Тепловой насос или газовый котел?

xmilax

Рекомендовані повідомлення

Привет всем!Мне нужны ваши советы.В доме еще не подключен газ.Но есть возможность подключить.На это нужно тратить около 60тыс.грн(за проект,работу с материалами).Дорого,тк 500метров нужно выкопать.Или лучше будет проще тепловой насос? Дом 140м2.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем!Мне нужны ваши советы.В доме еще не подключен газ.Но есть возможность подключить.На это нужно тратить около 60тыс.грн(за проект,работу с материалами).Дорого,тк 500метров нужно выкопать.Или лучше будет проще тепловой насос? Дом 140м2.

 

Сколько электричества дают на участок?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем!Мне нужны ваши советы.В доме еще не подключен газ.Но есть возможность подключить.На это нужно тратить около 60тыс.грн(за проект,работу с материалами).Дорого,тк 500метров нужно выкопать.Или лучше будет проще тепловой насос? Дом 140м2.

 

Тепловой насос выйдет примерно в эти же деньги. ИМХО - нет смысла "прилавок Газпрома" оплачивать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А отопление смонтировано уже или еще нет? И от Теплотехника очень правильный вопрос по поводу электрики
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по стоимости расходы на отопление будут примерно одинаковые, если трехтарифный счетчик, то вероятно еще и лучше , а вот ТН летом еще и как кондишн.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько электричества дают на участок?

 

А как узнать? В книге написано что до дозволеної потужності 5 кВт. Или другое?

 

А отопление смонтировано уже или еще нет? И от Теплотехника очень правильный вопрос по поводу электрики

 

Отопление еще не смонтировано. В новом доме пусто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как узнать? В книге написано что до дозволеної потужності 5 кВт. Или другое?

Отопление еще не смонтировано. В новом доме пусто.

 

Не густо... Может, все-таки 5кВт на фазу? Тогда при 3-х фазном подключении можно в районе 15кВт выжать.

1. Если все-таки только 5кВт, тогда есть три варианта:

1.а. запросить доп.10кВт и поставить связку воздушный тепловой насос + электрокотел на пики. Этот вариант выгоден, если стоимость подключения доп.10кВт обойдется в сумму до 25-30 тыс. грн.

1.б. запросить доп.5кВт и поставить грунтовый тепловой насос. Этот вариант выгоден, если стоимость подключения доп.5кВт обойдется в сумму до 10-15 тыс. грн.

1.в. Не запрашивать доп. электричество и поставить ТТ котел или пелетник.

2. Если все-таки 15 кВт то см. п.1.а, он по экономике будет самый рентабельный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 140 м.кв. 5кВт мощности на тепловой насос может хватить. ИМХО.

(Зависит от утепления). Воздушный ТН теряет эффективность в самые холода - нужно что-то еще для самых лютых морозов, когда ТН не сможет работать. Или ТТ или обогревателями одну комнату топить:(.

Или Вы планируете земляной/водяной ТН?

Оказывается, случаи, когда ТН конкурентен существуют!

Запасаюсь попкорном и слежу за темой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой тепловой насос на 140м2:o?????Они эфективные и окупаются тока если дом свыше 350м2!!!!!Вы хорошо подумайте, или если у Вас большой финансовый карман, то покупайте.Но вы должны понимать, что всеравно для ТН надо еще дополнительный догрев, если нет газа , то будет электричество.

А вообще не партесь и купите пиролизный твердотопливный котел с буферной емкостью.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имхо, как на меня, для Вас - газовый и твердотопливный, газовый и электрический, электрический и твердотопливный. Но уточните сколько есть у Вас доступного электричества.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пиролизный ТТ + буферная емкость + правильно подключить все это будут стоить не меньше чем провести газ.

Вместе с ними вы получите незабываемый опыт общения с ТТ котлом: Склад под дрова (желательно на два сезона), грязь у котла, необходимость его регулярно загружать, разжигать, выгребать золу и чистить котел и виртуозно владеть кочергой. Ну, и ТТ котел и буферная емкость займут какую-то площадь в доме...

ИМХО, газ беспроблемнее. А для энергонезависимости поставьте булерьян или камин в большем помещении.

 

Сейчас должны предложить пелетник:)

Кстати, вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имхо, как на меня, для Вас - газовый и твердотопливный, газовый и электрический, электрический и твердотопливный. Но уточните сколько есть у Вас доступного электричества.

При таких вариантах всеядный без буфера!

А если пиролизный с буфером то лучше пеллетник ставить, не намного дороже а уровень качества отопления на несколько порядков выше!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 140 м.кв. 5кВт мощности на тепловой насос может хватить. ИМХО.

