Для начала фильтр на обратке почистить.

 

Я так понимаю, при этом сольется вода с системы?

 

Фильтр чистили в сентябре, после чего заправили чистой водой (3 фильтра грубой очистки + умягчение).

 

По инструкции выкрутил дренажную трубку, слилось грамм 250 воды (в инструкции написано, что около 6 литров должно) - это о чем-то говорит?

 

Давление на манометре было обычное 1-1,5.

Змінено користувачем madmancf
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю, при этом сольется вода с системы?

Может быть, :D как у Вас смонтировано ХЗ. Обычно фильтр ставят между двумя кранами, шоб ничо не сливать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть, :D как у Вас смонтировано ХЗ. Обычно фильтр ставят между двумя кранами, шоб ничо не сливать.

 

Так у меня такой фильтр есть только в котле, в самой системе отопления не предусмотрено ничего подобного.

 

Почистил фильтр, не кристально чистый был, но ничего криминального. Запустил заново все, мониторю.

 

В районе насоса появился звук "льющейся воды" - это воздух в систему попал, или что? На радиаторах через краны Маевского пробовал спускать воздух, проблем нет.

 

Добавлено через 1 час 20 минут

Снял видео 5 минут работы котла. За это время он успел выключаться-включаться трижды.

 

Змінено користувачем madmancf
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

В районе насоса появился звук "льющейся воды" - это воздух в систему попал, или что?

Да. Если есть переключатель скоростей на насосе поставьте на мин., так воздух быстрей уйдет. Или периодически отключать, дать воде и воздуху устаканится. :) После прекращения бульканья пробежаться по краникам Маевского.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Если есть переключатель скоростей на насосе поставьте на мин., так воздух быстрей уйдет. Или периодически отключать, дать воде и воздуху устаканится. :) После прекращения бульканья пробежаться по краникам Маевского.

 

Спасибо, так и сделаю, вроде бы уже булькает меньше.

 

Посмотрите видео, пожалуйста, как будет время. Ничего не улучшилось в плане тактования котла :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снял видео 5 минут работы котла.

Зеркальная копия Лотте. :D

Труба подачи на отопление горячая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зеркальная копия Лотте. :D

Труба подачи на отопление горячая?

 

Не знаю, что такое Лотте :)

 

Труба горячая, так и отопление происходит - батареи наверху горячие, теплый пол на первом этаже уже тоже начинает теплеть. Проблема не в этом, а в том, что этот эффект достигается явно ненормальным режимом работы котла. Причем ничего не менялось с тех пор, как он работал нормально, кроме того, что я на неделю его оставил на +18, а не на привычные 21.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Труба горячая, так и отопление происходит - батареи наверху горячие, теплый пол на первом этаже уже тоже начинает теплеть.

Давайте так. Чтоб меньше тактовал, прикройте трохи газовый краник, т.е. высоту пламени уменьшите. Вечером, когда уйдет воздух и прогреется система и полы вернете кран на место и отпишетесь.

Не знаю, что такое Лотте :)

Были такие корейские котлы, кстати неплохие, некоторые уже больше 10 лет пашут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прикройте трохи газовый краник

 

Краник в прямом смысле на входе газа в дом или с помощью пластиковых регуляторов-крестиков на передней панели? (там где лампочка давления газа и пр.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канализация немного выше низа котла, подумали, что все-равно вода должна уходить по закону сообщающихся сосудов, щас вынул шланг как потелко!!! Спасибо за подсказку. Непонятно пока че вода не уходила, может шланг сильно загнут?

Вот фото.

9391502cef09t.jpg

По логике работы котла если контакты в прессостате не замыкаются то розжиг начаться не может ни в коем случае ибо для этого он там и стоит - что бы отслеживать удаление угарного газа из камеры сгорания происходит так: первым включается насос потом подаётся питание на вентилятор , он включается и "дует" в трубку которая при помощи мембраны замыкает контакты в дифдатчике (прессостате )он в свою очередь сообщает плате о том что вентилятор включился и только потом подается искра а следом за ней открывается газовый клапан и загорается горелка ,

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На одном из 3-х контуров теплого пола холодная обратка.

Раньше за какое время прогревался?

Воздух? Может, из-за этого и тактует?

Если через теплообменник котла кроме воды бегает еще и воздух, то возможен перегрев и тактование из-за недостаточного съема тепла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раньше за какое время прогревался?

 

Если честно, никогда раньше не пробовал, т.к. котел работал нормально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Hotwell Westen Pulsar 240i (двухконтурный, дымоходный)

в этом сезоне вот такое (фото) началось в камере (до этого много лет копоти максимум пару мелких пятнышек)

где-то здесь вычитал, что на теплообменнике копоть появляется из-за слишком большой разницы температур между подачей и обраткой, но в данном случае она не более 5-15 градусов (в зависимости от режима и условий).

