2e945c84b80617.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это если о квартирах в многоквартирных домах. В частных же домах печи никто не запрещал. Правда, но нашим нормам их можно только на первом или втором этажах размещать.

По данному документу, печи можно использовать в жилых здания до 3 этажей включительно. А частное или многоквартирное здание не регламентировано. Также в административных зданиях до 2 этажей включительно. (Таблица А.1.). Так, что пункт 5.6 к печам не относится. Что же такое теплогенератор написано в п.5.43

Для индивидуального отопления зданий следует применять теплогенераторы — автоматизированные котлы полной заводской готовности

А почему именно +350°С? Ведь эта цифра от прибора зависит. См. вложение. Там +180°С в трубе к концу топки.

Задвижку придётся ставить на улице. Иначе будет выстывать участок в стене.

Ну пусть 180, все равно 150 останется. Есть проблемы, с установкой задвижки?

Чтобы не было проблем, с подогревом, с задвижками и прочим, нужно брать воздух из помещения.;)

Змінено користувачем vladgri
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По данному документу, печи можно использовать в жилых здания до 3 этажей включительно. А частное или многоквартирное здание не регламентировано. Также в административных зданиях до 2 этажей включительно. (Таблица А.1.). Так, что пункт 5.6 к печам не относится.

Про два этажа: это из нашего, украинского, СНиПа. Ссылку я вчера давал.

Ну пусть 180, все равно 150 останется. Есть проблемы, с установкой задвижки?

Чтобы не было проблем, с подогревом, с задвижками и прочим, нужно брать воздух из помещения.;)

Задвижка снаружи. Управление изнутри. Таки изгаляться надо. :)

Начало — начинай сначала. Воздух, взятый из помещения, надо заместить уличным. И нагреть его. Размеры дыр для вентиляции в этом случае можете посмотреть в документе J.

Круг спора замкнулся.

Лучше продолжите эксперимент с дуйкой. Всё-таки интересно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про два этажа: это из нашего, украинского, СНиПа. Ссылку я вчера давал.

Ссылка в этой теме? Почитаю.

Круг спора замкнулся.

:)

Лучше продолжите эксперимент с дуйкой. Всё-таки интересно.

Да уже вроде как закончил. На конкретно моей печи-котле, при отоплении дровами экономическая эффективность порядка 12%, углем порядка 0%. Так как топлю в основном углем:o. При расходе дров, порядка 2м3(остальное уголь) за сезон, экономия 240р меня мало прельщает. Надо подумать о подогреве уходящими газами.

Для других печей, гарантии дать не могу, пробовать надо.

Как решена подогревалка, на фото. С обратной стороны цепляется воздуховод в поддувало.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СНиП 2.04.05-91*У, начиная с п. 3.62. Вообще-то, это СНиП СССР 1991 года, но у нас действует.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СНиП 2.04.05-91*У, начиная с п. 3.62. Вообще-то, это СНиП СССР 1991 года, но у нас действует.

Да 2 этажа, но без указания многоквартирности. И теплогенератор растолковывается так же "котел" и отсылает к котельным установкам, а печь она и в Африке печь. Ну и соответственно отсутствуют требования к обязательному забору воздуха с наружи в топку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поправочка: там указание на то, что в двухэтажных зданиях можно ставить двухъярусные печи (п. 3.66.). А вот что такое категории зданий А, Б, В, Г, Д — не нашёл. :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поправочка: там указание на то, что в двухэтажных зданиях можно ставить двухъярусные печи (п. 3.66.). А вот что такое категории зданий А, Б, В, Г, Д — не нашёл. :(

Это категории пожароопасности. Например здесь www.agrovodcom.ru/zz_opasnost.html

а еще лучше здесь www.angard.ru/doc/npb/105-95.shtml

По этажности "Приложение 15". Все таки 2 этажа макс.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Надо подумать о подогреве уходящими газами...

У вас же котёл, поэтому, все газы после прохода через регистр, можно считать уходящими. Т.е. нагреватель можно расположить в переточном канале, как и предлагал Кузнецов для подогрева вторички.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас же котёл, поэтому, все газы после прохода через регистр, можно считать уходящими. Т.е. нагреватель можно расположить в переточном канале, как и предлагал Кузнецов для подогрева вторички.

Это понятно. Проблема в конструкции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это понятно. Проблема в конструкции.

Может теловую трубку вставить через просверленное отверстие? Кондесационную часть ТТ, выполнить в виде теплообменника вода-воздух...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может теловую трубку вставить через просверленное отверстие? Кондесационную часть ТТ, выполнить в виде теплообменника воздух-воздух...

Боюсь я их, эти трубки. Может регенератор, как у Кузнецова, только сзади с дырками в поддувало? Тогда дверцу нужно герметичную. Да и конструкцию печи менять. :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

Имеется:

- топка Jotul I570 с возможностью подачи воздуха для горения прямо в оную,

- неотапливаемый подвал 40 кв. в. под помещением где установлена топка, в него заведен трубой ф110, внизу у пола, вход вентиляции с улицы,

- из подвала (под его потолком, по диагонали от входа вентиляции) в кирпичной внутренней стене 140х140, вертикально через весь дом проходит выход вентиляции, и выходит над кровлей, рядом с дымоходом в одном комене.

 

Вопрос:

Можно ли взять воздух для горения в топку из этого вентканала подвала? Или надо подачу мудрить отдельно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вопрос:

Можно ли взять воздух для горения в топку из этого вентканала подвала? Или надо подачу мудрить отдельно?

 

Был аналогичный вопрос.

Колегиальным решением этот конструктив был отвергнут, т.к. никто и приблизительно не уверен что это будет работать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слава Щ. в мене також камін у цокольному поверсі я взяв із кладової 5х5м в якій є такий самий вент канал як у вас але я до нього непідключався просто пробив через стіну поставив 100 трубу внизу уже запускав свою 570 вродіби працює але вікно в мене відкрито незнаю як буде зимою знаю дехто брав із гаража тоже працює вних
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Был аналогичный вопрос.

Колегиальным решением этот конструктив был отвергнут, т.к. никто и приблизительно не уверен что это будет работать.

Какие аргументы были приведены для отвержения? Почему не будет работать?

А если выше подключения забора воздуха на вентканал установить заслонку и перекрывать ее при растопке?

 

Добавлено через 4 минуты

Слава Щ. в мене також камін у цокольному поверсі я взяв із кладової 5х5м в якій є такий самий вент канал як у вас але я до нього непідключався просто пробив через стіну поставив 100 трубу внизу уже запускав свою 570 вродіби працює але вікно в мене відкрито незнаю як буде зимою знаю дехто брав із гаража тоже працює вних

По перше у мене камін не в цокольному поверсі, де Ви таке в мене прочитали, а по друге, з Вашого посту без розділових знаків взагалі складно щось зрозуміти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие аргументы были приведены для отвержения? Почему не будет работать?

А если выше подключения забора воздуха на вентканал установить заслонку и перекрывать ее при растопке?

 

Топке прийдется тянуть воздух с преодолением тяги в венттрубе, а тяга там будет неслабая - высота того же дымохода, но с меньшим сечением.

Опять же - длинна трассы подачи воздуха. Её и горизонтальную спецы длинной более 5-6 метров не особо признают, а тут поболее будет, да еще и с вертикальным участком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах