SON Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 розжига нет. Фото платы давайте, тыкну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edo72 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Фото платы давайте, тыкну. Ок, доберусь домой, сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж 30 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, что можно предпринять. Котел Westen pulsar D начал выбивать ошибку Е01, когда он включается, то слышно что там идут искры для поджига, затем загорается пламя, но искры продолжают стрелять. Так происходит секунд 10-20 затем он выключается, выбивая ошибку. Что можно предпринять, куда смотреть? Дома холодно, на улице сильный мороз, а дома маленький ребенок. Букву Р нажимали, фазы в розетке меняли ничего не помогает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Букву Р нажимали, фазы в розетке меняли ничего не помогает. Если есть стабилизатор, попробуйте без него. Ежли стаба нет замерьте напругу в розетке. Почистить электрод, проверить разъемчики на него, если не поможет плату в ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edo72 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Всем дорого дня. Помогите с решением проблемы. Одноконтурный газовый турбо котел Ariston Microsystem 10RFFI. Вернувшись вечером домой обнаружил, что трубы отопления холодные, при этом котел вроде как работает т.е. работает вентилятор тяги (причем постоянно) и насос, а попыток розжига нет. Лампочка ошибки не горит. Куда рыть и где искать проблему. Хочу поделиться своим опытом. И да, всем спасибо за советы. Победил я свою проблему, оказалось забилась трубка вентуре и пресостат не видел работу вентилятора. Пришлось снимать вентилятор, разбирать , мыть внутри улитки. Кстати там все так было забито как каким то цементом,жесть. Короче, всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Всем доброго времени суток. Вчера вышел из строя узел подмеса для ТТ котла Ладомат 60. Как обычно растопил котел, все было как положено, термостат в нужный момент запустил узел подмеса. Через пол часа зашел проверить все ли в порядке, и увидел неприятную картину, котел в режиме перегрева, вентилятор котла выключен в аварийном режиме, температура воды в котле 100градусов. Аварийный клапан охлаждающего контура котла открыт, все тепло из котла утекает в канализацию. Не понятно почему перестал работать насос Ладомата. За два года котел топился не больше 40раз, думаю это не срок для такой не дешевой приблуды как Ладомат. Тестером проверил входящее напряжение насоса - там все нормально, вал насоса отверткой вращается легко, его не заклинило. Ладомат вместе с котлом запитаны через бесперебойник, на дисплее ИБП показано что насос нагрузку получает, и если прислушаться то слышно в нем легкий гул. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 На прямую подать питание на насос пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 не через ИБП? да пробовал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 На насосе ( в чёрной коробочке на насосе ) стоит пусковой конденсатор , у соседа насос не запускался пока не заменили его , при проверке конденсатора esr-тестером показало труп , вообще не определялся никак. Насос соседа отработал сезон всего. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Здравствуйте. Котел Solly Primer D24 атмосферный. Плата squirrel dtm13a V5.0. При розжиге загорается горелка, гдето 5-10 секунд идет искра. Искра исчезает, и через пару секунд горелка тухнет. На индикаторе значек огня не появляется. Данный симптом проявляется не всегда. чаще в режиме отопления. Как выловить багу? Снять плату в ремонт проблематично - дома мелкие, совсем мелкие... посоветуйте плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Данный симптом проявляется не всегда. чаще в режиме отопления. Как выловить багу? Почистить электрод, отрегулировать газ клапан, проверить на плате С21, R44, R46. Если схема опознавания пламени поможет, стучите. Напряжение в сети? Стабилизатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 ..................................... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2017 у соседа насос не запускался пока не заменили его , при проверке конденсатора esr-тестером показало труп а какие параметры конденсатора? Они попросту высыхают, найти подобные можно в Киеве на караваевых дачах. Павильен 9в второй этаж - например. Добавлено через 7 минут Через пол часа зашел проверить все ли в порядке, и увидел неприятную картину, котел в режиме перегрева, вентилятор котла выключен в аварийном режиме, температура воды в котле 100градусов. Аварийный клапан охлаждающего контура котла открыт, все тепло из котла утекает в канализацию. Не понятно почему перестал работать насос Ладомата. ...... Кстати, вы могли бы и не зайти через пол часа, а уехать по делам например? Тогда все так бы до вечера и перегревалось? Намекаю на удаленный контроль температуры котла и СО, практика показывает, что даже у фирменных дорогих составляющих СО - могут быть серьезные проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 19 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2017 а какие параметры конденсатора? его еср метр вообще никак не определил , похоже на внутренний обрыв , был куплен новый , еср метр показал его параметры в норме , установили и насос заработал. ESR метр использовал вот такой разновидности : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
