На некоторых котлах пресостат дымовых газов стоит в камере над теплообменником и бывают случаи в сильные холода, что и они замерзают в лекдышку.

А это наверное говорит о том что неставили регулировочные шайбы на всасывание и при этом получается большая скорость воздуха и он неуспевает подогрется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а как тогда обьяснить, факт тот что лёд собирается именно в наружной трубе и никогда такого небыло чтобы он был в выхлопной,

Ну как лед может быть в выхлопной трубе, она всегда выше нуля, вода там течет, но льда там не будет по определению. В наружной получается тока за счет затекания и подсасывания. Контруклон ессно во внимание не берем.:) Двухметровые сосульки все видели, и по такому-же принципу в наружной трубе собирается лед.

 

а там большой разницы нет на какой он трубе конденсирует или на наружной на внутренних стенках или на внутренней на наружных стенках но он там есть.

С точки зрения пользователя, то да, ему глубоко фиолетово где там чего течет и замерзает.:D

Предположим, что труба у нас имеет уклон не в 3-5 гр, а наклоним ее градусов под 30-40. Как думаете, что будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Так оно так и задуманно чтоб воздух попадал в камеру сгорания уже подогретый.

Это тоже самое что и в автомобиле,там воздух тоже подогревается от выхлопной смешивается с бензином и в камеру сгорания.

Тут тока нужно не забывать о том, что выхлопной коллектор и труба нагреваются под 900 гр., т.е. действительно воздух можно нагреть при высокой скорости потока, в котле данный эффект мож и присутствует, но доля его несоизмеримо мала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[

quote=SON;1260348]Ну как лед может быть в выхлопной трубе, она всегда выше нуля, вода там течет, но льда там не будет по определению. В наружной получается тока за счет затекания и подсасывания. Контруклон ессно во внимание не берем.:) Двухметровые сосульки все видели, и по такому-же принципу в наружной трубе собирается лед.

Может быть и такое,неспорю.Но может быть что и там конденсирует и там конденсирует.

 

 

С точки зрения пользователя, то да, ему глубоко фиолетово где там чего течет и замерзает.:D Сосульки

Предположим, что труба у нас имеет уклон не в 3-5 гр, а наклоним ее градусов под 30-40. Как думаете, что будет.

Наверное и сосулек небудет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[Но может быть что и там конденсирует и там конденсирует.

Не вяжется с законами мироздания.:D :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вяжется с законами мироздания.:D :beer:

 

Я имел ввиду внутреннюю стенку наружной трубы и наружную стенку выхлопной трубы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как лед может быть в выхлопной трубе, она всегда выше нуля, вода там течет, но льда там не будет по определению. В наружной получается тока за счет затекания и подсасывания. Контруклон ессно во внимание не берем.:) Двухметровые сосульки все видели, и по такому-же принципу в наружной трубе собирается лед.

 

Тут прикинул и вот как может быть, если котёл в состоянии засосать из выхлопной трубы конденсат в приточную трубу,то как быть с выхлопными газами типа СО, ведь котёл должен ими задавится и выйти в аварию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Тут прикинул и вот как может быть, если котёл в состоянии засосать из выхлопной трубы конденсат в приточную трубу,то как быть с выхлопными газами типа СО, ведь котёл должен ими задавится и выйти в аварию.

Не, выхлоп засасывать не будет. Если курите, проведите эксперимент :D, или попросите кого, выдохните резко струю дыма, и сразу же попробуйте этот дым вдохнуть назад. Назад практически ничего не попадет. А в котле выхлоп всегда длиннее всасывающей трубы.

А конденсат подсасывает просто, приведу аналогию с отливами на окнах.

Чтоб вода с отлива не перетекала на нижнюю сторону, на краю жести делают специальный загиб (капельник), на выхлопной трубе котла такого капельника нет, вот оно и течет себе. :D:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:good:Даааа. Замечательные описания теории возникновения сосулек в коаксиальном дымоходе....:good: Молодцы. Сколько слов....:good:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Интересно как ТС решил проблему:) В мороз,возникла такая же проблема,за ночь на краю приемной трубы,образуется сосулька :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубу пока не срезал, жду весны и отделки дома, тогда и укорочу. Трубу завернул в стекловату 5 см., обернул клеёнкой и замотал скотчем. Сосулек на вчерашний день не было :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Извините народ, но вы гоните по поводу уклона трубы к котлу. Будет сливаться в котел весь конденсат и чо? Он там нужен?

Не знаю как у виссмана в инструкции - у всех остальных уклон наружу 3-5 градусов.

Этой зимой столкнулся с аналогичной ситуацией с коаксиальным дымоходом при температуре за бортом от -20. За полдня во внешней трубе образовывалась шуба из инея - перекрывало ее полностью, котел уходил в ошибку - воздуха не хватало. Иней из-за засасывания отводимых газов - там полно водяного пара.

Проблему решил как на фото - итого - сосулек нет, инея тоже.

А утеплять коаксиал бесполезно - когда-то наступит температура его промораживания...

