Вот и хочу посистить. Руки вроди из нужного места.Есть опыт в разборке для консультации?

У меня печальный опыт, с приводом другой конструкции, там внутрь попала вода, и все прогнило. Когда разобрал все рассыпалось в прах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ясно. Ну пока, слава Богу, воды нет. Рассыпаться нечему. Вот уже весь день котел работает нормально во всех режимах. Наблюдаем...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята подскажите не работает котёл Semia C 24

Такое чувство что не работает насос, если запускается с 5 попытки не зажигается горелка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята подскажите не работает котёл Semia C 24

Такое чувство что не работает насос, если запускается с 5 попытки не зажигается горелка.

 

Представьте что кто-либо, не специалист по вашему профилю, задаст вам вопрос в таком виде. Что вы ему ответите?

Кто-либо здесь, кроме вас, имеет представление о вашей системе? Что делалось до этого, какие симптомы предшествовали этому?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Накрылась плата junkers euroline ZW 23 кто может помочь

 

Для начала, описать симптомы, и проверить предохранители + определить номинал сопротивления R31 или 91 зелёненькое такое (разорвано на две части).

Ага, вот уже нашёл 100 Ом 3Вт.

2156.jpg.109453265099c436214871f36438c1f8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала, описать симптомы, и проверить предохранители + определить номинал сопротивления R31 или 91 зелёненькое такое (разорвано на две части).

Ага, вот уже нашёл 100 Ом 3Вт.

Да именно визуально тоже определил что накрылось сопротивление, предохранители звонятся. Симптомы: срабатывает электрозапал, газ не зажигается, после чего котел уходит в ошибку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да именно визуально тоже определил что накрылось сопротивление, предохранители звонятся. Симптомы: срабатывает электрозапал, газ не зажигается, после чего котел уходит в ошибку.

Вычислите в какой цепи установлено сопротивление, и возможные причины его раскола (следов нагрева не видно, просто раскололось). Отследите цепь подачи питания на газ. клапан.

PS: вот блин не умеют люди поиском пользоваться, буквально за 20 секунд monitor.espec.ws/section38/topic217616.html.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Нужна помощь ! Происходит незначительная утечка из системы отопления. Система собрана из металлопластика. Когда отапливали газовым котлом проблем не было,сейчас топим ТТК и из-за нагрева-остывания некоторые соединения ослабли,да и находятся в недоступных местах. Утечка не сильная,но каждый раз перед топкой нужно добавлять воду. Вопрос такой . есть ли какое средство чтобы при добавлении его в систему зашлаковать места утечки воды? Заранее спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вычислите в какой цепи установлено сопротивление, и возможные причины его раскола

Причина простая - китайский релейный стаб. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема состоит в следующем

1 подкипает теплообменник

2 расход газа примерно 0.9 куба в час при температуре +4 на улице

котел работает на два дома первый площадь 67 кв.м. второй 40 кв.м

котел работает в режиме 6 минут подогрев 4 минуты остывание температура на котле стоит 60 он быстро нагревает до 59 а один градус может греть 5 минут может 15 минут теплых полов нет всего в системе 12 батарей

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Нужна помощь ! Происходит незначительная утечка из системы отопления. Система собрана из металлопластика. Когда отапливали газовым котлом проблем не было,сейчас топим ТТК и из-за нагрева-остывания некоторые соединения ослабли,да и находятся в недоступных местах. Утечка не сильная,но каждый раз перед топкой нужно добавлять воду. Вопрос такой . есть ли какое средство чтобы при добавлении его в систему зашлаковать места утечки воды? Заранее спасибо!

