TaurosRMK Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 16.11.2025 в 16:53, Made in USSR сказав: сегодня тоже подкачивал внешний расширительный бак ( давление в нем было почти на нуле ). Мембрана целая. сначала НАДО полностью стравить давление в системе . Замерить и накачать. Качать не от фонаря ,а на 0.2 -0.3 атм МЕНЬШЕ ЧЕМ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ рабочее давление в системе ( в холодном состоянии ) . А по цифрах можна, бо я заплутався? )) В заводському бачку котла було 1 бар, міняв на ZILMET, там також накачано 1 бар. В систему на холодну підкачую до 1.2-1.3 бара. Зараз коли підкачував бачок то десь 1.1 бара накачав, а на котлі чуть більше 1.3 бара на холодну. В роботі на гарячу тиск по манометру котла підростає до 1.5-1.6 бара. Норм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому да . все хорошо . так и должно быть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...