Еще наблюдение: последнее время по вечерам часто не прогревается ГВС если полностью открыть кран (при этом газовый счетчик крутится крайне бодро, но шум от горелки котла не такой сильный как может быть на максимуме).

 

Что может быть причиной такого поведения и что с этим делать?

 

ЗЫ: Пламя преимущественно оранжевое с несколькими длинными желто-оранжевыми языками аж до теплообменника

 

 

1. Мало кислорода - много газа и мало окислителя.

2. Выше уже была рекомендация - проверить тягу и приток воздуха.

3. "Несколько длинных языков" - неравномерная подача газа -необходимо почистить форсунки, проверить и отрегулировать газовый клапан согласно инструкции.

4. По "вечерам хуже чем обычно"- проверить давление в магистрали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

madmancf, А эта картинка ничё не проясняет?Почему разбор ГВС ?

зы: после разбора ГВС насос должен останавливаться в этом котле.

1035051585_.jpg.679377b674533b3ff4a5f6d2bc046912.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

блин все выше тоже про меня:

Чао Берета 3-день тактует ( 7-10 сек. розжиг, набор темп. и по 3-5 мин ожидание) !!!

фильтр на обратке чистый, газовый кран прикрывал - не помагает!!!

 

заметил что тактовать начал когда я его выключил от питания и перекидывал АКБ на ИБП ........

 

кто что подскажет, в доме уже ниже 19 гр. ((

 

система двухтрубка металопласт 26-20-16, и 100 секций алюминия!!

 

стоит термостат комнатный!

 

3-года все работало.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

блин все выше тоже про меня:

Чао Берета 3-день тактует ( 7-10 сек. розжиг, набор темп. и по 3-5 мин ожидание) !!!

фильтр на обратке чистый, газовый кран прикрывал - не помагает!!!

 

заметил что тактовать начал когда я его выключил от питания и перекидывал АКБ на ИБП ........

 

кто что подскажет, в доме уже ниже 19 гр. ((

 

система двухтрубка металопласт 26-20-16, и 100 секций алюминия!!

 

стоит термостат комнатный!

 

3-года все работало.......

 

Вилку из розетки вынимали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вилку из розетки вынимали?

 

да да, вынимал, уже пробывал и так и наоборот!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такое может быть если засорён дымоход и плохой приток свежего воздуха,ну и естественно качество газа

 

Фото дымохода прилагается. До установки котла (7-10 лет назад) в него был направлен выхлоп от газовой колонки ГВС и на его стенках были редкие вкрапления паутины. Дымоход ниразу не чистился. Т.е. получается, что он "самоочистился" с помощью котла.

Сам теплообменник продут сжатым воздухом; из него вылетело довольно много сажи и стал заметно чище (80% черноты ушло), после этой процедуры все стало работать значительно лучше (примерно как во во время ТО перед этим сезоном). Предполагаю, что проблема была в в качестве газа, т.к. котел очень быстро (за пару недель) пришел в это состояние. Пару дней наблюдаю, пока все отлично.

 

5od27n6xr30q.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дайте телефон, я наберу, пройдемся по пунктам меню, мож что прояснится.
дякую за поради. Уже тиждень я наблюдав за роботою котла. Після деяких змін в меню котел став працювати ніби нормально. Тут ще була проблема з кімнатним трмостатом я перевісив в друге місце і розібрався з ним до кінця як він повинен працювати. Було за тиждень декілька разів що котел не включався тільки я незнаю чи причина в термостаті чи котлі. Понаблюдаю ще і напишу. дякую за допомогу. :flag1::flag1::flag1::beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопительный Котел Beretta City 24 C.A.I включен почти на максимум но после того розжига на догоняет температуру до 60 градусов и отключается и в таком режиме работает, вода греется плохо. Что может быть??? Помогите пожалуйстаю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

madmancf, А эта картинка ничё не проясняет?Почему разбор ГВС ?

зы: после разбора ГВС насос должен останавливаться в этом котле.

 

А фиг его знает, каждый раз, когда котел выключает нагрев в режиме отопления, на пульте где-то секунду отображается режим ГВС, потом обратно на отопление переключается.

 

Проблему с котлом я решил следующим образом - сбросил все настройки на заводские, в режиме работы по температуре носителя выставил на 55 и подождал несколько часов, после чего переключил на работу обратно по температуре в помещении. Тактовать перестал. То ли что-то там я уже натыкал в настройках, то ли где-то пробка была.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопительный Котел Beretta City 24 C.A.I включен почти на максимум но после того розжига на догоняет температуру до 60 градусов и отключается и в таком режиме работает, вода греется плохо. Что может быть??? Помогите пожалуйстаю.
Регулятор комнатный стоит