Две недели назад мой шурин выбросил всю систему из металлопласта и перепаял на полипропилен. Причина банальна - нагрев-остывание , при отключении термостата от котла и работе котла по заданной температуре ручкой температуры , менял резинки , мазал краской и паклей , унипаком , мотал шнуром и т.д. , пользовался стоп-течью из магазина , использовал народные методы типа горчицы - всё бесполезно . В итоге пришлось мыть котёл химией , выбрасывать МП , мыть химией батареи и паять . Сейчас доволен - система греется быстрей , газа уходит меньше , нигде не течёт . Приехал к нему и ахнул - во дворе лежит куча кусков МП , вместе со всеми соединениями , говорит нужно - забирай , выброшу всё . уговорил разобрать всё и в пакеты сложить в запас , согласился , но трубы наверное выбросил уже , точно не знаю . Он в тех местах , где менял резинки , менял фитинги , обрезал кусок трубы 15-20 см , добавлял новую трубу с новыми фитингами - в итоге начинало течь и там . У соседа тёплые полы "строители " посоветовали МП в пол закатать , так в районе гребёнки по трубам из пола уже вода себе "дорожки" промыла :D , т.е. капает и стекает по трубе и высыхает на полу. Резинки менять уже замучился , тоже пакля , краска , силикон и т.д. стоят в уголочке , жалкое зрелище .....

 

Добавлено через 9 минут

Проблема состоит в следующем

1 подкипает теплообменник

2 расход газа примерно 0.9 куба в час при температуре +4 на улице

котел работает на два дома первый площадь 67 кв.м. второй 40 кв.м

котел работает в режиме 6 минут подогрев 4 минуты остывание температура на котле стоит 60 он быстро нагревает до 59 а один градус может греть 5 минут может 15 минут теплых полов нет всего в системе 12 батарей

Посмотрите на переключатель на насосе и попробуйте переключить на 3е положение этот переключатель .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо! Почему то так и думал что придется менять трубы.Но все таки решил для начала спросить знатоков,вдруг какой совет будет.Буду надеяться что зиму переживем,а по весне полная замена.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема состоит в следующем

1 подкипает теплообменник

2 расход газа примерно 0.9 куба в час при температуре +4 на улице

котел работает на два дома первый площадь 67 кв.м. второй 40 кв.м

котел работает в режиме 6 минут подогрев 4 минуты остывание температура на котле стоит 60 он быстро нагревает до 59 а один градус может греть 5 минут может 15 минут теплых полов нет всего в системе 12 батарей

 

Обычно на обратке котла устанавливают фильтр грубой очистки.

Если он забит то могут быть похожие симптомы.

Проверьте этот фильтр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно на обратке котла устанавливают фильтр грубой очистки.

Если он забит то могут быть похожие симптомы.

Проверьте этот фильтр.

Фильтр чист

Есть подозрение на забитый теплообменник

подскажите если можно кто может приехать и сделать нормальную диагностику определить и устранить причину г.Харьков

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера решил включить электрокотел Термия 12 кВт в помощь пиролизному котлу на 30кВт (с похолоданием остывает до утра). Итак, пока разгорался ТТ котел (35 град в системе), включил автоматы на электрокотле (поднял вверх), регулятор поставил где-то на 40 град (там цифры потому примерно), щелкнул контактор, котел вроде начал греть, через 5-10 сек, щелк, отключился. Ну думаю, регулятор стоит меньше чем на 40, подкрутил чуток больше. Щелк- включился, и тут же щелк выключился. Шо за фигня думаю... Глянул на термометр электрокотла (он махонький, высоко, надо резкость наводить) - батюшки! 100 или даже 105 градусов... Япона мать, отключаю котел, открываю все радиаторы и жду пока упадет... Ждал долго (полчаса со 100 до 80 упало). Думаю может ТТ котел врет градусник - беру руками металлическую трубу с ТТ котла - теплая, не горячая похоже на 40 град)., беру трубку возле электрокотла - кипяток!... Мозг подсказывает : завоздушился наверное и пар там прет... Беру отвертку кручу кран маевского над электрокотлом - ни фига, побежала струйка кипятка (ну почти кипятка, парует), даже не пукнуло...

 

Может давление думаю упало (хотя 2 манометра показывают 1,2 Бар), врубаю насос, перекрываю обратки, открываю подачу воды в систему, но... лезьть воде некуда -еле еле набегло 1,25 Бара)...

 

Проходит час, теромометр на электрокотле показывает почти то же что и ТТ котел (около 50 град). Включаю все автоматы (на щитке и на электрокотле) - горит лампочка "ахтунг" желтого цвета, контактор не срабатывает... Ну все... думаю приплыли...

 

Возникает два вопроса: кто виноват, и что делать?

Котел по сути новый, нагрел может часов 5 не больше. Лектричества хватает, напряжение в норме.