09012010227.thumb.jpg.62f678ce4879430892ebebbc426c4b2a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините народ, но вы гоните по поводу уклона трубы к котлу.

 

Простите, а где вы такое вычитали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините народ, но вы гоните по поводу уклона трубы к котлу.

 

Простите, а где вы такое вычитали?

 

Где-то выше в теме было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

Только-что спорился с Висмановцами по поводу уклона трубы в сторону котла. Бьют кулаком по столу и кричат что должно быть уклоном в сторону котла. Говорю им: а конденсат куда девать?!! Отвечают чтоб купил у них конденсатосборник и конденсатоотводчик. И заказчик вместе с ними начал мне кивать мол давай переделывай.

Цитирую из инструкции по монтажу

 

Проход через наружную стену

Трубопровод LAS должен быть оборудован смотровым люком

для осмотра и очистки.

Соединительный элемент должен быть проложен с углом под-

ъема минимум 3°.

Трубопровод LAS должен быть оборудован конденсатосборни-

ком с обеспечением отвода конденсата.

 

Немчура однако.:crazy::fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только-что спорился с Висмановцами по поводу уклона трубы в сторону котла. Бьют кулаком по столу и кричат что должно быть уклоном в сторону котла. Говорю им: а конденсат куда девать?!! Отвечают чтоб купил у них конденсатосборник и конденсатоотводчик. И заказчик вместе с ними начал мне кивать мол давай переделывай.

Цитирую из инструкции по монтажу

 

Проход через наружную стену

Трубопровод LAS должен быть оборудован смотровым люком

для осмотра и очистки.

Соединительный элемент должен быть проложен с углом под-

ъема минимум 3°.

Трубопровод LAS должен быть оборудован конденсатосборни-

ком с обеспечением отвода конденсата.

 

Немчура однако.:crazy::fool:

Немчура однако!

Так непонятно чего вы спорите,вы говорите что надо в сторону котла и они говорят в сторону котла,в чём собственно спор,вы вместе сними говорите одно и тоже:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубу пока не срезал, жду весны и отделки дома, тогда и укорочу. Трубу завернул в стекловату 5 см., обернул клеёнкой и замотал скотчем. Сосулек на вчерашний день не было :)

 

Да, допишу, что сосулек не было в течении суток, а потом пришлось убрать утепление трубы, выход трубы быстро начал заростать льдом и сосулькой, дышать ему становилось всё трудней и трудней. Плюнул я на это утепление, и через день все вернулось к прежнему состоянию: конденсат плавно стекает превращаясь в сосульку, котел работает в стандартном режиме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себе недавно подключал Viessmann Vitopend 100 WH1D турбированный, звонил в ихнее представительство.

Вот ответы на два основных вопроса-

1) труба должна иметь наклон К КОТЛУ (это же описано и в документации, уклон порядка 5см на 1м)

 

Обратный уклон, вероятно для этого -

- Конденсатосборник

"Для систем "Воздух/продукты сгорания" с вертикальным прохо-

дом через кровлю и проходом через наружную стену мы рекомен-

дуем подсоединить патрубок отвод конденсата с помощью слив-

ного шланга (входит в комплект поставки) к сливному сифону".

 

 

2)металлическая часть трубы не должна выступать на более чем 15 см от стены, желательно меньше.

Еще раз по поводу наклона - разные производители рекомендует свой, но виссман рекомендет к котлу!

 

Внимательно читайте документацию.

 

Вы про эту документацию??? (ссылка устарела)

так здесь слова "ихнего представительства " ни где не подтверждаются, вроде бы:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы про эту документацию??? (ссылка устарела)

так здесь слова "ихнего представительства " ни где не подтверждаются, вроде бы:)

 

Вот здесь упоминается: стр. 8

 

Проход через наружную стену

Указания по проектированию

■ Дымоход должен быть проложен с углом наклона минимум 3°.

 

При всем этом, если не ставить конденсатосборник и конденсатоотводчик (которых !!!НЕТ!!! в комплекте поставки), то конденсат из трубы будет течь в котел.

А это не тот конденсат который из кондиционера, этот какой-то ядовитый. Котелок от него трухнет вмиг

Ну да ладно, пусть лучше котел сгниёт, чем "ядовитый" конденсат капнет на Нашу экологически чистую землю. Либо превратится в сосульку на конце трубы (из-за недоработки конструкции трубы немецкими инженерами).:fool:

 

p.s. А еще, косой дождик может забивать в котел, через наклоненную к котлу трубу

 

p.p.s. Простой способ борьбы с сосульками - наклоните трубу к котлу, пусть конденсат течет в котел

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот здесь упоминается: стр. 8

 

 

■ Дымоход должен быть проложен с углом наклона минимум 3°.

 

П

:DА это смотря как читать и думать,

..... труба берёт начало от котла? если да ,то наклон ,это вроде бы вниз,тоесть от котла труба наклонена вниз.

Или перевод инструкции сделан шпионом.

 

Добавлено через 8 минут

(которых !!!НЕТ!!! в комплекте поставки),

У нас не та страна что бы это волновало продавана,

за "не большую доплату" и под заказ сделают.