В@дим Опубліковано: 19 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2017 Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Падает давление в котле, когда котёл в ждущем режиме (не греет). Когда греет ,все нормально, давление не падает. Что это может быть. Эл.котел Протерм Скат 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 19 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2017 Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Падает давление в котле, когда котёл в ждущем режиме (не греет). Когда греет ,все нормально, давление не падает. Что это может быть. Эл.котел Протерм Скат 9 а что там делается в расширительном баке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
В@дим Опубліковано: 19 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2017 а что там делается в расширительном баке? Подкачали ещё давление насосом. Да и было там давление. Уже все перепробовали. И ТП исключали. Падает давление на холодную. Предложили отдельный расширительный бак поставить. Но я хочу найти причину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Подкачали ещё давление насосом. Да и было там давление. Какое давление воздуха было в баке? Если было - зачем подкачивали? Здесь как раз тот момент, когда на глаз не покатит. Надо делать согласно инструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToJIuk Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Добрый день! Хотел вчера проверить давление в РБ. Перекрыл систему отопления, начал сливать воду с контура отопления, а оттуда вылилось литров 5 воды. Может и еще осталось, но я перестал сливать. На котле выдало ошибку - мало теплоносителя. Получается вода была в РБ. Разве это нормально? Там должно быть столько воды? Мерить давление в РБ чет перехотелось ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Добрый день! Хотел вчера проверить давление в РБ. Перекрыл систему отопления, начал сливать воду с контура отопления, а оттуда вылилось литров 5 воды. Может и еще осталось, но я перестал сливать. На котле выдало ошибку - мало теплоносителя. Получается вода была в РБ. Разве это нормально? Там должно быть столько воды? Мерить давление в РБ чет перехотелось ... А даремно....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToJIuk Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 А даремно....... Так РБ действительно был полон воды? Я же не понимаю, может это нормальный режим работы. Вода была горячая, может она бы по мере охлаждения вышла бы из него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Так РБ действительно был полон воды? Я же не понимаю, может это нормальный режим работы. Вода была горячая, может она бы по мере охлаждения вышла бы из него? Давление в расширительном баке проверяется при слитой воде из котла , в расширительном баку стоит резиновая мембрана , она разделяет бак на две половины , в процессе работы котла вода расширяется и сжимает воздух за мембраной , давление возрастает , по мере остывания воды обьём немного уменьшается , воздух за мембраной давит на мембрану и выдавливает из бака воду в систему , но не всю , а давит до выравнивания давления в полостях бака с водой и с воздухом . При следующем включении котла на обогрев процесс повторяется . Давление воздуха в баку проверяется при слитой воде из бака с полости для воды , воздух накачивается обычным шинным насосом , примерно 1.1 атмосферы ( в паспорте к котлу указано точно для вашего котла ) , когда в систему закачивается вода , то давление уже будет другим . Если в баку нет воздуха , то вода под давлением передавливает мембрану , т.е. она прижимается к стенкам той полости , где должен быть воздух и вся водяная полость заполняется водой , грубо говоря - бак будет полон воды и "влазит" литров 7-8 . Откручиваете колпачок на баку и проверяете целостность мембраны при закачанной воде в систему , если из ниппеля потечёт вода , то мембрана порвалась , нужно менять бак . Если идёт воздух , то сливаем воду из котла и проверяем и подкачиваем воздух в бак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToJIuk Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Добрый день! Хотел вчера проверить давление в РБ. Перекрыл систему отопления, начал сливать воду с контура отопления, а оттуда вылилось литров 5 воды. Может и еще осталось, но я перестал сливать. На котле выдало ошибку - мало теплоносителя. Получается вода была в РБ. Разве это нормально? Там должно быть столько воды? Мерить давление в РБ чет перехотелось ... Померил я все-таки давление в РБ - оказало около нуля. Но дело в том, что месяц назад вызывали мастера из-за постоянного падения давления при остывании. Он проверил РБ и давление тоже оказалось 0. Он накачал его до 1 атм. Через 2-3 дня пришел, опять проверил - держало 1 атм. А сейчас опять стало 0. Имеет ли смысл его опять накачивать до 1 атм или он уже накрылся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
В@дим Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Какое давление воздуха было в баке? Если было - зачем подкачивали? Здесь как раз тот момент, когда на глаз не покатит. Надо делать согласно инструкции. Было 0,7 подкачали до 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Померил я все-таки давление в РБ - оказало около нуля. Но дело в том, что месяц назад вызывали мастера из-за постоянного падения давления при остывании. Он проверил РБ и давление тоже оказалось 0. Он накачал его до 1 атм. Через 2-3 дня пришел, опять проверил - держало 1 атм. А сейчас опять стало 0. Имеет ли смысл его опять накачивать до 1 атм или он уже накрылся? поплюйте на золотник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...