Инструкция гласит, что желтая лампочка горит либо а) защита от перегрева сработала б)защита от низкого давления сработала. Что делать не написано, просто сказано не лезьть и довериться профессионалам... А где ж их так сразу и тут взять? Знакомые чухают репу и говорят что наверное там микро атомная станция внутри раз за 5 секунд прогрелась до 100 град. и час остывала при том что в котле пару литров воды а в системе отопления сотни литров. Полез в интернет и надыбал что есть "скрытая" кнопочка ручного сброса термоограничителя. Открыл инструкцию - таки да! Термоограничитель с ручным сбросом (во как зашифровали). Нажал эту микрокнопочку - и котел начал работать в штатном режиме. Остался вопрос "кто виноват?" (ну или "что это было?"). Как мог котел за 5 сек нагреть себя с 35 до 105 град.С ?

Змінено користувачем kruchenik
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При отсутствии циркуляции через котел... как вы думаете за сколько он должен нагреть пару-тройку литров воды нагревателем 12 кВт ?

 

Проверьте цирк. насос! ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[quЭксплуатирующая сторона виноват.Вращение насосов проверил-разгрузил ли их.Если нет вот результат.И еще вопрос почему пять минут не наблюдал за оборудованием-а наводил резкостьote]. Остался вопрос "кто виноват?"
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та с насосом все ок, работает себе... циркуляция вроде есть.

насчет 5 минут "почему не наблюдал" - какие 5 минут? там все за секунды произошло...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала, описать симптомы, и проверить предохранители + определить номинал сопротивления R31 или 91 зелёненькое такое (разорвано на две части).

Ага, вот уже нашёл 100 Ом 3Вт.

 

Всем привет. Плату починил. Но по-моему частично. Появился новый симптом. Не могу отрегулировать (увеличить) пламя горелки уходит в ошибку. Мигает контрольная лампа и последний светодиод. Отсюда максимальная температура теплоносителя это 40*. Может кто знает куда копать? При увеличении ручкой температуры пламя горелки не увеличивается или увеличивается рывками (чуть увеличится и сразу падает до минимума )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет. Плату починил. Но по-моему частично. Появился новый симптом. Не могу отрегулировать (увеличить) пламя горелки уходит в ошибку. Мигает контрольная лампа и последний светодиод. Отсюда максимальная температура теплоносителя это 40*. Может кто знает куда копать? При увеличении ручкой температуры пламя горелки не увеличивается или увеличивается рывками (чуть увеличится и сразу падает до минимума )

Что чинили, конкретно ошибка по мануалу как звучит, до этой поломки работал нормально (ну в смысле модуляция была)?

PS: повторно осмотреть (прозвонить) цепь в которой было сгоревшее сопротивление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, открыл контур (радиаторы 2 эт), который почти никогда не открывал, через день упало давление, после восстановления, котел стал сильно стучать, я так понял закипать. Закрыл этот контур от греха, работают только теплые полы 1 и 2 этаж, на каждом воздухоотводчик.

 

Стал по-тихоньку выходить воздух, но уже 4 дня, а котел, baxi luna duotec 1,50 в постоянных ошибках e109, e110, e111, e125, греть долго не может, отрубается, при режиме бойлера воздух еще выходит, но котел сильно закипает, тарахтит и отрубается.

Насос в котле открывал, воздух выпускал, шестеренка там крутится.

Воздухоотводчик над котлом, над гидрострелкой, вроде работают, как еще вытравить воздух и только в воздухе ли причина?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, открыл контур (радиаторы 2 эт), который почти никогда не открывал, через день упало давление, после восстановления, котел стал сильно стучать, я так понял закипать. Закрыл этот контур от греха, работают только теплые полы 1 и 2 этаж, на каждом воздухоотводчик.

 

Стал по-тихоньку выходить воздух, но уже 4 дня, а котел, baxi luna duotec 1,50 в постоянных ошибках e109, e110, e111, e125, греть долго не может, отрубается, при режиме бойлера воздух еще выходит, но котел сильно закипает, тарахтит и отрубается.

Насос в котле открывал, воздух выпускал, шестеренка там крутится.

Воздухоотводчик над котлом, над гидрострелкой, вроде работают, как еще вытравить воздух и только в воздухе ли причина?

 

Может фильтр на обратке забит, после открытия нового контура?

Посилання на коментар