(Зависит от утепления). Воздушный ТН теряет эффективность в самые холода - нужно что-то еще для самых лютых морозов, когда ТН не сможет работать. Или ТТ или обогревателями одну комнату топить:(.

 

1. Мощности-то в 5кВт хватит, вот только для остальных целей останется пару киловатт всего, что явно маловато, учитывая потребности современного дома.

2. По поводу воздушного ТН - читайте внимательно мой предыдущий пост - там есть по поводу связки "воздушный ТН+электрокотел на пики".

 

Какой тепловой насос на 140м2:o?????Они эфективные и окупаются тока если дом свыше 350м2!!!!!Вы хорошо подумайте, или если у Вас большой финансовый карман, то покупайте.Но вы должны понимать, что всеравно для ТН надо еще дополнительный догрев, если нет газа , то будет электричество.

А вообще не партесь и купите пиролизный твердотопливный котел с буферной емкостью.

 

Простите, Ваш пост из серии "слышал звон..." или "чукча писатель, а не читатель..."...

Вы первый пост читали? 60 штук грн за подвод газа!!! И это только подвод, еще в дом завести надо, купить и установить оборудование.... А после оплаты прилавка Газпрома и цену на газ сделают, как в Европе... Зачем тогда все это?

И по поводу догрева Вы не правы. есть варианты, где догрев требуется, а есть варианты - где он и не нужен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем!Мне нужны ваши советы.В доме еще не подключен газ.Но есть возможность подключить.На это нужно тратить около 60тыс.грн(за проект,работу с материалами).Дорого,тк 500метров нужно выкопать.Или лучше будет проще тепловой насос? Дом 140м2.

 

А если протянуть эти 500м газовой трубы к себе на участок не появляется ли перспективы продавать подключение к Вашей трубе будущим соседям? В этом случае еще и заработаете..;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 кВт реально мало. ТН производительностью 16кВт на пиковой нагрузке будет потреблять 4кВт эл/эн. При работе в полном режиме нагрузка снизится, но всё равно останется не так уж много. А момент когда ТН вырубится при низкой температуре и будет работать только электрокотёл и будет потреблять все 14-15 квт что делать?

Необходимо либо увеличивать входную мощность до 15кВт минимум, либо подводить газ. Ещё вариант если ставить ТН, но в спарку надо ставить ТТ котёл, а не электрокотёл.

Геотермальный ТН на этом доме никогда в жизни не окупится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой тепловой насос на 140м2:o?????Они эфективные и окупаются тока если дом свыше 350м2!!!!!

 

Окупаются по сравнению с чем ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Геотермальный ТН на этом доме никогда в жизни не окупится.

 

-1. Неправда Ваша.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тепловой насос выйдет примерно в эти же деньги. ИМХО - нет смысла "прилавок Газпрома" оплачивать.

 

С одной стороны тепловой насос можно использовать и на "холод" в летний период...

Но с другой - очень мало электричества... Нужно потратиться на хороший стабилизатор (ТН привередлив к качеству електропитания) и електрогенератор (на случай обрыва проводов)...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-1. Неправда Ваша.

 

Геотермальный это грунтовой? Можно поподробние?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТН привередлив к качеству електропитания

 

Поподробнее - откуда такой вывод? И какой именно из компонент так особенно привередлив к качеству электропитания?

 

Геотермальный это грунтовой? Можно поподробние?

 

Да, "геотермальный" почти эквивалентно "грунтовой".

Поподробнее про этимологию этих терминов? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно узнала, что тепловой насос "под ключ" в моем районе 140-150тыс.грн. Дороже в 2 раза.

Была в "Киевоблгаз" и узнала, что для начала за свой счет сделать подвод газа, потом можно продавать подключение соседям. 2-3 чел интересует газ.

Будет выгодно, правда?

Меня интересует тепловой насос, потому что не надо каждый месяц оплачивать кроме электричества.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут рядом раздел есть про альтернативные источники энергии. Вобщем, по подсчетам там, при текущем соотношении цен на газ/электричество тепловой насос окупается очень долго. Иногда дольше срока службы.

Как промежуточный вариант можете поставить в будущем хороший кондиционер и подтапливать им в межсезонье. Ну и летом использовать.

Вобщем, сговорчивых соседей Вам!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газ! Вы же попадёте в основную льготную массу населения. Власть будет думать о Вас) А так придётся решать проблемы самостоятельно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поподробнее - откуда такой вывод? И какой именно из компонент так особенно привередлив к качеству электропитания?

Олег, а то ты не знаешь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах