16.11.2025 в 16:53, Made in USSR сказав:

сегодня тоже подкачивал  внешний  расширительный бак ( давление в нем  было почти на нуле  ).  Мембрана целая. сначала НАДО полностью стравить давление в системе . Замерить и накачать. Качать не от фонаря ,а на 0.2 -0.3 атм МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ рабочее давление в системе ( в холодном состоянии ) .

А по цифрах можна, бо я заплутався? ))
В заводському бачку котла було 1 бар, міняв на ZILMET, там також накачано 1 бар. В систему на холодну підкачую до 1.2-1.3 бара. Зараз коли підкачував бачок то десь 1.1 бара накачав, а на котлі чуть більше 1.3 бара на холодну. В роботі на гарячу тиск по манометру котла підростає до 1.5-1.6 бара. Норм?